导读: 格的型钢用螺栓连接在预埋件上,次龙骨根据设计分格,在每排石材安装的标高位置上,焊接在主龙骨上,竖向方向在两块板材接缝处。主、次龙骨的布设必须符合设计要求,保持主、次龙骨垂直度和水平度,进出合理。钢结

格的型钢用螺栓连接在预埋件上,次龙骨根据设计分格,在每排石材安装的标高位置上,焊接在主龙骨上,竖向方向在两块板材接缝处。主、次龙骨的布设必须符合设计要求,保持主、次龙骨垂直度和水平度,进出合理。钢结构与主体连接、主龙骨与次龙骨连接必须牢固。主龙骨尽量减少接头,接头处连接牢固,焊缝符合规范要求,采用三面围焊,焊高6mm,焊缝饱满,不允许出现焊瘤、未焊透、未焊合、咬边及凹坑等现象,保证焊缝质量。焊结后,及时清理焊渣。

6、板材开槽:本工程的开槽情况主要是侧挂和平挂:按设计要求在板背面(左背面、右背面和上面、下面)需开槽的位置,预先划位置线。再在划线位置开槽,开槽的深度、宽度、长度应满足设计要求,槽的内、外侧注意不能破损,以免影响挂件的强度和美观。

挂件安装:按放线和设计要求安装挂件,先调整好底排挂件的进出位置,调整好位置后拧紧栓螺母。然后调整顶排挂件的进出位置,拧紧栓螺母,在需要安装挂件的地方横向、竖向拉通线。挂件的进出位置应控制在正负1.5mm,挂件的规格、数量要符合设计要求,挂件的间距应小于600mm,固定挂件的螺栓必须配有两平一弹一螺母,材质符合设计要求。

板材粘结:在板材端面或背面的槽孔,灌入适量的环氧树脂混合料并插入钢销;环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时间,应视具体而定,一般在4-8小时为宜,避免过早凝固面出现脆裂,过慢凝固而产生松动。粘接好的石材要进行打磨抛光后方可安装。

7、板材安装:将板材安放在水平次龙骨上,根据事先的放线,调整好垂直度、水平度,再将不锈钢挂件安装到位,每边挂件数量要符合设计要求,并将螺栓微微紧固,再次检查安装无误后,将螺栓拧紧,在槽孔内灌入AB胶以固定挂件与石材。每层安装完成,应对外形误差进行调校,不符合要求要及时返工处理,直至符合要求。一般由主要的立面或主要的观赏面开始,按一个方向顺序安装,应避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽的一致。

8、封缝:每一个面施工安装后经检查无误,要清扫板缝内灰尘等杂物,填入泡沫圆棒,然后用硅胶涂封。封胶外表面略比板面稍凹少许即可。打胶后应立即清理多余被挤出硅胶,不让其污染石材表面及其他装饰面。雨天或板材受潮时不宜涂硅胶。

9、清场:每次操作结束要清理操作现场,安装完工不允许留下杂物,以防硬物跌落破损饰面板。 (三)质量标准

1、金属结构安装质量标准:

金属结构材料、挂件、焊条等品种、型号、规格,应符合设计要求,进场时应附材质合格证或试验报告,对进场材料进行见证取样送检。

金属结构安装焊结,应保证焊缝长度和厚度,不得有夹渣、咬边、气孔、裂纹等缺陷,焊结后应清除焊渣,并对焊缝进行防锈处理。

金属骨架必须有足够的刚度、强度和稳定性,所有螺栓的螺帽必须拧紧,要求焊牢的螺帽或垫板,应焊牢。

金属骨架的避雷接地安装,应符合设计要求,安装后应作电阻测试,接地电阻不得大于10欧姆。

- 20 -

金属骨架的纵、横、伸缩缝间距和缝隙宽度,应符合设计要求。

结构构件,应在安装前进行防锈处理,施焊后应清除焊渣、补刷防锈漆2遍、银粉漆二遍,防锈漆的品种应符合要求。 2、石材安装质量标准:

石材的品种、规格、颜色,应符合设计要求。品种、 颜色、光泽度按订货样品为准,颜色基本一致,无明显色差。对石材的弯曲强度、吸水率应见证取样送检。 石材安装必须牢固,无歪斜、缺棱、掉角、裂纹等缺陷。

