教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

氧气站区域管道焊接施工组织设计方案(2).doc精品(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 面;铝管采用氩弧焊焊接;水管道采用手工电弧焊;管道组对坡口形式按图纸要求进行,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不大于2mm。坡口及内外表面的清理如下: 管道材质 碳素钢 ≥10 不锈钢 毛刺等污物 有机溶剂

面;铝管采用氩弧焊焊接;水管道采用手工电弧焊;管道组对坡口形式按图纸要求进行,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不大于2mm。坡口及内外表面的清理如下: 管道材质 碳素钢 ≥10 不锈钢 毛刺等污物 有机溶剂除净油油污、氧化膜铝及铝合金 ≥50 等 除净氧化膜 4.5.1氧气管道的焊接 4.5.1.1坡口形式如下: 4.5.1.2坡口加工

a.工作压力在1.0Mpa(表压)以下的低压管路,焊接坡口可用砂轮磨制;工作压力1.0Mpa(表压)以上的高压管路焊接坡口应进行基加工。

b.对接坡口形式 见下图

污,化学或机械法清理范围(mm) 清理物 油、漆、锈、手工或机械等 清理方法

c.对接接头处管子的单边错位不大于壁厚的10%,并且不超过0.5mm。 d.如达不到c项要求时,可以对向里错位的管端的管内径进行修磨。修磨处的纵向斜度应保持在10°~14 °的范围(见下图),以使两管端

的内孔对正。 4.5.1.3焊条的选用

第一层:a碳钢——氩弧焊打底,焊丝H08Mn2SiA b不锈钢——氩弧焊打底,焊丝H1Cr18Ni9Nb 第二层:a碳钢——手工电弧焊,焊条E4303 b不锈钢——手工电弧焊,焊条A132

不锈钢与碳钢焊接时采用氩弧焊打底,焊丝HTCr25Ni20 不锈钢与不锈钢焊接时采用手工电弧焊复盖,焊条A132 焊条的烘干温度见4.4.2节。 4.5.1.4焊接

用电弧焊焊接的内表面,焊缝必须磨光,以清除焊渣和飞溅物。 第一层采用氩弧焊时,则必须先用氩弧焊点焊定位或管子外壁装设定位架,然后进行焊接。

Φ600以下的焊缝各层可以采用电弧焊,但壁厚超过6mm的管子应铲根,对壁厚≤6mm的管子,如发现缺陷,应进行焊补,用砂轮磨光以消除缺陷。

在离焊缝50mm处打上焊工的钢印代号。 4.5.1.5焊后检查 外观检查:

内表面应无焊渣、飞溅物或毛刺存在。

焊接时焊缝应焊透,焊道均匀,高度不超过2mm。

焊道四周无焊渣、飞溅物和咬边存在,咬边超过0.5mm时,应

进行补焊。

射线检查:

a.管道焊接后,应对焊缝进行表面质量检查和无损探伤检查,氧气管道需进行焊缝射线或超声波探伤,并应达到Ⅱ级焊缝质量标准,管道焊缝探伤数量为:碳钢管工作压力大于1.6~4Mpa,不锈钢管小于1.6Mpa,转动焊口探伤比例15%,固定焊口比例40%;碳钢管小于1.6Mpa,转动焊口探伤比例5%,固定焊口比例10%;不锈钢管大于1.6~4Mpa,转动焊口探伤比例15%,固定焊口比例100%;液氧、液氩管道焊缝需进行100%探伤,并达到Ⅱ级焊缝质量标准;其他管道不做无损探伤。电焊工、氩弧焊工必须持证上岗,凡进行无损探伤的焊缝,不合格部位必须进行返修,返修次数不得超过两次。管道安装完,X光探伤机具、探伤人员上岗证书报监,并以单线图形式将探伤结果(附探伤报告)报监,积极配合有关人员抽检。

b.无损探伤检查发现不合格者,应对被查焊工所焊焊缝按原规定数量加倍探伤,如仍有不合格者时,应对该焊工在该管道上所焊全部焊缝进行无损探伤检查。

c.无损探伤的焊缝,其不合格部位必须返修,返修后仍按原规定方法探伤,同一焊缝允许返修次数,碳素钢不超过三次,不锈钢不超过两次。

4.5.2氩气管道的焊接 4.5.2.1坡口形式见4.5.1.1节。 4.5.2.2坡口加工

管道坡口加工采用氧、乙炔焰热加工方法,加工坡口后,应除去坡口表面的氧化皮,溶渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸样处

打磨平整。

4.5.2.3焊条选择见4.4.1节。 4.5.2.4焊后检查

管道焊口探伤比例为5%。

工作压力1.6~4.0Mpa时,X探伤达到Ⅲ级。 工作压力≤1.6Mpa时,X探伤应达到Ⅳ级。

无损探伤检查发现不合格者,应对被查焊工所焊焊缝按原规定

数量加倍探伤,如仍有不合格者时,应对该焊工在该管道上所焊全部焊缝进行无损探伤检查。

无损探伤的焊缝,其不合格部位必须返修,返修后仍按原规定

方法探伤,同一焊缝允许返修次数,碳素钢不超过三次。

4.5.3氮气管道焊接

主要焊接方法及焊后检查详见4.5.2一节(氩气管道焊接)。 4.5.4其他气体管道及水管道焊接

主要焊接方法见4.5.2节;焊后只做压力试验,不做X射线探伤。 4、6管道焊缝位置应符合下列要求

4.6.1直管段上两对接焊口中心间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子直径。 4.4管道焊缝位置应符合下列要求:

4.6.2焊缝距离弯管(不包括压制、弯管)起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

4.6.3卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置,且不宜在底部。 4.6.4环焊缝距支、吊架净距离不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、

吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。 4.6.5不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

4.6.6有加固环的卷管,加固环的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm,加固环距管子的环焊缝不应小于50mm。 4.7管道除锈与脱脂

管道施工前,需进行除锈,除锈后的管道表面应呈金属光泽。 除锈方法:碳钢管采用喷砂除锈方法,不锈钢管采用酸洗法。 氧气管道、分子筛吸附器空气出口至冷箱入口管道及附件、阀门需进行脱脂处理;脱脂方法如下:碳钢管、不锈钢管采用三氯乙烯脱脂,脱脂采用稠布沾脱脂剂在管内抽拉清洗或灌洗法,灌入溶剂要超过50%以上,并不断滚动浸泡15分钟,脱脂合格后填写脱脂记录。专职检查人员预检合格后,报以监理抽查,抽查合格后进行管道安装。脱脂后,用氮气或干燥的空气吹干管内壁。

脱脂检查方法:用紫外线灯照射管道内壁,如无紫蓝荧光,即为合格。

所用仪器:12W手提紫外灯,3650A紫外U型管。

脱脂剂含油量要求:油量<100mg/l用于净脱脂含油量,>100~500mg/l时仅用于粗脱脂,>500mg/l时不得使用,使用脱脂剂必须采用分析,含油量不超过0.03%。 含油量检验:不定期取样送专检部门化验。

除锈、脱脂后的管道应用塑料布将管端封好,防止再被污染。 4.8管道焊接保护(防风防雨措施)

4.8.1每天管道安装后,都要用干净塑料布将管头封好,内存氮气保

…… 此处隐藏:611字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
氧气站区域管道焊接施工组织设计方案(2).doc精品(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606616.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)