结构硅酮密封胶的性能

项 目 有效期 施工温度 使用温度 操作时间 表干时间 初步固化时间(25℃) 完全固化时间 邵氏硬度 粘结拉伸强度(H型试件) 延伸率(哑铃型) 粘结破坏(H型试件) 内聚力(母材)破坏力 剥离强度(与玻璃、铝、石材) 撕裂强度(B模) 抗臭氧及紫外线拉伸强度 污染和变色 耐热性 热失重 流淌性 冷变形(蠕变) 外观 完全固化后的变位承受能力

玻璃幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶,其性能应符合下表的规定:

幕墙硅酮耐候密封胶的性能

项 目 表干时间 流淌性 初期固化时间(≥25℃) 完全固化时间(相对湿度≥50%,温度25±2℃) 邵氏硬度 极限拉伸强度 固化后的变位承受能力 撕裂强度 施工温度 有效期 性能 金属幕墙用 1-1.5h 无流淌 3d 7~14d 20~30 0.11~0.14Mpa 25%≤δ≤50% 3.8N/mm 5~48℃ 9~12个月 技 术 指 标 中性双组份 中性单组份 18月 9~12月 10~30℃ 5~48℃ -48~88℃ ≤30min ≤3h 7d 14~21d 35~45度 2≥0.7N/mm ≥100% 不允许 100% 5.6~8.7N/mm(单组份) 4.7N/mm 不变 无污染、无变色 150℃ ≤10% ≤2.5mm 不明显 无龟裂、无变色 12.5%≤δ≤50% - 5 -

同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书。同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应在有效期内使用。过期的密封胶不得使用。

结构胶和耐侯胶的施工技术要求应符合国家现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)的规定。

5、钢材:钢材的材质选用Q235B钢,钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2。钢材的抗拉,抗压和抗弯强度设计值f=215N/mm2;抗剪强度设计值f=125N/mm2。钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。钢材(含角码)表面进行热镀锌处理,热镀锌厚度要大于45um.对于受损伤部位(焊接或安装损伤)应进行除锈。角钢横梁与槽钢立柱连接如未作特殊连接设计均采用双面贴角焊,角焊缝高度 5mm,周边满焊。补防锈漆涂层要求:红丹醇酸防锈漆2道,铝粉聚漆2道。焊接用焊条采用E43。焊缝等级三级。

6、辅材:使用的其他材料,如:双面胶条,填充料,螺栓,螺钉,铆钉等都要符合现行国家有关标准要求。若采用进口产品,则必须要有合格证,质保书,商检报告,产地证明,并译成中文。如译文有误,以英文原版为准。

四、劳力、材料、施工机具计划表

劳力计划表

施工节点 测量放线 预埋件安装 龙骨加工焊接安装 玻璃框、石材加工安装 玻璃加工安装 落架修补 所需劳力 2人 4人 20人 30人 20人 20人 材料进场计划表

材料名称 预埋件 化学螺栓 后置钢板 铝合金型材 石材 辅材 进场时间 结构施工前2周 幕墙施工前2周 幕墙施工前2周 安装前1周 安装前1周 使用前2周 送检计划 按1批次送检 按1批次送检 按1批次送检 按1批次送检 按1批次送检 按1批次送检 备注 多种规格均要送检 备注 持续至完工 结构施工时进场 - 6 -

施工机具计划表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名 称 电焊机 冲击钻 射钉枪 各式电钻 扭力扳手 真空吸盘 水准仪 经纬仪 铅锤仪 扫平仪 50m钢卷尺 5m钢卷尺 5T卷扬机 电动葫芦 手动葫芦 型 号 BXI GBH25 TA-3090 6C DS20 J2B 30m 5m 5T HS5 数 量 20 10 10 25 15 25 1 1 1 1 1 10 1 1 1 备注 五、幕墙施工工艺流程

一、幕墙与主体结构连接施工 (一)钢结构主体

幕墙与钢结构主体及部分砼结构的连接采用结构预埋以及化学螺栓将后埋钢板与砼结构主体锚固,预埋件抗拉强度达到设计要求。钢结构部分转接件与主体结构采取焊接,焊缝达到三级。 在施工过程中注意预埋件的水平度、垂直度和相对位置。 1)、结构预埋:

1、预埋件进场报验,符合设计要求。

2、按图纸要求预埋,固定牢固,防止砼浇捣过程中造成预埋件移位。 2)、安卡螺栓锚固:

1、测量放线:根据设计分格图,用经纬仪、水准仪确定埋件位置。测量放线应与主体结构测量放线相配合,根据实际情况,水平标高要逐层从地面引上,以免误差累积。测量时风力不应大于四级,应沿楼板外檐弹出墨线或用钢琴线定出幕墙平面基准线。以此线为基准确定立柱的前后位置,根据现场实际情况定出幕墙的完成面。预埋件允许偏差:标高偏差±10mm;轴线左右差±20mm。

- 7 -

2、钻孔:根据安卡螺栓的规格选用对应的钻头,钻孔应避开主体砼内的钢筋,要与后埋钢板上的孔位对应。螺栓的规格、埋入深度、强度应按设计要求,满足规定的抗拔能力。孔钻好后,要用钢丝刷伸进去将松动的颗粒以及浮灰先清理一遍,然后在用空压机通过吹气彻底清除浮灰。 3、植入螺杆:安卡螺栓是靠化学粘固剂凝固将螺杆与混凝土黏结的。在植入螺杆前,先清洁好的 …… 此处隐藏:374字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

金凯工业园南区总部经济大楼幕墙施工方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605341.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)