珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

(二)、预防措施:

(1)、模板表面应干净、平整、并刷不影响砼表面质量亦不影响表面装修的隔离剂。 (2)、柱模板应每隔500~800mm设一道柱箍,高度大于3.0m的柱模板,应留设混凝土浇筑口。

(3)、梁模板跨度大于4.0m,应按设计要求起拱,或按梁模板跨度的1/1000~3/1000起拱。

(4)、支撑架之间每隔2.0m设一道拉杆,支撑架立杆底部垫通长垫板。上、下层梁、板模板支撑架立杆,应在同一竖直线上。

(5)、模板的拼接,模板间的纵横连接须符合有关规定要求,板缝必须堵塞。 (6)、捣固混凝土时严格按操作规程施工,严禁通过模板振动。

(7)、模板拆除应遵循“后支先拆、先支后拆”程序。跨度大于4.0m的梁、板底模板,保留支撑架立杆间距不大于3.00m,拆除时间按规范要求。

5.6.5、 现浇结构模板施工安全 (一)安装安全技术措施

(1)、应遵守高处作业安全技术规范有关规定。高支模施工现场安全责任人应在高支模搭设,拆除和砼浇筑前向作业人员进行详细的针对性较强的安全技术交底。

(2)、作业时,必须戴安全帽,系紧安全带,穿工作鞋,戴工作卡,铺脚手架不准马虎操作,操作工具及零件放在工具袋内,搭设中应统一指挥,思想集中,相互集中,相互配合,严禁在脚手架搭设过程中,嘻笑打闹,材料工具不能随意乱扔,吊运材料工具的下方不准站人。

(3)、凡遇六级以上大风、浓雾、雷雨时,均不得进行高空作业,特别是雨后施工,要注意防滑,对脚手架进行经常检查,凡遇大风或停工段时间再使用脚手架时,必须对脚手架进行全面检查,如发现连接部分有松动,立杆、打横杆、小横杆、顶撑有左右上下位移,铁丝解除,脚手板断裂、跷头等现象,应及时加固处理。

(4)、立杆应间隔交叉有同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆的薄弱截面错开,以免形成薄弱层面,造成支撑体系失稳,

31

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

(5)、扣件的紧固是否符合要求,可使用力矩扳手实测,要40~60N.M过小则扣件易滑移,过大则会引起扣件的铸铁断裂,在安装扣件时,所有扣件的开口必须向外。

(6)、所有钢管、扣件等材料必须经检验符合规格,无缺陷方可使用。 (7)、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时措施。 (8)、施工现场应搭设工作梯,作业人员不得爬支架上下。

(9)、高支模上高空临边要有足够的操作平台和安全防护,特别在平台外缘部分应加强防护。

(10)、模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑时,应避免材料、机具、工具过于集中堆放。 (11)、不准架设探头板及未固定的杆。

(12)、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直、底部平整坚实、并加垫木。木楔要顶牢,并用横顺拉杆和剪刀撑。

(13)、安装模板应按工序进行,当模板没有固定前,不得进行下一道工序作业。禁止利用拉杆、支撑攀登上落。

(14)、支模时,支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或其他不稳固的物件上。在混凝土浇灌过程中,要有专人检查,发现变形、松动等现象。要及时加固和修理,防止塌模伤人。

(15)、在现场安装模板时,所有工具应装入工具袋内,防止高处作业时,工具掉下伤人。

(16)、二人抬运模板时,要互相配合,协同工作。传送模板、工具应用运输工具或绳子绑扎牢固后升降,不得乱扔。

(17)、安装柱、梁模板应设临时工作台,应作临时封闭,以防误踏和堕物伤人。 (二)、拆除安全技术措施

(1)、模板拆除必须填写报审表,经监理单位审批同意后,方可进行模板拆除。 (2)、桩台部分混凝土拆模前持续最短时间为24小时;柱、墙及大梁侧模板如无特别要求,拆模前持续最短时间为12小时;板底模(不包含支撑)拆模前持续最短时间为4天;梁底模(不包含支撑)拆模前持续最短时间为7天(未加早强剂);板、梁支撑拆卸时间按同条件养护的混凝土试块,在试验室试压强度确定,板跨度在2米以内时应达到50%,板跨

32

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

度在2米以上8米以下时应达到75%,梁跨度在8米以内时应达到75%,梁跨度在8米以外时应达到100%。

(3)、模板拆除须待预应力张拉后进行,防止倒塌事故发生。

(4)、拆模板,应经施工技术人员按试块强度检查,确认砼已达到拆模强度时,方可拆除。

(5)、拆模应严格遵守从上而下的原则,先拆除非承重模板,后拆除重模板,禁止抛掷模板。

(6)、高处、复杂结构模板的拆除,应有专人指挥和切实可靠的安装措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员靠近,拆下的模板应集中吊运,并多点捆牢,不准向下乱扔。

(7)、工作前,应检查所有的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,工作时思想集中,防止钉子扎脚和从空中滑落。

(8)、拆除模板采用长撬杆,严禁操作人员站在拆除的模板下。在拆除楼板模板时,要注意防止整块模板掉下,尤其是用定型模板作平台模板时,更要注意,防止模板突然全部掉下伤人。

(9)、拆除间歇时,应将已活动模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落,倒塌伤人。

(10)、已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或妥善堆放,严防操作人员因扶空、踏空堕落。

(11)、在有预留洞时,应在模板拆除后,随即在墙洞上做好安全防护,或将板的洞盖严。

5.7 地下室砼工程

5.7.1地下室混凝土工程施工方法:

1.工程概况

本工程地下室一层底板厚度为400mm。地下室结构梁最大截面尺寸为500mm32050mm,核心筒外墙最大厚度为400mm,柱最大截面尺寸为1000mm31500mm;楼板厚度有120mm、150mm和250mm三种。

33

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案

1.1混凝土方量

1.1.1地下室底板混凝土方量

塔楼和裙楼区域地下室底板混凝土方量大致分布如下图:

底板混凝土方量分布图

1.1.2地下结构混凝土方量

裙楼及塔楼各层地下室结构楼层各区域最大浇筑方量大致分布如上图: 2施工缝留设

2.1水平施工缝的留设

基础底板与外墙的水平施工缝留设位置在底板面以上500mm处的地下室剪力墙上。墙(柱)水平施工缝留设位置在板底(梁底)。

34

珠海华海鹏城国际酒店工程 地下室主体工程施工方案 地下室外墙水平施工墙(柱)水平施工缝留设 缝留设 2.2竖向施工缝的留设

(1) 地下室内、外墙及梁板竖向施工缝留置在设计后浇带位置。

(2) 主楼以上结构没有后浇带,其施工缝按地下后浇带位置留设,塔楼与裙楼之间为设计抗震缝。

(3) 楼梯施工缝留置在休息平台1/3处。 3混凝土的泵送 3.1泵送设备

地下室、裙楼、酒店塔楼以下混凝土泵送拟选用HBC90车载式混凝土泵。根据需要增加标准层以上混凝土泵送设备拟选用中联重科HBT90型超高压混凝土泵同时投入地下砼施工使用。 3.2输送泵的数量

根据各施工阶段各区域混 …… 此处隐藏:1455字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地下室施工方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452903.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)