地下室施工方案(10)
珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案
本工程地下室底板被后浇带划分为14块,砼施工划分拟为8个块区域段流水施工,根据各个区域划分和混凝土方量计算可得各区域的混凝土输送泵数量开挖施工顺序排列为:9○12→○11○13→○7○8→○1○2→○3○4→○5○10→○6○14→最后施工周边支护占○面段。
9○12块区地下底板:考虑在19小时内完成施工,所需混凝土泵为2台,准备一台○备用泵。
11○13块区地下底板:考虑在22小时内完成施工,所需混凝土泵为2台,准备一台○备用泵。
7○8块区地下底板:考虑在17小时内完成施工,所需混凝土泵为2台,准备一台○备用泵。
1○2块区地下底板:考虑在22小时内完成施工,所需混凝土泵为2台,准备一台○备用泵。
3○4块区地下底板:考虑在16小时内完成施工,所需混凝土泵为2台,准备一台○备用泵。
5○10块区地下底板:考虑在24小时内完成施工,所需混凝土泵为3台,准备一台○备用泵。
6○14块区地下底板:考虑在10小时内完成施工 ,所需混凝土泵为2台,准备一○台备用泵。 1.7输送泵管安装
(1)混凝土泵管管应尽可能缩短,为减少压力损失,少用弯管和软管。
(2)混凝土泵管的铺设应保证安全施工,便于管道清洗、故障排除和装拆维修的方便。
(3)在同一条管线中应采用相同管径的混凝土泵管,同时采用新、旧管段时,应将新管布置在泵送压力较大处。
(4)水平混凝土泵管安装混凝土浇筑前,必须安装好坚固可靠,方便使用的混凝土泵管支架,具体做法如下:
46
珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案
垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处。
1.8大体积混凝土浇筑 1.8.1混凝土的分层浇筑
大体积混凝土采用分层浇筑的方法,电梯基坑平均约2350厚,浇注时分两层,每层厚度约1175mm。并任其斜向流动,层层推移,必须保证第一层混凝土初凝前进行第二层混凝土浇筑。混凝土浇筑振捣分层示意图见下图:
4.2 、混凝土的振捣
混凝土振捣采用振动棒振捣,要做到“快插慢拔”,上下抽动,均匀振捣,插点要均匀排列,插点采用并列式和交错式均可;插点间距为300~400mm,插入到下层尚未初凝的混凝土中约50~100mm,振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。每一振点的振捣延续时间30秒,使砼表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。
每台泵车进料量要及时反映到调度室,按浇捣总量及时平衡搅拌车进入各泵位,基本做到浇捣速度相同,齐头并进。为使砼振捣密实,每台砼泵出料口配备4台振捣棒(3台工作,分三道布置。第一道布置在出料点,使砼形成自然流淌坡度,第二道布置在坡脚处,确保砼下部密实,第三道布置在斜面中部,在斜面上各点要严格控制振捣时间、移动距离和插入深度。
混凝土由大斜面分层下料,分皮振捣,每层厚度为约80(1175) cm左右,采用“分段定点、一个坡度、薄层浇筑、循序推进、一次到顶”的方法确保避免出现施工冷缝。
47
珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案
如图:
1.8.2砼表面处理
后振捣棒
中振捣棒 前振捣棒
大体积砼的表面水泥浆较厚,且泌水现象严重,应仔细处理。混凝土表面处理做到“三压三平”。首先按面标高用煤撬拍板压实,长刮尺刮平;终凝前,用打磨机打磨整平,以闭合混凝土收水裂缝及便与后期防水施工。
对于表面泌水,当每层混凝土浇筑接近尾声时,应人为将水引向低洼边部,处缩为小水潭,然后用小水泵将水抽至附近排水井。在砼浇筑后4~8小时内,将部分浮浆清掉,初步用长刮尺刮平,然后用木抹子搓平压实。在初凝以后,混凝土表面会出现龟裂,终凝要前进行二次抹压,以便将龟裂纹消除,注意宜晚不宜早。
1.8.3砼表面养护
混凝土浇筑完毕初凝后铺一层薄膜后浇水养护。由于浇筑混凝土季节为春季,混凝土内外温差有一定的差距,要求及时养护,蓄水层厚度按计算所得5CM。蓄水养护时间根据测温情况决定,当混凝土内外温差低于15℃,可不用蓄水保温养护了,普通浇水养护即可。对于大承台侧壁,带模养护3天后,用麻袋挂在对拉螺栓上浇水养护即可。
1.9大体积混凝土裂缝控制
本工程为高层建筑,其基础部分属于典型的大体积混凝土,它具有块体相对较厚,体积相对较大,整体性要求高,混凝土强度等级与抗渗等级较高的特点。因此,如何控制混凝土的内外温差、温度变形(应力)引起的裂缝,提高混凝土的抗渗、抗裂和抗侵蚀性能。
1.9.1混凝土级配调整
优化混凝土级配,减小水灰比,采用掺粉煤灰和减水剂的“双掺”技术。掺加纤维以抵抗收缩应力,控制裂缝的生成。控制原材料,降低混凝土水化热峰值,减少混凝土收缩,提高混凝土抗拉强度及极限拉伸。
1.9.2降低混凝土入模温度
尽可能降低混凝土入模温度,入模温度控制在比环境温度高5℃范围之内。混凝土分层浇筑,加强振捣。
1.9.3防渗措施
48
珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案
加强对混凝土的配合比的监督,要求商品混凝土供应商严格按设计要求的防渗等级进行配比,力求做到混凝土配比的最优化配比,同时还应严格混凝土的生产和运输。加强现场混凝土的收料及泵送管理,严禁向混凝土中添加生水和超过初凝时间后向泵车倾倒混凝土。
浇捣混凝土要密实,振动棒的振动要连续不能漏振且不能超过振动棒的作用范围。 1.10大体积混凝土水化温度计算
本计算所取部位为地下室电梯基坑混凝土,该部分混凝土基本厚度为2350mm。按3d一个温度区段进行计算。混凝土标号C30。取以往工程中类似情况的C30配合比进行分析。
1.10.1最大绝热温升 Th=(Mc+k3F)Q/C3ρ
=(360+0.3380)3375/0.9732400 =61.9℃ 其中:Th—最大绝热温升
Mc—混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量。查C30混凝土配合比取391 F—混凝土活性掺合料用量。查C30混凝土配合比得80kg/M3 K—掺合料折减系数。粉煤灰取0.25~0.3,本例取0.3 Q—水泥28d水化热(kj/kg)。查施工手册10-81得375 C—混凝土比热。取0.97 ρ—混凝土密度。取2400 1.10.2 t龄期混凝土中心计算温度 T1(t)=Tj+Th3ξ(t)
其中:T1(t)—t龄期混凝土中心计算温度。 Tj—混凝土浇筑温度。平均取35℃。
ξ(t)—t龄期降温系数。查施工手册10-83。 T1(3)=35+61.830.65=75.2℃ T1(6)=35+61.830.62=73.3℃ T1(9)=35+61.830.57=70.2℃ T1(12)=35+61.830.48=64.6℃ T1(15)=35+61.830.38=58.5℃ T1(18)=35+61.830.29=51.2℃ T1(21)=35+61.830.23=49.2℃ 1.10.3 t龄期混凝土表面温度
① 保温层厚度(保温材料考虑为覆盖薄膜后再浇水) δ=0.530.73λx3(T2-Tq)Kb/λ(Tmax-T2)=0.530.730.1432032/2.33325=0.035M
其中:δ—保温材料厚度
λx—所选保温材料导热系数。查施工手册10-84取0.14 T2—混凝土表面温度
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音