混凝土细则(通用)000(6)
表11 混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法
项目 坐标位置 不同平面的标高 平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 每米 平面水平度 全长 每米 垂直度 全高 标高(顶部) 预埋地脚螺栓 中心距 中心线位置 预埋地脚螺栓孔 深度 孔垂直度 标高 中心线位置 预埋活动地脚螺栓锚板 带槽锚板平整度 带螺纹孔锚板平整度 5 2 钢尺、塞尺检查 钢尺、塞尺检查 ±2 10 +20,0 10 +20 5 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 10 +20,0 水准仪或拉线、钢尺检查 10 5 经纬仪或吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 允许偏差(mm) 20 0,-20 ±20 0,-20 +20,0 5 检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 水平尺、塞尺检查 注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
(六)混凝土结构子分部工程的检验与验收 1.结构实体检验
1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。
2)结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目;必要时可检验其他项目。
3)对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护的试件的留置、养护和强度代表值应符合GB 50204—2002 附录D 的规定。 对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。
4)当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定时,混凝土强度应判为合格。
5)对钢筋保护层厚度的检验,抽样数量、检验方法、允许偏差和合格条件应符合GB 50204—2002 附
录E的规定。
6)当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。
2.混凝土结构子分部工程验收
混凝土结构子分部工程质量验收时,应提供下列文件和记录: 1) 设计变更文件;
2) 原材料出厂合格证和进场复验报告; 3) 钢筋接头的试验报告; 4) 混凝土工程施工记录; 5) 混凝土试件的性能试验报告;
6) 装配式结构预制构件的合格证和安装验收记录; 7) 预应力筋用锚具、连接器的合格证和进厂复验报告; 8) 预应力筋安装、张拉及灌浆记录; 9) 隐蔽工程验收记录; 10)分项工程验收记录; 11)混凝土结构实体检验记录;
12)工程的重大质量问题的处理方案和验收记录; 13)其他必要的文件和记录;
混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定: 14)有关分项工程施工质量验收合格; 15)应有完整的质量控制资料; 16)观感质量验收合格;
17)结构实体质量检验符合相关规范的要求。
当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理: 18)返工、返修或更换构件、部件的检验批,应重新进行验收;
(1)经有资质的检验单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收;
(2)经有资质的检测单位检测鉴定达不到要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;
(3)经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
混凝土结构工程子分部工程施工质量验收合格后,应将所有的验收文件存档备案。
五、监理的工作方法及措施 (一)施工质量的事前监理
1.熟悉建筑总平面和结构施工图,根据工程的结构特点以及施工现场的具体条件,审查施工组织
设计中有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施是否合理。其中应特别注意混凝土的生产、运输、浇筑顺序以及施工缝的设置,严寒酷暑时的混凝土施工以及大体积混凝土的浇筑,应专门制订施工方案,采取相应措施。
采用现场拌制混凝土时,应对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场等进行通盘考虑:砂石堆场应分隔,砂石相互不混杂;而且有一定的储备量,能够保证混凝土的连续生产;砂石进场,卸料及称量方便。袋装水泥进库口与出库口应分开,避免运输路线交叉,使先进场的水泥先使用。
使用商品混凝土时,应选择运距不大、有生产许可证的商品混凝土站;并根据施工要求,提出混凝土卸车地点的混凝土质量指标。
2.对混凝土生产设备及施工机具进行检查
1)搅拌机的配备应能满足混凝土浇筑的需要,且应有备用搅拌机;搅拌机加水系统应准确可靠。 2)原材料必须过磅,计量装置必须校验准确。
3)混凝土的水平运输工具和垂直运输机械应满足混凝土浇筑数量的要求,运行可靠。 4)振捣棒(器)性能可靠。
3.对原材料的监理
1)不得使用含有有害矿物质的骨料,避免发生碱骨料反应。
2)散装水泥要按品种分仓贮存,袋装水泥要存放在离地面300mm以上的木搁板上,按品种分批存放;堆放高度不宜太高,入库、出库要详细记录品种和时间,并要采取有效措施,避免受潮结块。
3)砂、石要按品种、规格分别存放在不积水的平地上。外加剂要按不同品种分开贮存,防止渗混,并注意外加剂的过期失效问题。拌制混凝土用水,应符合相应标准。
4.审查混凝土配合比
根据结构设计对混凝土强度、耐久性、抗渗性的要求,在监理工程师的参加下,对选定并已进场的原材料取样,进行混凝土配合比设计与试配,通过试配选定混凝土配合比。
5.签署混凝土浇筑令
监理工程师在钢筋工程、模板工程、水电暖通工程以及混凝土浇筑准备验收等方面认可后,签署混凝土浇筑令,同意进行混凝土浇筑。
(二)施工过程的质量监理 1.对混凝土拌制的检查
监理工程师对混凝土的拌制过程要进行不定期的抽检,抽检的内容有:原材料称量及加水量的控制是否准确;加料顺序、搅拌时间是否符合规范要求;测量坍落度。并按规定批量督促取样人员随机取样制作试块。
2.混凝土运输
使用商品混凝土时,要在浇捣地点测量坍落度。实测混凝土坍落度与要求坍落度之间的允许偏差应符合表12的规定。浇筑完毕的延续时间要符合规定。
表12 混凝土坍落度允许偏差 普通混凝土要求坍落度 <50 50~90 >90
允许偏差 ±10 ±20 ±30 防水混凝土要求坍落度 ≤40 50~90 ≥100 允许偏差 ±10 ±15 ±20 3.混凝土的浇筑、接槎、振捣
1)混凝土的浇筑顺序和方法应事先周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑,分层、分段要合理;层段间要计划好,应在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣要插到下一层。
2)浇筑竖向结构,要根据结构形式采用串洞、开门子洞的方法,以保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。
3)对钢筋及预埋件多的地方要认真浇筑,把各处振捣密实,并避免碰动钢筋及预埋件。督促承包商加强管理,严格按照混凝土施工操作规程施工操作。 …… 此处隐藏:2381字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C