教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

国网溧水运维站综自改造施工三措 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-13
导读: 序号 防范 类型 危险点 预 控 措 施 2.定值调整后应核对无误,并打印一份定值附在保护校验记录后。 1.工作前,必须具备与现场设备一致的图纸。 2.接、拆二次线至少有两人执行,并做好记录。 3.误接线 2 交直流

序号 防范 类型 危险点 预 控 措 施 2.定值调整后应核对无误,并打印一份定值附在保护校验记录后。 1.工作前,必须具备与现场设备一致的图纸。 2.接、拆二次线至少有两人执行,并做好记录。 3.误接线 2 交直流电源短路、接1.接线时使用绝缘工具。 地 2.交流短路、接2.认真核对接线端子。 地 3.装置上电前应保证回路无短路、接地现象。 其他 保护室内使用无线通讯设备,易造成其他运行保护不正确动作。 1.接线时使用绝缘工具。 1.直流短路、接2.认真核对接线端子。 地 3.装置上电前应保证回路无短路、接地现象。 3 电气试验作业危险点预控

序号 防范 类型 危险点 预 控 措 施 1 2 3 4 1.误入带电间1.工作前应熟悉工作地点带电部位。 隔。 2.工作前应检查现场安全围栏、安全警示牌和接地线等安措。 1.必须使用装有漏电保护器的电源盘。 2.螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口外包绝缘。 2.接、拆低压3.接拆电源时至少有两人执行,必须在电源开关拉开的情况下电源。 进行。 4.临时电源必须使用专用电源,禁止从运行设备上取得电源。 1.测量绝缘电阻、变更接线或试验结束时要将被试设备对地放人身 电。 触电 2.实验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,必要时应用绝缘带固定。 3.实验过程中。 3.实验人员与带电部分要保持足够的安全距离,不得误碰试验引线和屏蔽线。 4、直流电阻测量时,变更接线或试验结束后,应先拉开电源,充分放电, 对附近电力设备,有感应静电电压的可能时,应予以放电或事4、感应电伤人 先短接接地。 1、使用梯子应绑牢、防滑,人在梯上严禁移动梯子。 2、使用升降梯前应详细检查,升到一定高度后应按规定设置横绳 高空摔跌 高空作业。 3、正确使用安全带,严禁低挂高用。 4、登高时严禁手持任何工具 物体打击 1、落物砸伤 1、拆、搭时防止工具失手和引线突然落下,拆下的引线固定好。 2、试验接地棒等要连接牢固。 3.尽量避开交叉作业。 2、压伤、砸伤 多人搬运笨重设备时协调好,做好防止设备跌落措施。 防小线遗遗漏试验接线 试验结束后应检查所带试验接线 漏 五、施工现场5S管理

1、文明施工展板 见现场 2、临时设施

2.1安全围栏和临时提示栏

用于安全通道、重要设备保护、带电区分界、高压试验等危险区域的区划。 2.1.1 门形组装式安全围栏:适用于相对固定的安全通道、设备保护、危险场所等区域的划分和警戒。

使用要求:

⑴ 安全围栏应与警告标志配合使用。 ⑵ 安全围栏应立于水平面上,平稳可靠。

⑶ 带电设备的安全围栏应与带电设备保持安全距离,并可靠接地。 ⑷ 当安全围栏出现构件焊缝开裂、破损、明显变形、严重锈蚀、油漆脱落等现象时,应经修整后方可使用。

2.1.2提示遮栏:适用施工区域的划分与提示(如变电站内施工作业区、吊装作业区、电缆沟道及设备临时堆放区,以及线路施工作业区等的围护)。

使用要求:安全围栏应与警告、提示标志配合使用,固定方式根据现场实际情况采用,应稳定可靠。

2.2电源配电箱:适用于现场施工临时动力控制电源。

技术要求:

⑴设备产品应符合现行国家标准的规定,应有产品合格证及设备铭牌; ⑵箱体外表颜色为绿色(C100 Y100)或不锈钢本色; ⑶箱门标注“有电危险”警告标志。

⑷配电箱内母线不能有裸露现象。 使用要求:

