金凯工业园南区总部经济大楼幕墙施工方案 - 图文(5)
12.开启窗
幕墙上的开启窗:按设计要求在幕墙上规定位置安装开启窗,窗框与幕墙框格结构配合的四边间隙均匀,窗框周边内外要填密封胶。开启方向要符合设计要求,开启角度要根据业主要求采用限位风撑定位,角度小于30度,五金配件安装不能松动,窗扇开启要灵活,安装时要使用靠模,使密封条四周保持一致,防止雨水渗漏 (三)、质量标准
铝合金幕墙及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。幕墙安装必须牢固,预铁件的数量、位置、连接方法必须符合设计要求,螺栓紧固必须做防松处理。幕墙用的金属附件材料除了不锈钢外,均应经防腐蚀处理。幕墙伸缩缝的宽度、密封要符合设计要求,确保伸缩自如。幕墙铝型材饰面及玻璃表面洁净,无明显划痕、碰伤;密封胶表面光滑、平整、厚度均匀。
幕墙安装允许偏差
项 目 竖缝及墙面垂直度 幕墙高度不大于30M 幕墙高度大于30M,不大于60M 幕墙高度大于60M,不大于90M 幕墙高度大于90M 允许偏差 10mm 15mm 激光仪或经纬仪 20mm 25mm 3mm 3mm 3mm 2mm 3m靠尺,钢板尺 3m靠尺,钢板尺 3m靠尺,钢板尺 卡尺 检查方法 幕墙平面度 竖缝直线度 横缝直线度 拼缝宽度(与设计值比) (四).施工注意事项 1、安装幕墙时要注意按设计要求预留伸缩缝。
2、按设计要求安装好幕墙的收口结构后,应及时处理其与建筑结构的缝隙。注意要使收口美观。 3、墙框架完成后需在所有节点填密封胶后才装玻璃。
4、密封胶胶缝要均匀、严密,安装幕墙时切勿堵塞排水孔,确保幕墙防水性能达到设计要求。 5、铝合金型材表面的清理需用专用工具,以免在饰面留下划痕。 6、施工使用的幕墙材料,应做到同一生产厂家,同一产品系列。 (五).主要安全技术措施
1、铝合金幕墙安装人员进入施工现场必须佩戴安全帽,穿防滑的工作鞋,严禁穿拖鞋或赤脚。 2、高空安装铝合金幕墙必须要有安全网、防护栏等防护设施,高处(距坠落高度基准面>=2m)作业必须系好安全带。
3、现场焊接时,在焊件下方应设接火斗。焊接机械的使用要符合《施工现场临时用电安全技术
- 15 -
规范》(JGJ46-2005)第八章第五节“焊接机械”的有关规定,并注意电焊火花的防火安全。 4、电动螺丝刀、手电钻、曲线锯等必须选用II类手持式电动工具,严格遵守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB3787-2005),每季度至少全面检查一次;现场使用要符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JFJ46-2005),第八章第六节“手持式电动工具”的规定,确保使用安全。
5、玻璃的搬运与安装:
搬运玻璃前首先检查玻璃是否有裂纹,特别要注意暗裂,确认完好后才搬运。风力五级以上难以控制玻璃时,应停止搬运和安装玻璃。
搬运玻璃时必须戴手套,玻璃要竖向,以防玻璃锐边割手或玻璃断裂伤人。若幕墙玻璃尺寸过大,则需用专门的吊装机具搬运。
高空安装玻璃时应稳妥置放,其垂直下方不得有人。 6、铝合金幕墙的清洁:
施工中玻璃幕墙及其构件表面的粘附物应及时清除。玻璃幕墙工程安装完成后,应制定清扫方案。清洗玻璃和铝合金件的中性清洁剂,应进行腐蚀性检验。中性清洁剂清洗后应及时用清水冲洗干净。 (六).成品保护
铝合金幕墙材料饰面均需外加保护膜,去除保护膜时不要划伤表面。铝合金幕墙组件应存放在通风良好,无腐蚀环境的室内,用枕木垫起高度≥100mm,垫平,码放整齐,防止变形。 墙施工完毕后,交工验收前,则采取防护措施,防止物体打击操作玻璃、铝板。
