时,应立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

6)在浇筑与柱和墙连接成整体的梁和板时,应在柱和梁浇筑完毕后停隔1~1.5h,使混凝土得到初步沉实后在继续浇筑以防止接缝处出现裂缝。

7)梁和板应同时浇筑混凝土。较大尺寸的梁(梁的高度大于1m)、拱和类似结构,可单独浇筑。 8)在浇筑墙、厚板、深梁等截面较高的构件时,为防止大坍落度的泵送混凝土流淌过远,可设置挡板。采用“分段定点下料,一个坡度,薄层浇筑,循序渐进,一次到顶”的浇筑方法。

5)大坍落度的泵送混凝土振捣时间可适当减少,一般10~20s,以表面翻浆不再沉落为度,振动棒移动间距可适当加大,但不宜超过振动棒作用半径的2倍。振捣工具与人员应适当增加,以与泵送混凝土的来料量相适应,保证不漏振。 3.施工缝的设置和继续浇筑

施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。 施工缝设置位置如下:

1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。 2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。

3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。 4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。

5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 4.为使混凝土达到设计要求和防止收缩裂缝,对浇筑好的混凝土应进行养护。混凝土养护按本细则第五条第二款第7点要求进行。 5.混凝土施工得监理验收

结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度验评标准》的规定分批检验评定。 用蒸气法养护的混凝土结构构件,其混凝土试件应随同结构构件同条件蒸气养护再转入标准条件养护共28d。

当混凝土中掺用矿物掺合料时,确定混凝土强度时的龄期可按现行国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》等的规定取值。

检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数应按表7取用;其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定。

表7 混凝土试件及强度的尺寸换算系数

骨料最大粒径(mm) ≤31.5 ≤40 ≤63 试件尺寸(mm) 100×100×100 150×150×150 200×200×200 强度的尺寸换算系数 0.95 1.00 1.05 注:对强度等级为C60及以上的混凝土试件,其强度的尺寸换算系数可通过试验确定。

结构构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。

当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检验方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。

1.主控项目

1)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

(1)每拌制100盘且不超过100m的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; (3)当一次连续浇筑超过1000m,同一配合比的混凝土每200m取样不得少于一次; (4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 2)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检验方法:检查实际抗渗试验报告。

3)混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表8的规定。

检查数量:每工作班抽查不应少于一次。 检验方法:复称。

表8 原材料每盘称量的允许偏差

材料名称 水泥、掺合料 粗、细骨料 水、外加剂 注: 1 各种衡器应定期校验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确;

2 当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率的检测次数,并及时调整水和骨料的用量。

允许偏差 ±2% ±3% ±2% 3

3

3

4)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝 土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察,检查施工记录。

2.一般项目

1)施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察,检查施工记录。

2)后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 检查数量:全数检查。

检查方法:观察,检查施工记录。

3)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: (1)在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;

(2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;

(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同。

(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水; (5)混凝土强度达到1.2N/mm前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查施工记录。

注: 1。 当日平均气温低于5oC时,不得浇水;

2 。当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定。 3 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,涂刷养护剂;

4 对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

(五)现浇结构分项工程的验收

1.外观缺陷的检查与认定

现浇结构拆模后,监理人员应对混凝土的外观质量和尺寸偏差进行检查,作出监理检查记录,并及时按施工技术方案对缺陷进行处理。现浇结构的外观质量缺陷,应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表9确定。

2

表9 现浇结构外观质量缺陷

名称 露筋 现象 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 蜂窝 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 孔洞 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 夹渣 混凝土中夹有杂物且深度超过 …… 此处隐藏:1593字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

混凝土细则(通用)000(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604965.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)