②对于线槽宽度小于200mm的,吊杆及横担长度根据实际情况而定。 线槽安装

膨胀螺栓5扁钢φ8镀锌螺栓紧固托架50*5角钢焊接固定1-1③桥架、线槽固定与接地线安装

桥架、线槽与横担之间采用螺栓固定,固定螺栓为圆头螺栓,由内向外穿,避免螺栓磨破电缆绝缘层,桥架、线槽连接采用连接板连接,连接板内外各一块。跨接地线采用裸铜编制软线,接地螺栓垫片采用爪垫,保证接地效果良好,示意图如下所示:

线槽安装

φ8镀锌螺栓紧固裸铜软线(地线)④防火封堵

线槽安装

桥架、线槽在跨越防火分区及穿楼板的部位做防火封堵处理,封堵板采用2mm厚防火板。

防火枕电缆线槽墙体封堵板线槽穿墙防火堵洞

⑤泵房内桥架、线槽的敷设

泵房内为成排电机,电源为桥架上进线,由桥架引出钢管,钢管上方采用四方钢板用圆头螺栓与桥架连接,下放在钢管侧面开洞,洞口位置在距电机进线口20cm处,钢管与电机之间用防液型软管连接。 水泵房内有落地配电柜及控制柜,桥架与配电柜、控制柜直接连接,吊架采用50*5角钢,使用φ12膨胀螺栓固定,角钢吊架要进行防锈处理,刷上与机组相近的颜色。

机房因设备、管道较多,施工时要尽量做好综合布置,成排电机桥架进线示意图如下: