教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

国网溧水运维站综自改造施工三措 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-13
导读: 1)拆除原35kV1号、2号主变保护屏、微机测控装置屏; 2)2号主变保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、四遥核对; 3)2号主变加装中性点避雷器; 4、安全措施: 1)拉开302、102开关、断开302、102开关储能及控制

1)拆除原35kV1号、2号主变保护屏、微机测控装置屏; 2)2号主变保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、四遥核对; 3)2号主变加装中性点避雷器; 4、安全措施:

1)拉开302、102开关、断开302、102开关储能及控制电源二次空开; 2)拉开3021、1021刀闸,在3021、1021刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌;

3)在3021刀闸与302开关之间悬挂接地线1组、在1021刀闸与102开关之间悬挂接地线1组;

4)35kV母线、10kV II段母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工作票制度,严禁跑错隔间;

5)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 七、应急预案

1、本项目现场成立以项目经理为首的应急小组,负责组织学习培训,熟悉紧急疏散通道,做好日常安全管理工作,组织应急状态下的救援、组织应急状态下的救援、疏散、抢救、保护和汇报协调等工作。

2、 现场所有人员负责各自范围内的应急职责,为应急过程提供配合和各种支援。

3、 现场工作人员有保护自己,他人生命安全、保护国家财产免遭损失的义务。

4、 紧急情况和突发事件一般包括:火灾、爆炸事故;现场意外伤害事故;有毒、有害物质意外伤害事件;现场设备物资损坏及失窃事件。

5、 内、外应急部门电话:

报警:110 火警:119 急救:120 交通事故:122 现场总指挥:甘孝师 电话:13770877218

车辆:南京依维柯 苏AZ7526 专职司机:王福根 电话:13770653151 6、 现场每工作层面特别是动火区域必须配备合格灭火器具,设专人负责保管。

7、 场配备急救药箱一只,义务消防员一名。

8、 施工现场必须随时保证停放一部急救车辆,驾驶人员不得擅自离开工作现场。

9、坚持以人为本,一旦施工中发生人员伤害时,各班组义务急救员和现场工作人员应及时进行现场抢救,必要时迅速送至附近医院,并汇报项目经理和公司领导。

10、施工中发生危及人身安全的紧急情况时,作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后,撤离危险区域。 11、发生火灾的应急方案

11.1一旦发生火灾:应沉着冷静,迅速作出失火的原因和性质的判断,分别为: 电气火灾、易燃易爆品。灭火机应选择ABC干粉型灭水器进行灭火。电气失火时应先切断电源。易燃易爆品失火时立即切断气源及火源,并将附近可燃物品移开现场。

11.2疏导人员:当发生火灾危及人身安全时,现场人员应在工作负责人的统一指挥下,有组织、有计划、有步骤地疏散人员,以保证人身安全,尽最大努力减少伤亡和损失。

11.3灭火机的使用方法:拔掉铅封横销,手握阀门用力压下压把,灭火剂即可喷出。 12、触电的应急方案

12.1发生人员触电时,现场人员首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好,方法是:把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开,或设法将触电者与带电设备脱离。

12.2如果触电者处于高处,解脱电源后会自行坠落,因此在切断电源过程中,救护人员应自身先采取安全措施,然后将伤员安全送至地面,防止发生坠落。

12.3伤员呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,即:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。现场工作人员应采取心肺复苏的方法实施抢救,并遵循动作快、操作正确、坚持不懈的原则。 13、紧急送医路线图

东屏35kV变电所

九、南京溧水35kV东郊变综自改造工程停电计划工作表

序号 1 2 3 4 5 6 7 时 间 4月07日~4月14日 4月13日~4月14日 4月14日~4月23日 4月22日7:30—4月22日12:00 4月22日13:30—4月22日18:00 4月24日7:30—4月25日18:00 4月25日7:30—4月25日18:00 4月26日7:30—4月26日18:00 4月27日7:30—4月27日18:00 4月28日7:30—4月28日18:00 4月29日7:30—4月29日18:00 停 电 范 围 不停电 不停电 不停电 10kV I段母线压变 10kV II段母线压变 10kV电容器190开关检修 35kV母线压变 10kV东郊线184、 大金山线185开关检修 10kV方边线186、 自来水厂线187开关检修 10kV徐溪线188、 35kV十屏线317开关检修 10kV上旺线189、 35kV共屏线383开关检修 工 作 内 容 1、扩建保护屏、端子箱基础施工; 2、保护屏、端子箱、二次控制电缆及电力电缆进场; 1、保护屏、端子箱就位安装; 1、新保护屏二次电缆敷设、二次接线、调度数据网调试; 2、后台厂家通道调试及后台数据库制作、保护调试及后台信号核对; 1、10kV电压并列装置改造; 1、10kV电压并列装置改造; 2、交直流屏至公用测控遥信、遥测核对; 1、10kV电容器190开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 1、35kV电压并列装置改造; 1、10kV东郊线184、大金山线185开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 2、更换10kV1843、1853刀闸; 1、10kV方边线186、自来水厂线187开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 2、更换10kV1863、1873刀闸; 1、10kV徐溪线188、35kV十屏线317开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 2、更换10kV1883刀闸; 1、10kV上旺线189、35kV共屏线383开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 2)更换10kV1893刀闸; 备注 保护屏及端子箱按时到货 10kV I、II段母线压变二次核相 10kV I、II段母线压变二次核相 8 9 10 11

…… 此处隐藏:526字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
国网溧水运维站综自改造施工三措 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606893.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)