框架结构施工组织设计 - 图文(9)
q?pm*aM?110MWqb?2??pmab10W?2?fm10*15*116.7*1055.92*10?33 b?10fmWpma*400?884mm
(2) 按允许挠度计算
?a?b?qb4150EI?????150*10000*583.3*1055.92*10?344150EI???pma4*3*400?1040mm 根据以上计算,2φ48×3.5钢管外楞间距取800mm。 对拉螺栓受力验算
对拉螺栓采用M16,[F]=24500N
对拉螺栓纵向间距即竖向钢管外楞间距b=800mm
F?PmA?Pmbc??F?c??F?Pmb?2450055.92*10?3*800?547.6mm 根据以上计算,M16对拉螺栓水平间距800mm,竖向间距取400mm。(可) 4.3.1.2 模板支撑的拆除
? 模板的拆除,除了非承重侧模应以能保证砼表面及棱角不受损坏时(大于
1.2N/mm2)方可拆除外,承重模板应按《砼结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。
? 模板拆除的顺序的方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆、后支先
拆、先非承重部位和后承重部位以及自上而下的原则,拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆除的模板和配件,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放。并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂,以备待用。
? 对于框架柱模板及墙侧模板,可在砼终凝,并养护24小时后,砼强度不小于
1.2Mpa后拆除。侧模拆除后,柱墙面上立即围盖湿麻布袋,加强砼的养护。 ? 对于一般结构板待板的砼强度达其设计强度的80%后拆除所有板的支撑。 ? 对于一般结构次梁,在梁的砼强度达设计强度的80%后即可拆除。 4.3.1.3 模板与支撑的周转
? 结构模板支撑拆除后,通过转运平台,采用塔吊吊运运输。
南通东江 第 17 页
? 模板支撑转运平台的设计计算 转运平台设计的基本参数
平台平面尺寸考虑为1.5m(宽)×3.0m(悬挑出),考虑到80T-M塔吊本身的起重吊装能力及其臂长吊运能力,考虑平台的允许最大堆载为2T。转运平台采用槽钢作为支承梁,一端搁置在楼层,采用M16螺栓固定以抗滑移,一端采用钢丝绳悬吊,吊环扣住钢丝绳。
转运平台的底板设计验算
转运平台的底板,考虑到抗堆载的冲击能力,及使用寿命,采用5厚钢板,其下与槽钢支楞点焊加锚钉连接。
荷载计算(考虑荷载分项系数) 钢板所受的均布堆载为:
2000×9.8×1.4/(1.5×3)=6.1KN/㎡
钢板自重荷载为: 0.46KN/㎡ 合计均布荷载为: 6.56KN/㎡ 按强度计算
M0.125ql2W?W??1000?52l??W205?0.125q?60.125?6.56?1020mm
按挠度计算
??0.521ql3l100EI?2003100?2.1?105?100?53l?3100EI12200?0.521q?200?0.521?6.56?684mm由上计算可知钢板下槽钢支楞的间距取600㎜。
钢板下槽钢支承梁的设计计算(按单跨简支梁考虑) 槽钢所受的荷载计算 q=6.56×0.6=3.94KN/m 按强度计算
1Mql2W?8W??2W?0.125ql0.125?3.94?1.52?106??205?5405.5mm3
由挠度计算
??5ql4384EI?l400400?5ql3I?3.94?1.53?109384E?400?5?384?2.1?105?329799mm4
选用8#热轧普通槽钢,I=101.3×104mm4,W=25.3×103mm3。 转运平台主梁的设计计算(按单跨简支梁计算)
南通东江 第 18 页
荷载计算(按均布荷载来考虑)
堆载形成的均布线荷载:6.56×1.5/2=4.72KN/m 铁板自重荷载形成的均布荷载: 0.344Kn/m 8#槽钢形成的均布线荷载: 0.284KN/m 合计线荷载: 5.55KN/m 按强度计算
1MW?8qlW2??2W?0.125ql??0.125?5.55?3?1020526?30457mm3
按挠度计算
??I?5ql4384EI384E?3l400?400?5?5.55?3?10384?2.1?10539400?5ql?3716518mm4可选用14#槽钢:I=563.7×104mm4,W=80.5×103mm3。 钢丝绳吊索计算
钢丝绳所受的拉力计算
[Fg]=5.55×3/2+0.22=8.55KN 钢丝绳的受力验算
?F??g?FgK式中??0.85K?7则Fg??F?Kg??8.55?70.85?70.42KN选用φ14㎜、6×19㎜钢丝绳,钢丝绳的公称抗拉强度为1550N/mm2,钢丝绳的破断拉力总和不小于112KN。
梁上钢筋吊环受力验算:吊环采用圆钢,制作成Ω形,钢筋两端锚入砼内深度不小于30d,且不小于800㎜。
吊环强度计算
??F2As2F?2??F?d42d?70420????205?10.5mm钢丝绳所受的拉力式中F为吊环所受的拉力即为As为吊环钢筋的截面积抗拔能力计算
N?KF24?70.42?10002??800?2N??dl?wd?KF2?l?w??28mm式中l为吊环的锚固长度南通东江 ? 为砼的握裹力 , 取 2 MPa 第 19 页
w经过计算,操作平台上应挂牌标明容许荷载.为2T,并配备专人加以监督。转运平台的构造示意如下图所示。
φ20mm吊环,保险绳与拉绳分别布置,吊环每端锚入砼梁内不小600mmφ14mm、6×19钢丝绳层高度φ14mm、6×19钢丝绳,作为保险绳φ30钢管栏杆,内衬5厚钢板5厚钢板M16螺杆,固定14#φ20吊环吊勾两端与槽钢烧焊双面搭接焊,14#槽钢8#槽钢间距600布置3000每端双面搭接焊长度不小于10cm400槽钢,以抗滑移转运平台构造剖面示意图
4.3.1.4 模板支撑结构施工时的主要技术质量问题
? 定位控制:本工程无论是框架柱、剪力墙还是结构梁,均存在定位问题,许多
构件定位不能简单地从图中即可了解到,因而必须确定在模板安装前确保定位放线的正确性,不能因无定位而制作模板或影响定位放线。
? 施工缝的清理:模板封闭或安装前,必须将所有砼施工缝清理干净,以便上部
砼浇筑时确保接浆的严密。
? 梁柱接头的处理:对梁板柱同时浇筑的部位,可通过控制好柱模板施工质量与
尺寸控制可解决梁柱接头问题;当柱与梁板分开浇筑时,在梁模板安装前,先行进行柱头接头部位模板的制作安装。
? 钢筋的定位:无论量柱、还是梁均存在钢筋的定位问题,模板封闭前须根据定
位控制线烧焊好钢筋的定位筋。
? 标高的控制:本工程涉及的标高控制较多,须非常仔细。
? 插筋的预留问题:本工程包括构造柱、结构柱插筋、外墙装饰线条插筋等等,
不能遗漏,同时应确保位置的准确性。特别对结构柱的插筋,其位置与尺寸绝不允许发生失误。
? 预留洞的处理:预留洞处不仅模板要封闭好,安装牢固,同时在模板封闭前应
检查标高位置及其加强筋。 ? 施工埋件的安装。
? 楼梯、电梯的质量控制、施工缝的处理、斜跑与墙柱间缝的处理:这是质量通
病,应控制好。
4.3.2 钢筋工程的施工
4.3.2.1 一般钢筋工程施工要点
? 本工程所用钢筋均在施工现场加工场内制作,现场绑扎施工。 …… 此处隐藏:1227字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音