教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

施工组织设计实际案例(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。 D、建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果

器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

D、建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

E、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88、《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

F、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅充必要的奖惩。

G、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电教育和培训,凡上岗人必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

3.2.2.4、电气火灾预防措施

A、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

B、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

C、电气操作答员要认真执行规范,正确连接导线,按线柱要压牢、压实。各种开触头要压牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

D、配电室的耐火等级要大于三级,室内配电砂箱和灭火器。严格执

行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。

E、现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

F、施工现场内严禁使用电炉子。室内不准使用功率超过100w的灯炮,严禁使用订头灯。

G、使用焊机进要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机械放在通风良好的地方。

H、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电花引起火灾。

I、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

J、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责期清扫。

K、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置启示电保护,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源电,供电线路应在末端可切换。

L、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

M、施工现场地旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应该注意以下事项: (1)、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应载绝缘手套,使用有绝棚柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员

触电。

(2)、当电源线因其它原因涌及时切断时,一方面派人动供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分的距离,必须穿戴绝缘用品。

(3)、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂进行扑救。

3.2.2.5 临时用电安全技术交底

施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员进行如下交底:

(1)、开机关认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。

(2)、开机前仔细检查电气设备的接零保护端子有无松动,严禁赤手触摸工切带电绝缘导线。

(3)、严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。

1、 电工安全技术交底

A、电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备和工具要停止使用。

B、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带氏荷接线,正确使用电工器具。

C、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安全漏电保护器实行两级漏电保护。

D、电气设备所用保险丝,禁止用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

E、施工现场内严禁使用塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

F、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。

G、当发生电气火灾时应立即切断电源,用干砂灭火。严禁使用导电的灭火剂灭火。

H、凡移动式照明,必须采用安全电压。

I、施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。 2、夯土机械安全技术交底

A、夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。

B、操作人员必须穿戴好绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。

C、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

D、夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于50m。

3、焊接机械安全技术交底

A、电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严禁在有易燃、易爆物品周围施焊。

B、电焊机一次线长度应小于5米,一、二次侧防护罩齐全。 C、焊机二次线应选用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。

D、手柄和电缆线的绝缘应良好。

E、电焊变压器的空载电压应控制在80V以内。

F、操作人员必须持证上岗施焊人要有用火证的看护人,必须穿戴绝缘鞋的手套,使用护目镜。

4、手持电动工具依据安全防护的要求分为I、II、III类。 I类手持电动工具的定额电压超过50V,属于非安全电压,所以必须作接地或接零保护,同时还必须接漏电保护器以保安全。

II类手持电动工具的定额电压超过50V,但它采用了双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施。双重绝缘是指除了工作绝缘比外,还有一层的保护绝缘,当工作绝缘损坏时,操作人员仍与带电体隔离,所以不会触电。II类手持电动工具可以不必做接地或接零保护。II类手持电动工具的名牌上有一个“回”字。

III类手持电动工具是采用安全电压的工具,它需要有一个隔离良好的双绕组变压器供电,变压器副边定额电压不超过50V,所以III类手持电动工具也是不需要保护接地或接零的,但一定要安装漏电保护器。

手持电动工具安全技术交底

A、手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护漏电保护器。

B、手持电动工具负荷线,必须选择拉头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中绝缘/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。

C、施工现场优先选用II手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。

…… 此处隐藏:1020字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
施工组织设计实际案例(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605138.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。