导读: 4)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 五、 1、工作时间:4月26日7:30—4月26日18:00 2、停电范围:10kV东郊线184、大金山线185开关检修 3、工作内容: 1)10kV东郊线184、大金山线1

4)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 五、

1、工作时间:4月26日7:30—4月26日18:00

2、停电范围:10kV东郊线184、大金山线185开关检修 3、工作内容:

1)10kV东郊线184、大金山线185开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对;

2)10kV1843、1853刀闸更换; 4、安全措施:

1)拉开10kV东郊线184、大金山线185开关,断开10kV东郊线184、大金山线185开关储能及控制电源二次空开;

2)拉开1843、1841、1853、1851刀闸,在1843、1841、1853、1851刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌;

3)在1841刀闸与184开关之间悬挂接地线1组、在1843刀闸线路侧悬挂接地线1组、在1851刀闸与185开关之间悬挂接地线1组、在1853刀闸线路侧悬挂接地线1组;

4)10kV母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工作票制度,严禁跑错隔间;

5)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 六、

1、工作时间:4月27日7:30—4月27日18:00 2、停电范围:10kV方边线186、自来水厂线187开关检修 3、工作内容:

1)10kV方边线186、自来水厂线187开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对;

2)10kV1863、1873刀闸更换; 4、安全措施:

1)拉开10kV方边线186、自来水厂线187开关,断开方边线186、自来水厂线187开关储能及控制电源二次空开;

2)拉开1863、1861、1873、1871刀闸,在1863、1861、1873、1871刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌;

3)在1861刀闸与186开关之间悬挂接地线1组、在1863刀闸线路侧悬挂接地线1组、在1871刀闸与187开关之间悬挂接地线1组、在1873刀闸线路侧悬挂接地线1组;

4)10kV母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工作票制度,严禁跑错隔间;

5)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 七、

1、工作时间:4月28日7:30—4月28日18:00

2、停电范围:35kV十屏线317开关、10kV徐溪线188开关检修 3、工作内容:

1)35kV十屏线317开关、10kV徐溪线188开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 2)10kV1883刀闸更换; 4、安全措施:

1)拉开3173、3171、1881、1883刀闸,在3173、3171、1881、1883刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌;

2)拉开317、188开关、断开317、188开关储能及控制电源二次空开; 3)在3171刀闸与317开关之间悬挂接地线1组、在3173刀闸与317开关之间悬挂接地线1组、在1881刀闸与188开关之间悬挂接地线1组、在1883刀闸线路侧悬挂接地线1组;

4)35kV母线、10kV II段母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工作票制度,严禁跑错隔间;

5)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 八、

1、工作时间:4月29日7:30—4月29日18:00

2、停电范围:35kV共屏线383开关、10kV上旺线189开关检修 3、工作内容:

1)35kV共屏线383开关、10kV上旺线189开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 2)10kV1893刀闸更换; 4、安全措施:

1)拉开3833、3831、1891、1893刀闸,在3833、3831、1891、1893刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌;

2)拉开383、189开关、断开383、189开关储能及控制电源二次空开; 3)在3831刀闸与383开关之间悬挂接地线1组、在3833刀闸与383开关之间悬挂接地线1组、在1891刀闸与189开关之间悬挂接地线1组、在1893刀闸线路侧悬挂接地线1组;

4)35kV母线、10kV I段母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工

作票制度,严禁跑错隔间;

5)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 九、

1、工作时间:5月5日7:30—5月9日18:00 2、停电范围:1、1号主变检修 2、301及101开关检修 3、工作内容:

1)拆除35kV、10kV线路保护测控屏;

2)1号主变保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、四遥核对; 3)1号主变加装中性点避雷器; 4、安全措施:

1)拉开301、101开关、断开301、101开关储能及控制电源二次空开; 2)拉开3011、1011刀闸,在3011、1011刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌;

3)在3011刀闸与301开关之间悬挂接地线1组、在1011刀闸与101开关之间悬挂接地线1组;

4)35kV母线、10kV I段母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工作票制度,严禁跑错隔间;

5)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 十、

1、工作时间:5月10日7:30—5月13日18:00 2、停电范围:1、2号主变检修 2、302及102开关检修 3、工作内容:

…… 此处隐藏:310字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
国网溧水运维站综自改造施工三措 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606893.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)