珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案 对每一辆商品混凝土运输车的混凝1 坍落度测试 土坍落度进行检测 商品砼中取样检测 在浇筑地点从运输的 — 同一配合比、同一台班、每100m3普通混凝土取一组抗压强度试件,当一次连续2 抗压强度检浇筑超过1000m3时,同一配合比的测 混凝土每200m3取样 在浇筑地点从同一盘有早强要求或运输的商品砼中取时增加试块样,每组制作3个抗压数量 试块 在浇筑地点从同一盘连续浇筑500m3以下取2组抗渗试防水混凝土3 抗渗检测 抗渗试件 个抗渗试块。 件,每增加250--500m3应增留2组中取样,每组制作6压强度试块 搅拌或运输的混凝土同时制作抗7.1结构实体检验

(1)混凝土结构实体的强度检验方法

对混凝土结构实体强度检验方法:拟采用同条件养护试块的强度代表值来判断实体强度的方法,即在混凝土浇筑地点制备并与结构实体砼条件养护条件相同的试块强度为依据,并按同条件养护试块的评定方法来确定试块的强度代表值即结构实体的强度方法。 (2)同条件试块留置原则

对混凝土结构工程中的各种混凝土结构强度等级,均留置同条件养护试件;

同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和混凝土构件的重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

同条件养护试件拆摸后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 (3)留置方式

同条件养护试件与标准养护试件制作时经监理单位现场见证取样制作,并做好记录。

41

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

留置同条件砼试块养护,模具拆除后采用格栅钢筋箱放置于同时间浇筑的相同结构部位或接近部位上,与相同结构部位同等养护。

同条件养护试件留置现场后必须采取有效措施进行保护,并设专职人员进行检查,避免被移动或破坏,保证试件的完整性。

同条件养护试件留置后,设专职人员进行日温度的登记,达到平均气温值累计 600℃/天时及时送检,并将其试验报告结果收集、整理归档,作为混凝土质量的评定依据。 (4)同条件试块试验条件

同条件养护试件应达到等效养护龄期时进行强度试验。

等效养护:等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期强度相等的原则确定;

等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计到600℃2d时所对应的龄期,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 (5)结构实体强度确定

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,同条件养护试件的强度代表值根据试件强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》的规定确定后,乘以折算系数1.10后取用。

混凝土结构施工期间,项目部逐日统计当日的日平均温度,日平均温度统一以当地气象部门公布的气温为计算依据,做好记录,以便指导同条件养护试件的及时送检。 5.7.2大体积混凝土施工方法 1.1工程概况

本工程酒店塔楼地下室一层电梯基础砼平均厚度约2350mm,混凝土方量约为320m3。 1.2大体积混凝土的重点和难点分析

本工程大体积部位只有电梯基础,大体积混凝土与普通钢筋混凝土相比,具有结构厚,体积大,钢筋密、混凝土数量多、工程条件复杂和施工技术要求高的特点,在混凝土硬化期间水泥水化过程中所释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩,以及外界约束

42

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

条件的共同作用,而产生的温度应力和收缩应力,是导致大体积混凝土结构出现裂缝的主要因素。因此,除了必须满足普通混凝土的强度、刚度、整体性和耐久性等要求外,大体积最重要就是如何控制其温度变形裂缝的发生和开展。

由于大体积混凝土工程条件比较复杂,施工情况各异,混凝土原材料品质的差异较大,因此控制温度变形裂缝就不是单纯的问题,而是涉及到构造要求、混凝土配合材料组成和其物理力学指标,施工工艺、养护方法等方面的综合影响因素。 1.3地下室大体积混凝土施工措施

(1)为了防止混凝土的有害裂缝的发生,同时有效控制表面裂缝的发展,本工程大体积混凝土在施工方法上拟采取整体水平分层浇筑、分层捣实的方法(但必须保证上下层混凝土在初凝之前结合好,不致形成施工冷缝),同时在混凝土内掺加优质高效抗裂膨胀剂方法,优化混凝土配合比,采用低热化的水泥、掺加优质粉煤灰和减水剂,减少水泥用量,延缓混凝土初凝时间,增长混凝土的散热时间,同时降低混凝土的出管温度,加强混凝土养护,以达到控制混凝土内外温差、减少混凝土变形,防止有害裂缝的发生和开展。

(2)本工程大体积混凝土全部采用商品混凝土,为满足混凝土浇筑的连续性,避免出现施工冷缝,必须选择生产量大质优的商品混凝土生产厂家供应混凝土,精心组织施工,混凝土供应量满足施工需求,浇筑时间内不间断供应混凝土。

在选定商品混凝土厂家以后,对本工程混凝土强度等级、抗渗要求、坍落度要求、泵送要求和其它特殊的性能要求在协议中明确。根据本工程混凝土用量、强度等级、泵送性能要求高的特点,我单位将派一名专业试验工程师进驻商品混凝土厂家,确保商品混凝土能满足本工程混凝土质量、进度和特殊性能要求。

商品混凝土进场时,必须同时提供商品混凝土合格证、原材料检验报告、原材料合格证等资料,施工现场不定时对进场混凝土的坍落度、数量进行抽检,确保混凝土的质量和数量。混凝土浇筑达到28天后,商品混凝土厂须提供每批次混凝土的28天标准养护试件抗压强度报告;每一强度等级的商品混凝土全部达到28天后,提供每一强度等级的标准养成护试件抗压强度汇总表和评定计算表,确保工程混凝土质量符合设计要求,保证工程技术资料完整。

43

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

1.4施工区域划分

地下室一层混凝土方量约7000m3,划分为两个施工区域,如下图所示:

12→○11○13→○10→○14→最后施工周本工程地下室施工顺序从○9○7○8→○1○2→○3○4→○5○6○

边支护占面段。 1.5混凝土施工准备 1.5.1混凝土搅拌站的选择

着重考察搅拌站的供应能力,机械设备运转情况、运输能力,混凝土原材料质量,混凝土试验水平,混凝土供应运距,试配后各项技术指标,单价等多项因素。 1.5.2混凝土浇筑申请

为保证混凝土浇筑前各道相关工序质量均合乎要求,应建立混凝土施工前各专业会签制度和商品混凝土浇筑申请制度,混凝土浇筑申请书是向监理报验混凝土浇筑的报验资料和竣工资料的一部分,混凝土浇筑申请书必须在浇筑前由分包技术资料员填写,交由总包各专业责任工程师会签,保证各专业在混凝土浇筑前的准备工作已完毕。浇筑申请书会签完毕后,由混凝土责任工程师上报质量部,由质量部报监理验收。 1.5.3机械设备和场地准备

44

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

由现场调度管理人员负责现场内混凝土浇筑中大型机械设备的准备工作,并综合考虑施工要求安排场地路线,以满足混凝土罐车停车要求和行走需要。总调度同时负责协调混凝土搅拌站生产设备、 …… 此处隐藏:1922字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地下室施工方案(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452903.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)