地铁6号线土建施工地下连续墙施工方案
①泥浆循环及处理
成槽施工的泥浆受到土体污染使其技术指标发生了变化,不宜再次用于成槽护壁。因此,从槽内抽出的泥浆先进入沉淀池,沉淀后通过旋器进入泥浆池,再送至槽内循环。当泥浆的技术指标发生较大变化,如比重>1.25,粘度>50s时,必须废弃,废弃泥浆采用封闭车运至指定地点排放。
②泥浆质量管理: 新鲜泥浆在新浆池中要存放24h以上,在存放过程中要不断地用泵搅拌。使用中要不断的测定配合比,确保泥浆的各项指标合格。
针对不同的地层,随时对泥浆进行调整,使其达到特殊的要求,其操作内容如下: 施工期间,槽段内泥浆面必须高于地下水位0.5~1m。
一般情况下,保证泥浆的性能指标符合下列规定,比重1.05~1.25,粘度19~30S,PH值8-10,在穿过透水性较大并且稳定性较差的砂层或者砂砾层时,适当提高泥浆比重,并掺入一些堵漏材料,提高泥浆粘度,并增加泥浆储备量。
泥浆检验时间、位置及试验项目
序号 泥浆 取样时间和次数 搅拌泥浆达100m3时取样1 新鲜泥浆 一次,分为搅拌时和放24h后各取一次 供给到槽内的泥浆 取样位置 试验项目 稳定性、密度、粘度、含砂率、pH值 稳定性、密度、粘度、含砂率、pH值、(含盐量) 搅拌机内及新鲜泥浆池内 2 在向槽段内供浆前 优质泥浆池内泥浆送入泵吸入口 在槽内泥浆的上每挖一个槽段,挖至中间3 槽段内泥浆 深度和接近挖槽结束时,部受供给泥浆影各取样一次 在成槽后,钢筋笼放入 16
同上 响之处 槽内泥浆的上、同上 地铁6号线土建施工地下连续墙施工方案
后,混凝土浇灌前取样 混判断置换开始浇混凝土时和混凝凝泥浆能否土浇灌数米内 土使用 置再生处理 处理前、处理后 4 换出再生调制调制前、调制后 泥的泥浆 浆
③泥浆的再生处理
中、下三个位置 向槽内送浆泵吸入口 再生处理槽 调制前、调制后 pH值、粘度、密度、含砂率 同上 同上 若经检测,泥浆指标不合格应采取再生处理,用物理、化学方法修正配合比等适当措施以提高施工精度、安全性和经济性。
废弃的泥浆和残渣不得随意排放,在现场设置一存泥区,废弃的泥浆存放24h后外运,按环境保护有关规定运到指定位置。 泥浆搅拌系统及拌制方法:
①泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁膨润土受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空保证5米以上。
②泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5小时,按配比在1000L的搅拌桶内加水,纯碱,膨润土,搅拌3分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24小时候方可使用。 ③泥浆循环系统
17
地铁6号线土建施工地下连续墙施工方案
泥浆系统工艺流程图
护壁泥浆在循环使用过程中,各种因素影响,会导致泥浆性质劣化,其主要原因有:由于形成泥皮消耗了泥浆,由于地下水或雨水稀释了泥浆,粘土细颗粒混入泥浆,混凝土中的钙离子混入泥浆,土中或地下水的阳离子混入泥浆,需要通过循环系统改善泥浆性能。及时检测其性能指标检测频率以4~6小时/次,如果循环泥浆性能波动较大,需加大检测频率,使用后的泥浆回收达不到规定的性能标准时,可通过泥浆振动筛处理,流入沉淀池,经沉淀处理后,检测其性能指标,必要时在补充掺入纯碱、高纯度的CMC,在生泥浆放入制浆池中待用。循环工艺入上图。
由于本标段场地条件限制,泥浆储存采用泥浆箱,一个箱体尺寸为2.5m×2.5m×6m,每套泥浆储存系统采用10个箱体串连,整齐排列于施工围挡南侧,并以防雨篷布覆盖,确保泥浆质量。
4.1.4 成槽施工
成槽施工为地连墙施工阶段的关键工序。成槽施工采用液压抓斗槽壁机,抓斗宽为2.8米。施工成槽机标准幅连续墙时采用3抓成槽,先挖两端,后挖中间,成槽机就位时要严格找平,施工过程中每隔3抓左右将抓斗旋转180°,以保证墙体的垂直度,地连墙上部17.3~19.2m为基坑外露部分,为保证表面的平整度、垂直度,应在开槽前
18
地铁6号线土建施工地下连续墙施工方案
17.3~19.2m时,控制挖土的速度,保证其成槽的质量。
单元槽段 “一”型抓槽示意图
单元槽段”T“型抓槽示意图
单元槽段“L”型抓槽示意图
单元槽段“T”型抓槽示意图
对于“L”、“Z”型墙幅,为保证拐角成槽质量,一边需向外挖出30cm,各墙幅的挖
19
地铁6号线土建施工地下连续墙施工方案
出方法见附件(二),拐角幅的阴影部分为多挖出部分。
对于“L”、“Z”型墙幅,开挖幅宽不足的槽段,由成槽机成槽后,使用锁口管和接头箱控制槽长,背后使用砂袋装碎石回填密实。
①成槽深度满足设计的要求,同一槽段内槽底深度必须一致且保持平整。挖槽时,抓斗中心平面应与导墙中心平面相吻合。 ②槽段开挖符合以下要求: 槽深误差控制在0~+100mm之间; 槽宽允许误差为0~+40mm;
置换泥浆结束1小时后槽底沉碴厚度<100mm。
③地下连续墙成槽施工时,为使每一个施工槽段有充分的时间达到强度要求,同时又不影响工程整体进度,成槽施工采用单元跳跃式进行。根据本工程的地质条件及工序安排,一共安排11个开口槽段,每两个开口槽段之间至少间隔两个以上的槽段,槽段的开挖顺序是在开口两侧依次施工,以保证不会两个相邻槽段依次施工,具体开挖顺序见附件(二)。
④成槽施工采用泥浆护壁工艺,边挖进边补给泥浆,液面高出地下水位0.5米以上。成槽施工中,受污染的泥浆随时抽出,进入沉淀池沉淀,槽内随时补充新的泥浆,当泥浆比重大于1.25,粘度大于50s时,泥浆废弃。施工程序:反复钻进,泥浆循环运行。直到成槽至设计标高后,进行清底工作,采用6吋泥浆泵清底,置换泥浆,至符合规范要求。 ⑤接头
车站北侧连续墙由于靠近建筑物采用焊接工字钢接头,其他地连墙采用锁口管接头。工字钢接头处采用0.5mm厚500mm宽的防绕流铁皮,使用钢筋焊接固定于工字钢外外侧。工字钢背后基底以下5米采用石料装袋回填,石料以上采用通长接头箱固定至槽顶。对于锁口管接头,在锁口管背后采用石料装袋回填密实至槽顶,确保灌注混凝土时锁口管不外移。
20
…… 此处隐藏:751字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