(1) 按规定安装漏电保护器,每月至少检验一次,并做好记录; (2) 应有专人管理,并加锁。

(3) 箱体内应配有接线示意图,并标明出线回路名称。

2.3消防设施:按规定配备合格、有效的消防器材,并使用标准式样的消防器材架、箱。消防设施应设置在适宜的位置。 2.4其它设施:

2.4.1 氧气瓶、乙炔瓶现场搬运使用托架或小车。 2.4.2废料垃圾回收类:含各类废品回收设施、垃圾筒等。 3施工工器具及辅助材料 (1)工器具

√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名 称 开口扳手 套筒扳手 梅花扳手 力矩扳手 尖嘴钳 十字螺丝刀 一字螺丝刀 木榔头 游标卡尺 塞尺 平口钳 内六角扳手 电源盘 规 格 6-24 6-24 6-24 10-300N.m 4″、8″ 4″、8″ 中号 0-125mm 0.02-10.0mm 单 数 位 量 套 套 套 把 把 把 把 把 套 把 把 套 套 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 备 注 (2)试验设备

√ 序号 名 称 规 格 单 数 位 量 备 注

1 试验保护校验仪 1000V 兆欧表 大电流发生器 万用表 0 套 台 台 块 1 1 1 3 时间精度误差: ≤ 0.1ms, 时间通道数应不少于 3 个, 至少有一个模拟通道 2 3 4 (3) 材料

√ 序号 2 白布 3 绝缘胶带 4 塑料带 5 接地裸铜线 6 自粘胶带 7 黄油 8 导电脂 9 试验导线 10 洗手液 11 记号笔 / 极细 名 称 规 格 / / / KCJ-21 1kg/包 / 数 单位 量 块 m 圈 圈 米 圈 包 包 米 瓶 支 10 20 5 3 3 1 2 1 1 备 注 1 小毛巾 若干 若干 4施工作业的环境危险因素及控制措施

序号 1 2 3 4 5 作业活动 环境因素 作业用工器具、材料等运输、堆放杂乱。 噪声 作业机械维修、使用中油迹落新上主变安装 地。 不需使用电器时没有切断电源。 固体废弃物不分类存放、随意排放 事故/事件类别 影响安全通道 环境污染 环境污染 资源消耗 废弃物排放 预控措施 严格执行现场文明施工制度,堆放整齐 按环保要求施工 做好防护措施 及时切断电源 加强教育 ,监督 六、施工方案

第一部分 工程前期准备阶段(不停电工作)

一、

1、工作时间:11月05日—11月15日

2、工作内容:

1)扩建保护屏、端子箱基础施工;

2)保护屏、端子箱、二次控制电缆及电力电缆进场; 3)保护屏、端子箱安装就位; 3、施工流程:

施工准备 → 测量放样 → 基槽开挖 → 垫层浇筑 → 钢筋制安→ 底板混凝土 → → 砖沟壁抹灰 → 沟盖板安装

砖砌体沟壁浇筑 混凝土沟壁筑 4、施工方法: 4.1沟槽开挖:先由测量班按图纸尺寸放出沟槽开挖边线,电缆沟的开挖深度不一,开挖顺序按照施工方案中的安排逐个场地进行开挖。本工程室内施工,现场土质情况较好, 采取人工严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。 4.2沟槽整理:因工期较紧,所以边开挖边进行基槽清理,清理前应由测量班重新放出基槽轴线、坡度控制点及集水点位置,再用化学线拉直来校核沟槽宽和底板高程是否符合设计要求。如出现欠挖,则采取人工用铁撬或锄头补挖到位,如有超挖的,则用砂石回填至设计高程并用跳式夯机分层夯实。

4.3混凝土垫层:电缆沟槽经验收合格后,即进行垫层混凝土浇筑,所有沟道垫层均采用素混凝土,两边超出沟壁外侧100mm。混凝土从拌合点拌料,再运至浇筑现场,浇筑过程中必须严格按照测量标记的坡度控制点来进行,确保垫层与底板坡度一致。

…… 此处隐藏:1320字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
国网溧水运维站综自改造施工三措 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606893.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。