避免强酸性物质溅到玻璃、铝板上,如已溅上应立即用清水冲洗。对于热反射玻璃的反射膜面,若溅上了碱性灰浆,要立即用水冲洗干净,避免使反射膜变质。
不能用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗反射玻璃的反射膜面,以免造成在反射膜上留下伤痕或使反射膜脱落。
防止焊接、切割等作业时所产生的火花和飞溅的颗粒物质损伤玻璃、铝板。 三、玻璃雨蓬
本工程玻璃雨篷位于大楼大门上,采用H型钢400-200*160*10*10、240-100*120*6*8等组合做主体,玻璃采用8+PVB1.14+8夹胶双钢化玻璃。
(一)雨篷钢结构安装 1、放线
根据图纸,先在雨篷部位放出一根水平线,然后计算每根主龙骨上口到水平线距离,在已经焊接好的铝塑板龙骨上做好水平标记,然后根据分格尺寸在铝塑板龙骨上分上主龙骨中心线及主龙骨边线。注意分线必须在主龙骨同一侧,否则容易造成混淆。 2、加横撑。
- 16 -
由于铝塑板分布不均匀, 可能造成雨篷主龙骨根部不在石材主龙骨上,这样就严重影响了雨篷主龙骨的安装,此时必须在该部位加上一根与铝塑板相同规格的钢型材横撑,该横撑必须与石材主龙骨四边围焊,以确保横撑的牢固性。 3、加工钢件
根据图纸尺寸,先切割主龙骨,次龙骨下料尺寸必须比理论尺寸小2~3mm,方便安装。下料时必须检查产品尺寸和角度,发现问题时要及时调整切割机具的角度和靠山,下料时必须在钢件成品上写上编号和尺寸,打孔攻丝后按规格、部位分类堆放。 4、钢件安装
按钢件编号,先安装雨篷主龙骨,把主龙骨根部放在放线部位,调整好主龙骨水平及泛水方向,先点焊,经过精确检查后,沿第一焊点对角线方向再点焊一点,并用废角钢与主龙骨点焊三角连接,防止加焊变形。横龙骨上口采用沉头机制丝,侧面采用点焊,注意焊疤不能太大。 5.加焊
主次龙骨定位正确后开始加焊,加焊前先将方管沿“十”字方向点焊四点,焊缝大小须均匀流畅,焊好后需用磨光机打磨、批嵌,氟碳喷漆颜色同雨蓬钢架。 6.雨篷钢件氟碳处理 6.1打磨除锈
焊缝必须经过打磨,钢件表面要做除锈处理,关于基材处理,我们测定一下几个数据,并记录pH<10,含水量<8%
6.2批抗裂耐碱防水腻子
目前氟碳漆所用的单组分干粉腻子,或双组分干粉腻子,不具备抗裂、耐碱、防水功能,这样的腻子施工后为氟碳漆埋下了祸根。因此,本文研究成功一种抗裂、耐碱、防水腻子。此腻子好施工,填充性好,省料,具有抗裂、防水功能。我们曾这样测试其静态防水功能:批好妮子的样板干燥3d,滴3g水于其表面,用玻璃杯罩住,30d还剩2.5g水在其表面。腻子一般强调其耐水性能,对于氟碳漆施工用腻子必须更防水,因为一些公司的氟碳漆起泡的根源就在于此。氟碳漆腻子必须有轻微的弹性,单组分干粉腻子是刚性结构,用后日久必然要开裂。双组分腻子刮涂太厚,又养护不到位,也会开裂、泛碱。目前所见到的额氟碳漆工程都出现不同程度的开裂,就是这样造成的,抗裂氟碳漆腻子一般施工两遍,每遍需间隔4-8h,每遍用量0.8-1Kg。 6.3上抛光腻子一遍
此遍的目的是提高腻子的光洁度,同时提高批灰层颜色的一致性。 6.4贴玻纤防裂网一层
玻纤网有放虫蛀、透气、不燃、防水、可清洗耐酸碱性能,同时防开裂、抗撞击,使用寿命长达25a以上。贴一层玻纤防裂网,从而可以保护墙面。贴玻纤网一般采用压埋法比较科学合理,贴好后要求每处必须跟墙体紧密贴在一起,基本上处于同一个平面,松紧适度,干燥8h以上。
- 17 -
6.5批可打磨双组分腻子一遍
氟碳漆最后一道腻子必须平整、光洁、无毛细孔。因此批一层双组分腻子有利于打磨,同时具有良好的附着力,有一定抗裂功能,此双组分腻子添加剂部分一般不要过多,否则不利于打磨,过少 …… 此处隐藏:1869字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C