导读: XX建筑大学毕业设计 Qs??XfXr (5-18) Qs= ΔX5608.43==801.2m3/dfXr0.75 10 D2图5-7浓缩池计算图 错误!未找到引用源。浓缩池的直径 采用带有竖向栅条污泥机的辐流式重力浓缩池,浓缩池污泥固体通量M取25kg/m2d

XX建筑大学毕业设计

Qs??XfXr (5-18)

Qs=

ΔX5608.43==801.2m3/dfXr0.75 10

D2图5-7浓缩池计算图

错误!未找到引用源。浓缩池的直径

采用带有竖向栅条污泥机的辐流式重力浓缩池,浓缩池污泥固体通量M取25kg/m2d (当为活性污泥时,污泥固体通量负荷采用20-30㎏/m2d)[1]取25㎏/m2d.浓缩池的面积:A=Qs·C/M= 333.83m2

采用两个浓缩池,每个浓缩池的面积为 A0=A/2=166.9 m2 则 浓缩池的直径 D=(4A/3.14)1/2=14.58m取15m

错误!未找到引用源。浓缩池的高度计算 浓缩池有效水深 h 1? 校核水力停留时间

TQs20?801.2??4.00m

24?A 124?166.9

H5H4H338

D1H1H2 XX建筑大学毕业设计

3 浓缩池有效体积:V?Ah1?166.9?4.00?667.6m

污泥在池中停留时间T? 确定污泥斗尺寸

V667.6??0.833d 符合要求 Qs801.2

每个泥斗浓缩后的污泥体积

V1?Qs(1?P801.2?(1?0.994)1)??80.12m3/d n(1?P2)2?(1?0.97) 每个贮泥区所需容积 V2?6V16?80.12??20.03m3 2424 泥斗容积 V3? = 式中:

h4——泥斗的垂直高度,h4=( r1 -r2)tg60°=0.87m

r1——泥斗的上口半径,取1.5m r2——泥斗的下口半径,取1.0m 设池底坡度为0.05,池底坡降为: h5=

?h43(r12?r1r2?r22)

3.14?0.87?(1.52?1.5?1?12)?4.33 m3 30.05?(15?3)?0.3m

2 故池底可贮泥容积: V4??h533.14?0.3?(7.52?7.5?1.5?1.52)?21.9m3 =

3 因此,总贮泥容积为

Vw?V3?V4?4.33?21.9?26.23m3?V2?20.03m3(满足要求)

各种管道的确定

进泥管采用 DN=200m 排泥管采用 DN=300m

39

(R2?Rr1?r12)

XX建筑大学毕业设计

排上清液采用 DN=200m

放空管采用 DN=300m

贮泥池

贮泥时间T=12h 贮泥池尺寸:

设有一个贮泥池,设计进泥量为Qw=801.2m3/d,

V=QwT=

12?801.2=400.2m3

24将贮泥池设为正方形,其L×B×H=9.5×9.5×5m=451.25>400. 2

5.3.2消化池

消化池为传统的固定式消化池,采用中温两阶消化处理方式 消化池的污泥量

初沉污泥量:Q初=210m3/d Q浓=160m3/d

总消化池污泥量:Q=Q初+Q浓=210+160=370m3/d

污泥在一级消化池为20天,二级消化池为10天,共30天。计算温度为35℃. 1. 消化池容积计算 一级消化池总容积

V=

V'370=7400m3 ?p5/100采用2座一级消化池,则每座池子的有效容积为:

V0?V7400??3700m3, 22消化池直径D采用20m 集气罩直径d1采用2m, 池底下锥底直径d2采用2m, 集气罩高度h1采用2m, 上锥体高度h2采用3m,

40

XX建筑大学毕业设计

消化池柱体高度h3应大于D/2=20/2=10m,采用12m, 下锥体高度h4采用1m, 则消化池总高度为H=H1+H2+H3+H4=消化池各部分容积的计算: ⑴ 集气罩容积为:

22?d3.14?2V1=h1=×2=6.28m3 44H18??0.9 (符合规定0.8~1.0之间 D20⑵ 弓形部分容积为: V2= =

?2?h2?3D2?4h2

243.14×3(3×202+4×32) 24=458.30m3

⑶ 圆柱体部分容积为:

3.14?202V3=×h3=×12=3768m3

44⑷ 下锥体部分容积为:

?D2??D?2Dd2?d2?2?1V4=?h4????????? 3???2?22?2??? =?3.14?1?(102?10?1?1) =116.18m3

则消化池的有效容积为:

Vo=V3+V4=3768+116.18=3884.18m3>3700m3 2. 二级消化池

按容积比为,一级:二级=2:1,采用1座二级消化池,每2座一级消化池串联一座二级消化池,则每座二级消化池的有效容积:

V0=

13V7400??3700m3, 22二级消化池各部分尺寸同一级消化池。 3. 消化池各部分表面积计算

41

XX建筑大学毕业设计

集气罩表面积为:

F?3.141=4d21+πd1h1=4×22

+3.14×2×2=15.7 m2 池顶表面积为:

F?3.142=4(4h22+D)=

4(4×32+20)=43.96 m2 则池盖表面积共为:

F21+F2=15.7+43.96=59.66m 池壁表面积为:

F3=πDh5=3.14×20×7.5=471m2(地面以上部分); F4=πDh6=3.14×20×4.5=282.6m2(地面以下部分)。 池体表面积为

F5=πl(D/2+d2

2/2)=3.14×9.16×(10+1)=312.93m F6=3.14×d22/4=3.14×4/4=3.14 m2

所以消化池总表面积是

F总=F5+F6=312.93+3.14=319.23 M2

42

…… 此处隐藏:427字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某排水工程规划及污水处理厂毕业设计说明书 - secret(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435208.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)