导读: 砂浆饱满程度不得低于90%,竖直灰缝的砂浆饱满程度不得低于80%,严禁用水冲灌灰缝。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 4.8.10砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保

砂浆饱满程度不得低于90%,竖直灰缝的砂浆饱满程度不得低于80%,严禁用水冲灌灰缝。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

4.8.10砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

4.8.11对墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的均匀程度及砂浆饱满度等,应随时检查并校正所发现的偏差。在砌完每一段后,应校核墙体轴线位置偏移、墙顶标高、垂直度、表面平整度、预留洞口尺寸和水平灰缝平整度。 4.9抹灰施工:

4.9.1砖砌沟壁经验收合格后,开始抹灰前的准备工作,即将基层表面的尘土、污垢、油污清理干净,并洒水润湿。

4.9.2抹灰应分层进行,首先进行墙体找平。抹灰前如墙体上有较大孔洞和局部凹凸明显的地方,应提前采用C15细石混凝土填塞和大致找平,待找平混凝土疑固后再进行基层抹灰。

4.9.3抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格,砂浆的配合比应符合设计要求。

4.9.4抹灰工程应分层进行,不同材料基体交接处的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。

4.9.5抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

4.9.6抹灰层表面应光滑、洁净颜色均匀、接槎平整。 4.9.7抹灰立面垂直度和表面平整度均不得大于4mm。 4.10沟盖板的制安:

4.10.1沟盖板及过水盖板均由公司自己预制。沟盖板四周包L56×5热镀锌角钢,中间采用双层钢筋C25细石混凝土浇筑,过水盖板为素混凝土。 4.10.2预制前先在公司拌合站旁边清出一块空地,整平并碾压密实,然后浇筑10cm厚的混凝土地坪作为预制场地用。待地坪混凝土疑固后,再搭设预制加工棚。

4.10.3角钢的制作:角钢的制作必须严格按照设计尺寸下料,每一段端部必须有一边应割成45o斜角,然后采用电焊拼成方框。每个制作好的方框四角必须方正、大面应平整,不得有翘角。每个焊缝应饱满均匀、表面应平整、无凹陷、焊瘤、接头处无裂纹。咬边深度不大于0.5mm。四角接头焊缝处理合格需刷两环氧富锌漆防腐。

4.10.4钢筋的制安:钢筋是由φ8的纵向筋和φ6横向筋组成的双层筋,钢筋保护层为25mm。

4.10.5混凝土拌制:混凝土拌制采用砂浆机,设在施工棚内。拌和必须严格按质安部提供的施工配合比和搅拌机容量算出的配料单进行配料。每种材料配比前均要用台称称量后方可进料。 5、安全措施:

1) 在工作地点设“在此工作”标示牌;

2) 正确使用劳保用品,戴好安全帽,系好安全带。

3) 临时用电,实行三级配电、两级保护。总配电箱设过载、短路保护和漏电保护开关,分配电箱设过载、短路保护,开关箱做到设过载、短路保护,做到一机一闸一漏电保护。

4) 电锯、电镐、振动棒等工具严格按操作规程使用,加强对机械设备

的管理,做到常检、常修、常保养,保持良好的工作状态。 二、

1、工作时间:4月14日—4月23日 2、工作内容:

1)扩建保护屏、端子箱基础施工;

2)保护屏、端子箱、二次控制电缆及电力电缆进场; 3)保护屏、端子箱安装就位; 3、施工流程:

1) 工器具、线缆等提前运至现场并按指定定置区摆放;

2) 停电申请、设备投退役申请、自动化“四遥”更改需求、定值更改需求

网上申报给相关部门;

3) 联系调度部门现场勘查,给出改造后的调度编号,并根据新的调度编号

及时制作三遥表并转运维及自动化部门审核;

4) 联系自动化厂家,将设备通讯方式、信号量提供给后台厂家,由后台厂

家提前做好通讯方式和信号量改变的准备;

5) 工作票在开工前2天发至运维工区给相关人员进行审核;

6) 提前准备好相关保护装置调试的作业指导书及相关危险点分析及预控

卡;

7) 针对涉及联跳回路的保护装置,如备自投、主变保护等,应提前制定好

施工及调试方案,详细制定相关安措,保障施工安全;

8) 根据现场勘查情况,制定现场施工平面图,规划大型车辆设备进出和作

业方案;

4、安全措施:

1) 在工作地点设“在此工作”标示牌;

2) 与带电设备保持安全距离35kV 1.0m以上,10kV 0.7m以上; 3) 在工作地点与带电设备区设立围栏,并挂“止步,高压危险”标示牌; 4) 在施工围栏进出口处挂“从此进出”标示牌; 5) 严格执行工作票制度;

6) 在工作中加强监护,不得跑错间隔; 7) 严禁执行高空作业规程; 8) 戴好安全帽,系好安全带。 第二部分 停电工作 一、

1、工作时间:4月22日7:30—4月22日12:00 2、停电范围:1、10kV I段母线压变 3、工作内容:

1)10kV电压并列装置改造; 4、安全措施:

1)拉开10kV I段母线压变1001刀闸,断开10kV I段母线压变二次电压空开;

2)在1001刀闸与10kV I段母线压变之间挂接地线1组;

3)10kV I段母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工作票制度,严禁跑错隔间;

4)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽;

二、

1、工作时间:4月22日13:00—4月22日18:00 2、停电范围:1、10kV II段母线压变 3、工作内容:

1)10kV电压并列装置改造;

2)交直流屏至公用测控遥信、遥测核对; 4、安全措施:

1)拉开10kV II段母线压变1002刀闸,断开10kV I段母线压变二次电压空开;

2)在1002刀闸与10kV II段母线压变之间挂接地线1组;

3)10kV II段母线带电运行,工作中加强监护,严格执行工作票制度,严禁跑错隔间;

4)所有施工人员必须做好安装防护措施,出入变电所必须戴好安全帽; 三、

1、工作时间:4月24日7:30—4月25日18:00 2、停电范围:10kV电容器190开关检修 3、工作内容:

1)10kV电容器190开关保护综自改造、二次电缆更换、保护调试、三遥核对; 4、安全措施:

1)拉开10kV电容器190开关并拉至检修位置,在10kV电容器190开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌,断开10kV电容器

…… 此处隐藏:595字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
国网溧水运维站综自改造施工三措 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606893.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)