导读: MAX1000+PLUS系统概述 附录 MAXLINK A 接口机用户指南 1. 启动MAXLINK应用程序 MAXLINK应用程序的执行文件maxlink.exe在目录c:\\Mcs\\Links\\之下,你可以用鼠标双击该执行文件图标运行,也可以让它在maxDNA程序启

MAX1000+PLUS系统概述

附录 MAXLINK

A

接口机用户指南

1. 启动MAXLINK应用程序

MAXLINK应用程序的执行文件maxlink.exe在目录c:\\Mcs\\Links\\之下,你可以用鼠标双击该执行文件图标运行,也可以让它在maxDNA程序启动的同时自动运行它,具体的做法是把下列语句加入到c:\\custom\\sbp\\startup.ini文件中 0, c:\\mcs\\Links\\maxLINKS.exe, maxLINKS

如果MAXLINK应用程序已经在运行了,那么它的图标就会显示在任务栏右下角处:

双击该maxlink的运行图标,就会弹出maxlink运行窗口

其中:

Component: 是maxlink运行模块的名称 Status: 是该运行模块的运行状态

2. Mini Configurator应用程序

Mini Configurator应用程序是用来下装maxlink组态文件的,maxlink的组态文件是

普通的文本文件(*.txt结尾)具有一定的写作格式. 你可以用鼠标双击miniconf.exe图标运行,也可以让它在maxDNA程序启动的同时和maxlink应用程序一起自动运行,自动完成指定文件的下装. 具体的做法是把下列语句加入到c:\\custom\\sbp\\start.ini文件中

0,c:\\mcs\\links\\maxLINKS.exe, maxLINKS

2,c:\\mcs\\sbp\\MiniConf.exe, MiniConf, c:\\mcs\\links\\Configurations\\Config1.txt

其中c:\\mcs\\links\\Configurations\\Config1.txt就是用户指定的下装目标文件.

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 36 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

Mini Configurator的窗口界面如下:

Configuration file 一栏是用户想要下装的目标组态文件; EDIT按钮允许用户编辑用户选中的目标组态文件;

DOWNLOAD按钮就是把目标组态文件下装到maxlink接口机中,组态文件开始生效; STOP按钮指停止当前下装; RESUME按钮指恢复下装;

PAUSE按钮指下装过程中暂时停止下装 ;

STOP ON ERROR选项指下装过程中如果组态文件中某条语句出现错误,就停止下装该语句以下的组态内容.

3. 虚拟 DPU的开放与运行

由于MAXLINK 应用通讯程序需要通过虚拟DPU来交换数据,所以虚拟DPU必须在maxlink接口机上运行.要是虚拟DPU运行,就要在c:\\custom\\sbp\\start.ini文件中加入以下语句:

1, c:\\mcs\\atoms\\maxdpu4e.exe, VDPU1, /exp /n VDPU1 /ip 172.16.1.11 其中,VDPU1是DPU4E的组态文件; ip 172.16.1.11是虚拟DPU的地址

此外,如果要监视虚拟DPU的运行状况,还要在c:\\custom\\sbp\\start.ini文件中加入以下语句:

1, c:\\mcs\\Sbp\\SimTransport.exe, SimTransport

4. MAXLINK 应用通讯子程序---锅炉吹灰

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 37 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

具体的下装步骤是这样的:

1. 先下装锅炉吹灰的DPU4E组态程序.在AP中打开MAXTOOLS组态工具,下装组态文件VDPU1(C:\\custom\\configs\\vdpu1) ,其下装目标DPU的IP地址是[172.16.160.11].

2. 在maxlink接口机中,确认maxlink.exe应用程序是否已处于运行状态,如果没有执行,就参照上述”启动maxlink应用程序”一栏的做法,执行maxlink.exe应用程序.

3. 打开Mini Configurator应用程序的界面窗口(详细方法见“Mini Configurator应用程序”一栏),指定所要下装的锅炉吹灰组态文件SOOT_MK.TXT(目录是c:\\maxlinks\\),选定后按下DOWNLOAD按钮进行下装(有效语句为1045个).

附录

B

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 38 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

运行在DPU4E环境下的 QPAT卡调试指南

(讨论稿)

1.开环运行与闭环运行

与QPAT相关的DPU4E原子有2个:QPAT和PATOUT。QPAT是与QPAT卡硬件的接口(又称BUFFER),PATOUT是负责将上游原子发来的开度指令与实际阀位进行比较,产生一个脉宽指令,由QPAT将这个指令变成实际的DO输出,同时PATOUT还具有闭增、闭减、迫升、迫降、冻结等功能。见下图:

QPAT

上游原子如InCtl Move Movexx ATAG, LIMITER等 MoveTest MoveTestxx

Feedback

Freeze

IncOvrd

DecOvrd

IncBlock AIxx DecBlock

注:xx为01~04,代表QPAT的4个通道。

QPAT与PATOUT相关的主要参数有3个: 信号连接 类型 说 明 AIxx ? Feedback Float 实际阀位反馈,数值范围为0~100% Move ? Movexx Float 本次扫描周期要求的脉冲宽度,单位为秒 MoveTest ? MoveTestxx Integer 定位要求,具体内容不详,但它的数值大小实际无关紧要。

在调试过程中PAT卡有开环运行和闭环运行两种方式,所谓开环方式,即位置的变化不影响以后的脉冲宽度。在调试的开始阶段,需要通过开环运行,取得某些参数,并将它们填写到PATOUT原子中去,然后才能投入闭环运行。具体操作方法如下: a. 将QPAT的Movexx和MoveTestxx的Reference清除,切断PATOUT与QPAT的联系。

上海自动化仪表股份有限公司DCS公司 第 39 页 共 43页

MAX1000+PLUS系统概述

b. 用PointBrowser手动修改QPAT的Movexx,如0.5表示输出一个500ms的增脉冲,0.05表示输出一个50ms的增脉冲。而-0.5表示输出一个500ms的减脉冲。注意,此时脉冲并没有实际发出,必须等到步骤c完成后。才能发出。 c. 手动修改MoveTestxx的值(必须是整形数!),注意,这个数值的大小是无关紧要的,关键是只有在它变化后,QPAT才执行相应的逻辑,输出指定脉宽的增减DO输出。 d. 观察AIxx的变化,从而得到在不同脉宽下位置反馈的变化情况。 …… 此处隐藏:1205字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

新版Max1000概述(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605613.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)