导读: 桥架线槽与各种管道平行或交叉时,其最小间距应符合设计要求,设计无要求时应按下表的规定。 管道类别 平行净距(米) 交叉净距(米) 一般工艺管道 0.4 0.3 有腐蚀性介质管道 0.5 0.5 有保温的热力管道 0.5 0.5 无

桥架线槽与各种管道平行或交叉时,其最小间距应符合设计要求,设计无要求时应按下表的规定。 管道类别 平行净距(米) 交叉净距(米) 一般工艺管道 0.4 0.3 有腐蚀性介质管道 0.5 0.5 有保温的热力管道 0.5 0.5 无保温的热力管道 1 1 4.8.2.4 电缆敷设 (1)施工次序:选择电缆→电缆敷设→整理电缆→挂电缆标牌→电缆头制作。 (2)技术要求

在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械损伤、化学作用、地下电流、震动、热影响、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。

电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。在全长上留出少量富裕度,并作波浪形敷设。

做好电缆走向记录,并在电缆引出端、终端、中间接头、直线段每隔100m处和走向有变化的部位挂标志牌,注明线路编号、电压等级、电缆型号、截面、起止地点、线路长度等内容,以便维修。

电缆头采用热缩电缆头制作;按照电缆产品说明书进行制作;制作完工后根据图纸要求进行动力控制接线。室外制作电缆头时,要在气候良好的条件下进行,并采取防止尘土和外来污染的措施。

将电缆头的外壳与该处的电缆金属护套及铠装层良好接地,接地线采用铜绞线,截面不小于10m㎡。

电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定: 垂直敷设时,电缆两端及每隔1.5~2m处。

水平敷设电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。 4.8.2.5 照明器具

灯具安装前对中心点(前后、左右)要用尺测量检查,确保按图施工,灯位居中。 4.8.2.6 开关插座安装

单股导线插入接线孔应拗成双股,并将螺丝拧紧后拧紧,防止松动。

开关插座的面板固定螺丝不得使用平螺丝和木螺丝,应使用配套过来盘头螺丝,面板螺孔处盖帽应齐全。

开关插座盒内的导线应留有一定余量,一般留100~150mm。 4.8.2.7 配电箱、柜

同一建筑物内,除设计规定外,配电箱、柜或开关箱的底边高度应一致。 配电箱安装应牢固,并找平找正。

暗装配电箱的顶部应砌砖或预制过梁。在240的砖墙内暗装配电箱时,其壁后应放眼孔10mm×10mm的钢丝网,用水泥砂浆抹平,箱壁应紧贴墙面,箱壁与墙面和嵌入墙体内部分,应涂防锈漆。 4.8.2.8 防雷接地安装

(1)施工工序

接地体→干线引出→避雷带引下线→避雷带。 (2)技术要求

避雷带采用镀锌扁钢25*4,沿屋面四周敷设。

避雷带引下线框架利用二根Ф16以柱子钢筋作为避雷引下线;钢结构利用钢柱作为引下线,钢柱底板锚栓与接地体焊接,利用柱基钢筋作接地极。

南通东江 第 32 页

接地极的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两则进行焊接外,还应直接将钢带本身弯成弧形与钢管焊接。

采用搭接焊时,镀锌扁钢不得少于其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接,敷设前需调直,直线段上不应有明显弯曲。

第五章 质量保证措施

5.1 保证工程质量技术复核表 序号 1 项目名称 工程定位 实施人 测量工程师 复核人 项目技术负责人 2 施工测量 测量工程师 项目技术负责人 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 基础处理 基础钢筋 基础模板 基础砼 主体模板 主体钢筋 砼配合比 原材料质量 工程标高、位置 结构砼 主体砌体结构 安装预埋件及孔洞预留 水电预埋 装饰工程 其它工程 施工技术工程师 钢筋工程师 制模工程师 砼工程师 制模工程师 钢筋工程师 施工工程师 材料工程师 测量员 施工工程师 施工工程师 施工工程师 安装工程师 装饰工程师 专业工程师 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 项目技术负责人 5.2 保证工程质量隐蔽验收计划 南通东江 第 33 页

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 隐蔽工程项目 基础处理 基础钢筋 基础工程砼 主体结构柱钢筋 主体结构楼板钢筋 主体结构构造柱钢筋 主体结构砌体工程 主体结构楼梯钢筋 高空凸出结构 管道预埋 预埋铁件位置尺寸 预留孔洞位置尺寸 主体结构砼 室内门框安装 水电测试 木门框安装 门窗框安装 安装测试 防水工程 外墙穿墙孔眼防水处理 项目验收人 质量工程师 质量工程师 项目技术负责人 质量工程师 质量工程师 质量工程师 质量工程师 质量工程师 项目技术负责人 质量工程师 质量工程师 质量工程师 项目技术负责人 质量工程 安装副经理 质量工程师 项目技术负责人 安装分包商 质量工程师 质量工程师 外部参加单位 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 监理方 会同监理 会同监理 会同设计方、监理方 会同监理、设计方 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 会同监理 5.3 保证工程质量检验试验计划 5.3.1 质量检验试验计划表 序号 1 材料名称 水泥 检验项目 安定性 试样取样方法/检测试验部位 以同一品种、同一标号、同一编号、不大于备注 现场取样试验(商品南通东江 第 34 页 …… 此处隐藏:508字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

框架结构施工组织设计 - 图文(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520903.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)