MAX1000+PLUS系统概述

图五:改进后的工作站设置

注意,关于DPU与DPU之间的通讯,上面也已经提到过,就是域内的DPU成员之间可以进行SBP数据通讯,如果它要与其他域中的DPU成员通讯,那么它必须通过一台运行代理服务的工作站来进行,该工作站对此DPU的域和另一个域都因具有直连的访问权限。比如在上面的例子中,UNIT1中的DPU成员可以通过工作站U1WS1和U1WS2与UNIT8中的DPU成员进行数据通讯,因为工作站U1WS1和U1WS2对该两个域都具有直连访问权限。但,UNIT1中的DPU成员却不能通过工作站U1WS1和U1WS2与UNIT2中的DPU成员进行数据通讯,因为工作站U1WS1和U1WS2对UNIT2域只具有只读访问权限。

在此例中还有一个问题,那就是目前建立了UNIT1与UNIT2之间的互为只读关系,如果在UNIT1与UNIT2中存在相同的标签位号(Tagname),对于在UNIT1和UNIT2域中的工作站成员U1WS1和U1WS2,U2WS1和U2WS2来讲,进行SBP操作时到底选哪个位号为准呢?为此在Max1000+Plus中可以设立_RRS.SetDefaultDomain属性来设置默认位号来源域,这样,当工作站发现要处理来自不同域的两个相同位号时,它会选择那个来自默认位号来源域的位号进行处理。

我们有时还可以建立这样的域,它们的成员中没有DPU,只有工作站,它们负责通过其他运行代理服务的工作站对整个系统进行监督和评估,而自身不参与控制和生产。这样的站点我们成为监督站(Supervisor Station)。组建这样的工作站域你可以分配大于15的域号给它们。

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 11 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

图六:带监督域的系统 3.I/O

模件

I/O模件总体属性

? 提供在恶劣环境下信号的高可靠度,通过了ANSI C37.90a(IEEC472)冲击电压承

受能力实验,IEC801-2抗静电实验 ? 支持热插拔

? 每个RPU机柜最多支持36块I/O模件 ? 底版外接终端电阻构成通讯回路 I/O模件类型

开关量输入卡(Digital Input Modules) ? 每块卡16路独立的输入回路

? 支持4种电压输入类型:24VAC/VDC; 48VAC/VDC; 120VAC/VDC; 240VAC/VDC ? 支持输入回路的最小扫描周期是1ms,可以用作顺序事件记录SOE的应用. 开关量输出卡(Digital Output Modules) ? 每块卡16路独立的输出回路

? 支持4种电压输出类型:24V/48VDC; 120VAC; 125VDC; 240VAC

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 12 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

? 支持两类继电器输出类型:A类型继电输出为240VAV或130VDC;C类型继电输出

为10通道的240VAV或130VDC

高电平模拟量输入卡件(High Level Analog Input Module) ? 每块卡15路独立的输入回路 ? 输入信号量程为4~20Ma

热电偶模拟量输入卡件(Thermocouple/millivolt Analog Input Module) ? 每块卡15路独立的输入回路 ? 每路输入彼此信号隔离,隔离接地

? 支持多种分度类型的热电偶输入信号,包括B,D,E,G,J,K,N,R,S,T,箔II分度的热电

偶.同时支持量程-10~+10, -25~+25, -100~+100, -250~+250,+600~-250mv ? 由外接在卡件端子上的热敏电阻自动进行冷端补偿计算 热电阻输入卡件(Resistance Temperature Detector Input Module) ? 每块卡7路输入

? 每路输入彼此信号隔离,隔离接地 ? 支持三线制和四线制RTD输入

? 支持多种类型的热电阻输入,包括10/100欧姆铜Cu类型,25欧姆镍Ni类型和

10/25/100/1000欧姆Pt铂类型

模拟量输出卡件(Analog Output Modules)

? 8通道的电流调整型输出卡件(CAT).支持4~20mA,0~16mA, 0~20mA电流输出,同

时支持两线制或三线制的输出

? 4通道的位置形调节输出卡件(PAT).支持两类输出: 适用于120VAC反转电机的固

态交换单相输出;滑线(1~5V)式或两线制4~20mA位置反馈信号

? 单通道输出驱动模块CAT和PAT提供手操器接口用来控制位置反馈;闭锁,限

速,超迟等逻辑信号直接可作用于模块;提供冗余的电源输入;即使DPU失效也能保持输出状态

计数/时间(脉冲)卡件(Counter/Timer(Pulse)Module) ? 可以作输入卡件也可以作输出卡件 ? 提供8通道,每通道有两路输入/输出

? 可以利用相邻的DI或DO作为信号条件充当输入或输出

? 16种组合的记数和记时功能:单脉冲上/下沿记数;单脉冲上/下沿记时;脉宽和

脉冲间隔计算;频率和频率比计算(单相和双相输入);脉冲限时输出;持续时间输出;频率输出(单相和双相输出)

I/O总线扩展卡件(I/O Bus Expansion Module) ? 可以把I/O总线扩展到远程

? 就地和远程用相同的I/O扩展卡实现连接(通过光缆),这样DPU可以控制就地

和远程的I/O,就地和远程的I/O卡件总数不超过45块 ? 远程与接地控制的有效延伸距离是2000米;支持I/O卡件的总数随远程I/O的延

伸距离的增大而减少

? 每块I/O扩展卡提供独立的两路光缆通讯回路,实现通讯冗余 ? I/O扩展卡提供显示自身状态的一个开关量输出,用于监视 ? I/O扩展卡向下兼容旧版本的DPU

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 13 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

Remote locationRemote BackplaneControl RoomPrimarybackplanePrimaryBusExtenderFiberPrimaryBusExtenderPrimaryDPU\Remote I/O BusLocal I/OBusSecondaryBusExtenderFiberSecondaryBusExtenderSecondaryDPU backplanefigure 1 4.系统电源和接地

Max1000+Plus系统中的每一个RPU柜中共有三种电源,分别是:系统电源;变送器电源和逻辑电源。专用的APS电源模板可以安装六个250W的独立电源。APS电源模板可以为单个系统提供电源支持,也可以多个系统共享APS电源模板。

所谓的系统电源提供24VDC给RPU,供其中DPU和所有I/O模板所用。

变送器电源提供24VDC给现场变送器,这些变送器发送4~20mA电流信号到我们的AI模件。

逻辑电源一般可以是24VDC,48VDC,或125VDC,主要是为提供干接点的开关量输入输出模件提供电源。

而Max1000+Plus系统的接地也是按照上述三种电源的方式区分接地的。一般分为系统接地,变送器电源接地和逻辑电源接地,也就是把上述三种电源的负端分别汇总后统一接在彼此隔很远的大地中。

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 14 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述 …… 此处隐藏:1506字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

新版Max1000概述(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605613.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)