教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

新版Max1000概述

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: MAX1000+PLUS系统概述 MAX1000+Plus分散控制系统(徐塘电厂) 一.硬件部分 1.系统概貌 2.分散处理单元(DPU) 3.网络设置 4.I/O模块 5.系统电源及接地 二.软件部分 1.WORKSTATION的操作系统的安装 2.为MAXDNA的安装设置WINDOWS NT 3.安装MAXDNA软件

MAX1000+PLUS系统概述

MAX1000+Plus分散控制系统(徐塘电厂)

一.硬件部分

1.系统概貌

2.分散处理单元(DPU) 3.网络设置 4.I/O模块 5.系统电源及接地 二.软件部分

1.WORKSTATION的操作系统的安装 2.为MAXDNA的安装设置WINDOWS NT 3.安装MAXDNA软件 4.MAXDNA软件结构说明

5.MAXDNA的几个重要配置文件和应用程序 6.MAXDNA若干重要功能的实现 三. 附录

A. MaxLink接口机用户指导

B. 运行在DPU4E环境下的 QPAT卡调试指南 C. 单设备DevLogic的一些属性说明

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 1 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

Max1000+Plus系统概述

一.远程处理单元(Remote Processing Unit)总览

远程处理单元(RPU)是一组为DCS系统提供控制方案,数据采集,和I/O处理功

能的设备群体。RPU包括的设备有分散处理单元DPU,现场I/O接口模板,现场终端设备,通讯网络,以及其他一些辅助设备,包括通讯接口,电源系统和机柜等等。

二.RPU组件

1.分散处理单元DPU(Distributed Processing Unit)

DPU其实就是一台微处理器。新版的Model4E型的DPU是一台多功能的带控制处理器(CP)和数据采集处理器(DAP)双重处理器的微型计算机,它可以执行各种控制运算法则,顺序控制逻辑,记录顺序事件,时间可以精确到1ms,还有数据采集功能等等。

DPU内的核心数据库称为DPMS(Distributed Point Management System)。DPMS中包含了所有点的属性,包括点的位号(Tagname),层次位置(Hierarchy),以及有关该点的一些文字说明。DPMS可以被符合IEEC1131的标准组态软件Maxtools编辑和修改,并由符合相应权限的工作站下装到DPU中执行相关的控制运算和数据采集功能。

DPU是直连在MaxNet网络上的,它不在需要通过服务器中转数据。它与同在一个网络上的其他DPU和工作站是平等的作用。有关Maxnet网络的详细情况,请参考相关文章。

DPU为Max1000+Plus系统提供如下功能: ? 逻辑运算 ? 顺序逻辑

? 顺序事件记录,分辨率可达1ms ? 数据采集

? 输入量程高低报警;输入卡件硬件故障报警(TC回路开路,变送器故障);I/O

通讯故障

? 其他报警提示,包括高高,低低报警;偏差报警;多重报警;变化速率报警,

输出速率限制报警;死区报警;延迟报警功能;还包括报警自动确认,延迟一段时间后重报警,恢复到正常的报警 ? 数据运算报警切除功能

? 控制运算报警,包括PV过程量,SP设定值,及Deviation偏差值的输入报警 ? 控制运算的内部互锁和报警条件 ? 超驰反馈信号 ? 外部联锁 ? 硬手动

? 通过内部互锁条件切手动

? 通过操作员命令或内部互锁条件切自动状态 ? 通过操作员命令或内部互锁条件联锁动作 ? 检测顺序事件记录 ? 趋势采集

? 与外围设备通讯,支持串口协议RS232 ? 监视和显示DPU总线通讯状态

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 2 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

有关DPU的一些硬件构造和一些相关操作 DPU4E底板构造

(1) 串口(serial ports)两个,一个9针的,一个25针的 ,用于同计算机及其他相关外设通讯. (2) 网络接口两个,RJ45接口,适用于普通10/100BASE-TX以太网络. (3) 冗余网络接口一个,RJ45接口,主要用于DPU冗余数据线的连接 (4) 三个DPU 的IP地址拨盘. DPU 的IP地址共四位,前两位固定为172.16.第三位就是第一个拨盘的数值,一号机组我们设为1.这样一号机组的DPU的前三位IP地址为172.16.1.X.. 地址IP的第四位由第二第三个拨盘的数值决定.拨盘上的数值都是16进制数.比如现在的第二个拨盘数值是1,第三个拨盘数值是D,那么这个DPU的第四位IP地址就是1*16+13=29.它的完整的IP地址就是172.16.1.29