石材接缝宽度一致,横平、竖直,泡沫条嵌入深度符合要求,嵌缝密实,表面光洁平整,颜色一致,不得渗水。

石材表面平整、洁净,色调协调,无变色、污痕和显著的光泽受损处。

3、内倾斜石材幕墙背后另做防水处理,其材质为1.5厚镀锌铁板、镀锌铁皮与竖向龙骨接缝及板与板之间接缝使用密封耐侯胶,表面两涂改性沥青防水剂。 (四).石材加工注意以下几方面:

1.必须在源头上控制石材的色差问题,在加工场地上把毛坯板材平铺开,晒干水分后放在背阴处,石材放置的角度必须一致,颜色不一致的石材坚决不能切割加工。

2.加工尺寸严格按加工图进行,长度、宽度、对角线的尺寸同时控制在正负1mm之内。 3.注意石材的加工角度方向,不能搞反。

4.石材转角正面板与侧面板粘帖必须用AB胶和不锈钢钢销,组装完毕后需进行打磨抛光处理。 5.石材在厂里必须做好六面防护后方可装箱运至工地。 (五)。石材安装注意以下几方面:

1.按照排版图把石材按造型、部位平铺在地上,检查加工尺寸、色差是否符合要求。

2. 按照排版图把石材运输至楼层进行开槽,开好槽的石材要按规格、颜色堆放整齐,搬运安装时千万要注意碰撞,尤其是开槽部位容易破碎。 3.AB胶必须调和均匀方可使用。

- 21 -

五、铝塑板

(一)制作安装前的准备

铝塑幕墙在制作安装前应对建筑设计施工图进行核对,并应对建筑物进行复测,按实测结果对原设计进行调整后方可加工组装。加工幕墙构件所采用的设备、机具应能达到幕墙构件加工精度要求,其量具应定期进行计量检定。 (二)幕墙板制作 1、铝塑板的加工

铝板可用一般机具进行裁切、钻孔、修边、弯折。

铝板的制作与其支撑固定方式有关。通常沿四周距边缘一定宽度沟槽、切角,再折成盆形板,然后在板后加铝方管加强。四周通过角码与框架连接固定。 2、铝板的加工精度允许偏差 项目 允许偏差(mm) 4mm厚 4mm厚 ≤2000 >2000 0.04 1° 2.0 2.5 1.5 项目 对边 尺寸差 对角线 长度差 折弯高度差 允许偏差 (mm) ≤2000 >2000 ≤2000 >2000 2.5 3.0 2.5 3.0 1.0 厚度 角度 边长 孔距中心距 3、铝塑板应倾斜立放。倾斜角不大于10°,地面上应垫上厚三合板。搬运时应两头同时抬起,不要推拉以免损坏表面氧化膜或涂层。工作台面应平整、无硬物,不可伤及铝板表面。 (三)安装 1、安装前的准备

施工安装前应检查各连接位置预埋件是否齐全,位置是否符合设计要求。预埋件允许偏差:标高偏差±10mm;轴线左右差±30mm。

预埋件遗漏或位置偏差过大、倾斜时,应采取补救措施。幕墙预埋件和连接件应进行防腐处理,不同金属材料接触处应设置绝缘垫层或采取其它防腐措施进行处理。 2、横梁与立柱安装

立柱安装 立柱先连接好连接件,再将连接件(铁码)点焊在预埋钢板上,然后调整位置。立柱的垂直度可由吊锤控制,位置调整准确后,才能将铁码正式焊接在预埋铁件上。安装误差要求:标高±3mm;前后±2mm;左右±3mm。

立柱一般为竖向构件,是幕墙安装施工的关键之一。它的准确和质量将影响整个幕墙的安装质量。

- 22 -

通过连接件幕墙的平面轴线与建筑物的外平面轴线距离允许偏差应控制在2mm以内,特别是建筑平面呈弧形、圆形、四周封闭的幕墙,其内外轴线距离将影响到幕墙的周长,应认真对待。 立柱一层楼高为1整根,长度可达6m,接头应有一定间隙,不小于10mm。连接点位置是砖砌体时,连接件不能采用膨胀螺栓,应采用穿墙螺栓固定;而刚接除抗水平力外,还应承担垂直力并传给主体结构。

横梁安装 横梁一般为水平构件,是分段在立柱中嵌入连接,横梁两端的连接件安装在立柱的预定位置。横梁套在连接件上,不要固定,并在制作时有意稍微缩短下料长度,使接头处有一定间隙。 …… 此处隐藏:2348字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

金凯工业园南区总部经济大楼幕墙施工方案 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605341.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。