施工组织设计实际案例(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 箱周围应有足够两人同时工作的空间。其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 F、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下端与地面的垂直距离应大于1.3米,

箱周围应有足够两人同时工作的空间。其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

F、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下端与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分配电、开关箱的下端与地面垂直距离为0.6至1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

G、配电箱、开关箱中线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

5、电气设备的安装

A、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固在配电箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

B、配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置坚固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

C、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应场保护零线接线端子板分设。

D、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

E、各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

F、本电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

G、导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压按时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

6、电气设备的防护

A、在建工程不得在高、低线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其杂物。

B、施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,当外电线路的电三为1KV以下时,其最小安全操作距离为4米;当外电架空线路的电压为1至10kV时,其最小安全操作距离为6米;当外电架空线路的电压为25至110KV时,其最小安全操作距离为8米;上下脚手架的斜道严禁搭设在有外线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边际最小水平距离不得小于2米。

C、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线的最低点路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下量,最小垂直距离为6米;外电线路电压为1至35KV以下时,最小垂直距离为7米,

D、对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

E、对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

7、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

A、施工现场内临时用电报施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电气不允许进行中、高级电工的作业。

B、各类用电人员应做到:

(1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

(2)、使用的设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。

(3)、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

(4)、负责保护所有设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。

(5)、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 8、电气设备的使用和维护

A、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须地专业电工。工作时穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

B、检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关发闸断电,并悬挂作停电标志牌,严禁带电作业。

C、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要作分路标记。 D、总、分配电箱门应配锁,配电箱和工关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。

E、各种电气箱内不允许放置任何杂物,产应保持清洁。箱内不得接其它临时用电设备。

F、熔断器的熔体更换时,严禁用不符合规格的熔体代替。 9、施工现场配备线路

A、现场所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,导线架设在专用电线杆上。

B、架空线的导线截面不小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导线截面不小于10mm2;当用铝芯绝缘线时,其截面不小于16mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35mm2,绝缘铜线截面不小于16mm2。

C、架空线路的导线接头:在一个档距内每一屋架空线的接头数不超过该层导线条数50%,且一根导线只允许有一个接头;线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路栏距内不得有接头。

10、施工现场的电缆线路

A、电缆线路应采用穿管理埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。

B、电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均铺设不小于50cm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

C、橡皮电缆沿墙或电杆敷时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应距离保护橡皮电缆能自重所带的荷重。橡皮电缆的最在弧垂距地不得小于2.5m。

D、电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得随张力。

11、室内导线的敷设照明装置:

A、室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料

敷设,距地高度不得小于2.5m。

B、进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地应大于2.5m,室外要做防水弯头。

C、室内配线所有导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。 …… 此处隐藏:764字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

施工组织设计实际案例(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605138.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)