(5) 模式拨盘一个.位于三个地址拨盘的下方中央.一般的正常运行模式拨盘都是在F位置.如果要刷新DPU的内部CP或IOM文件,就要把模式拨盘调整在E位置上.其他的模式位置我们暂时还不会用到. (6) 钥匙位置.大体有三个钥匙位置.

水平位置是DPU运行位置,RUN状态; 钥匙打到下方是DPU离线位置,OFF状态; 钥匙打到上方是DPU锁住位置,LOCK状态.

注意:有时我们在进行DPU硬复位时,需要把钥匙位置打在RUN位置和OFF位置 之间45度角上,这样可以较彻底的清除DPU里的内容. DPU4E面板灯显示含义(在DPU处于正常运行模式下)

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 3 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

网络 A指示灯 网络B指示灯 网络冗余指示灯 串口1指示灯 串口2指示灯 DI指示灯 绿 网络 A工作正常 网络 B工作正常 处于冗余状态 略 略 黄 网络 A工作部分正常 网络 B工作部分正常 部分处于冗余状态 略 略 红 网络 A工作不正常 网络 B工作不正常 通讯中断而未处于冗余状态 略 略 该DPU中所有组态的DI卡件工作不正常(可能卡件未插,或DPU与其通讯失败) 该DPU中所有组态的AO/DO卡件工作不正常(可能卡件未插,或DPU与其通讯失败) 该DPU中所有组态的AI/TC/RTD卡件工作不正常(可能卡件未插,或DPU与其通讯失败) 电池正在充电。若超过一天还是红灯显示,则电池已坏。 CP自检失败或在刷新CP时出错 灯灭 DPU未运行或灯已坏 DPU未运行或灯已坏 DPU未运行或灯已坏 略 略 该DPU中没有组态的DI卡件或CP/IOM出错 AO / DO指示灯 AI指示灯 电池指示灯 CP指示灯 该DPU中所有组态该DPU中部分组态的DI卡件工作正常 的DI卡件工作不正常(可能部分卡件未插,或DPU与其通讯失败) 该DPU中所有组态该DPU中部分组态的AO/DO卡件工作的AO/DO卡件工作正常 不正常(可能部分卡件未插,或DPU与其通讯失败) 该DPU中所有组态该DPU中部分组态的AI/TC/RTD卡件的AI/TC/RTD卡件工作正常 工作不正常(可能部分卡件未插,或DPU与其通讯失败) 电池工作正常 正在检测电池(发生在每次DPU启动,以后每一小时自检一次电池) 绿黄交替闪烁属工绿黄交替闪烁属工作正常;长绿则表示作正常;长黄小于CP已坏。 20秒,表示CP正在下装;长黄大于20秒,表示CP已坏。 该DPU中没有组态的AO/DO卡件或CP/IOM出错 该DPU中没有组态的AI/TC/RTD卡件或CP/IOM出错 灯已坏或CP出错 DPU已坏 IOM指示灯 状态指示灯 IOM工作正常 无此情况 1. 绿黄交替闪烁1. 黄暗交替闪烁表示该DPU为表示该DPU处主运行DPU,于冗余运行状且该DPU处于态,且在备用状冗余运行状态。 态。 2. 长绿表示该2. 长黄表示该DPU为主运行DPU处于独立DPU,且该运行状态,且在DPU处于独立备用状态。 运行状态。 IOM 停止或复位超时 1. 长红表示DPU工作不正常 2. 红暗交替闪烁表示此一对DPU正在从独立运行状态切换到相互冗余状态。但如果长期红暗交替闪烁表示DPU在切换过程中出错。 FPGA 没有下装 DPU未上电或已坏 …… 此处隐藏:2442字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

新版Max1000概述.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605613.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)