导读: 珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案 模板工程质量程控图 学习图纸和技术资料 准备工作 模 板 选 择 制 模 模板涂隔离剂 与钢筋工序交接 检查脚手架,脚手板 底部标高,中心线,断面尺寸放线 学习操作

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

模板工程质量程控图

学习图纸和技术资料 准备工作 模 板 选 择 制 模 模板涂隔离剂 与钢筋工序交接 检查脚手架,脚手板 底部标高,中心线,断面尺寸放线 学习操作规程及质检标准 分部分项工程书面交底 技术交底 项目负责人等参加 中 间 检 查 自 检 不合格品及时返工处理 执行验评标准 不合格品返工 支 模 和钢筋,混凝土工序交接检查 浇灌混凝土时留人看模 质量评定 按有关规定抽样 按试压强度定拆模时间 自 检 记 录 质 量 评 定 记 录 拆 模 注意保护模板和砼的棱角 清理现场,文明施工 施 工 记 录 资料整理

5.6.2 、模板选择及配置

1、保证结构和构件各部位形状、几何尺寸的正确性,误差应在国家规范规定的允许范围内;

2、足够的稳定性、强度和刚度,在砼浇筑过程中不位移,不变形; 3、模板接缝不得漏浆;

26

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

4、模板及支撑在安装过程中,必须设置临时固定装置,防止倾覆;

5、模板表面必须刷脱模剂,多次周转使用的模板必须清除杂物,拨去钉子。 6、模板接缝处通长设置的5mm橡胶条,模模内楞采用503100木方,外楞采用4833.5的钢管。按各层要求,为保证连续施工,配置一层地下室模板,以保证地下室施工工期。脱模剂采用TY二型专用水质脱模剂。

7、本工程地下室承台砌180厚砖侧模,基础梁等砌120厚砖侧模,电梯井承台砖模厚度为240mm,用MU7.5砖、M5水泥砂浆砌筑,剪力墙、柱和顶板梁板模板采用18厚胶合板模板。

8、顶板梁板模板的支撑架采用轮扣钢管架或满堂钢管架,其施工方案详见《高支模施工方案》。

5.6.3模板工程质量控制要点。

1、地下室模板工程的控制重点和难点使柱梁支托、大截面梁、电梯井剪力墙等部位,在施工过程中要严加检查和控制。

2、模板使用前要修理平整、清理干净,模板面刷脱模剂,安装模板面要求平整,接缝严密,不得漏浆。

3、模板安装前应由专业工长组织施工班组读图,并进行技术交底。使工人掌握本工程模板的重点、难点。

4、 剪力墙、柱模板安装和承台、地梁砖模砌筑施工时先在基础、楼板或垫层面上投中测设标高,弹出纵、横轴线和四角边线。

5、模板安装前,将墙柱脚内垃圾清扫干净,如有松散混凝土应予以剔除。 6、柱子高度超过5m时,由地面起每隔2.5~3m高,留一道施工浇灌砼孔,以便灌入砼及放入振捣器;柱模板应加柱箍,用四根短钢管互相搭接,十字卡扣连接牢固,每隔50-100cm加一道柱箍;柱模的下脚必须留有清理孔,便于清理垃圾;当柱宽≥800时,设对拉螺杆@600一道拉紧,见附图6-3。对拉螺杆详图见附图6-5。

27

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

满堂脚手架Φ48钢管加固对开洞口模板对拉螺杆Φ48钢管斜撑1模板1清扫口1 — 1附图6-3 框架柱支模示意图

7、柱子模板采用质量好的胶合板,背楞使用70370木枋,所有类型的柱子模板均按各个侧面提前加工成整体模板使用。如附图6-3。

8、梁板采用木模拼装,钢管脚手架和钢管、木方硬顶支撑,见附图6-4。梁板下支撑钢管纵向的间距为900mm,详细施工方案参见模板和高支模专项施工方案。

9、地下室墙壁和剪力墙采用组合木模板拼装。地下室墙壁及剪力墙采用φ12对拉螺杆@450,模板内用φ10钢筋顶撑@1000mm,吊模支架采用φ16钢筋@1000mm支撑,见附图6-5;。

10、 模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板内侧面要平整、接缝要严密,不得漏浆;浇筑砼前清除所有模板内部的一切杂物、垃圾。

28

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

对拉螺栓横档搁栅板模板短撑木斜撑夹条牵杠牵杠梁底模垫板说明本模板图用于层高以上的梁板支模。梁板模板图钢支撑水平栏杆及剪刀撑的设置详见 施工组织设计文字说明部分尺寸详见施工图纸模板支撑图附图6-4 梁模板示意图

11、 模板安装好后仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑砼过程中要经常检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固,模板安装的偏差符合规范规定的范围。

12、预埋件及预留孔洞位置必须正确、牢固,不得遗漏。

13、桩台部分混凝土拆模前持续最短时间为24小时;柱、墙及大梁侧模板如无特别要求,拆模前持续最短时间为12小时;板底模(不包含支撑)拆模前持续最短时间为4天;梁底模(不包含支撑)拆模前持续最短时间为7天(未加早强剂);板、梁支撑拆卸时间按同条件养护的混凝土试块,在试验室试压强度确定,板跨度在2米以内时应达到50%,板跨度在2米以上8米以下时应达到75%,梁跨度在8米以内时应达到75%,梁跨度在8米以外时应达到100%。

29

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

木模板对拉螺杆纵横@450,中间焊5035033止水钢板500木模板外墙施工缝,通长钢板止水带φ16吊模支架垫层对拉螺杆纵横@450附图6-5 ( 地下室外墙支模示意图 (剪力墙模板安装示意图

14、模板拆除顺序:由上到下,一步一清。

15、拆除模板时严禁在竖直方向上同时作业,拆模时应在主要出入口悬挂“禁止入内”标志,并派专人监护。拆除的物件应由上向下传,严禁高抛作业。

16、高支模拆模操作应严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ180-91)的规定执行。

17、 现浇结构模板安装质量标准

项次 1 2 3 4 5 5.6.4、地下室模板工程质量通病防治

(一) 、地下室模板工程质量通病防治通病:漏浆、涨模、变形、跨塌。

偏 差 名 称 轴线位置 底模表面标高 截面尺寸、梁、柱 相邻两板表面高低差 表面平整度 允许偏差(mm) 5 ±5 +4 -5 2 5

30

…… 此处隐藏:549字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地下室施工方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452903.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)