某排水工程规划及污水处理厂毕业设计说明书 - secret(4)
XX建筑大学毕业设计
房组合在一起,远离其他构筑物,采取隔离措施,防火防爆以确保安全。
第四章 处理构筑物工艺设计
已知该城市污水处理厂的最大设计污水量为1180.08L/S。
4.1污水处理构筑物
4.1.1 格栅
污水厂的污水是由一根直径为1000 mm的管子从进水闸阀引入格栅间的。 栅前水深:h = 0.9 m 过栅流速:v =0.9 m/s 栅条间隙宽度:b =20 mm 格栅倾角α=600 栅槽宽2.1 m,共设两组,便于维修和清洗 栅渣量为2.93m3 /d,宜采用机械格栅清渣。
4.1.2污水泵房
由于该泵站为常年运转且连续开泵,故选用自灌式泵房。又由于该泵站流量较大,故选用矩形泵房。矩形泵房工艺布置合理,运行管理较方便,现已普遍采用。 集水间计算 选择水池与机器间合建式的方形泵站,用6台泵(2台备用) 每台水泵的流量为:Q0=1180.08/4=295L/s,取300L/s 集水池的容积,采用相当于1台泵5min的容量。W=90立米 泵型:12PWL型污水泵 每台泵流量:300L/S 扬程:12米 有效水深:H=1.5米,则集水池面积为:F=90/1.5=60 m3 池底做成斜坡
泵房地面有一定坡度,坡向排水沟。
13
XX建筑大学毕业设计
4.1.3平流沉砂池
共设两个,每个平流沉砂池分两格,每格平面尺寸为9.0 m×0.98m 有效水深为1.00 m,设池内流速v =0.3 m/s,停留时间为30s
沉沙室所需容积 设T=2d V=3.52 m3 每个分格有1个沉沙斗 V0=3.52/2=1.76 m3 沉沙斗各部分尺寸 设斗底宽a1=0.5m,斗壁与水平面的倾角为:55度 斗高h3=0.8m,沉沙斗上口宽 a=1.7m 沉沙斗容积:V0=1.064 m3 沉沙室高度 采用重力排沙,设池底坡度为:0.06坡向沙斗 h3=h3’+0.06l2=0.824m
池总高度,设超高h1=0.3m H=h1+h2+h3=2.124m 验算最小流速 在最小流量时,只用一格工作(n1=1) vmin=Qmin/n1Wmin=0.25m/s>0.15m/s
污水经泵房提升后,经过进水管道、集水井、配水渠道、均匀的进入沉砂池。
4.1.4初次沉淀池
初沉池采用辐流式沉淀池,它具有运行稳定、管理简单、排砂设备已趋定型的优点。本设计共设四座初沉池,采用中间进水、周边出水的方式。每座池直径28m,池边高度5.86m,有效水深2.625 m,表面负荷q =1.75m3/m2 ?h[8],停留时间T =1.5h.
池直径与有效水深之比6~12,池径不小于16m,坡度一般0.05,取池子半径1/2 处的水流断面作为计算断面
沉淀部分有效容积 V’=Qmax t/n=1152.04 m3 V=SNT/1000n=210 m3 N=N实际+N工厂=415068人 沉沙斗容积 设r1=3m r2=1.5m α=60
则h5=(r1-r2)tgα=2.598m V1=πh5/3(r12+r1r1+r22)=42.8m3 沉沙斗以上圆锥体部分污泥容积,设池底径向坡度为0.05 则 h4=(R-r1)×0.05=0.55m V2=πh4/3(R2+Rr+r2)=142.2m3 污泥总容积 V1+V2=120.48 m3>12.08 m3
沉淀池总高度 设h1=0.3m,h3=0.5m H=h1+h2+h3+h4+h5=6.275m
14
XX建筑大学毕业设计
每座沉淀池配有周边趋动的刮泥机一台,池底污泥由刮泥机刮至集泥坑,通过排泥管排至集泥井。刮泥机外周刮泥板的线速度为1.5 m/min,刮一周要用75 min.中心管设于池中心处,污水从池底的进水处进入中心管,中心管周围为入流区,外部设整流板,使污水在池内得以均匀流动。
出流区位于池周,采用三角堰板,且在出流堰前设挡流板和浮渣挡板及排渣斗,以截流池水表面上的漂浮物质。用排渣管将浮渣斗内的浮渣排至设在外面的浮渣井。浮渣井内设格栅,进入井内的污水经格栅排走,截流的浮渣由人工定期清除,同时还要人工定期清除三角堰上的沉泥渣、生物膜等。
4.1.5曝气池
采用传统活性污泥曝气池,共设两组曝气池,每组有五个廊道,在池中部两廊道间设水渠,使处理水到达池尾,以便对池尾进水口进行配水。曝气池平面尺寸为50.55m×25 m,有效水深4.1 m。
采用鼓风曝气,扩散装置采用膜片式微孔曝气器,其具有孔小、氧利用率高的优点。且其采用橡胶材料,不宜堵塞。为节约空气管道,相临廊道的扩散装置沿公共隔墙布置。
曝气池的曝气量靠空气干管上的闸门控制,设置消泡水管进行消泡,设放水管用于培养活性污泥时排出上清液用。放空管设于池底,以便维护清理时放空池中水。
回流污泥设置螺旋泵提升,曝气方法采用鼓风曝气,它由加压设备,扩散装置和连接两者的管道系统三部分组成。扩散装置均匀布置在池底,这样布置可以使水流在池中流行时得到均匀曝气.同时这样布置方式有利于管道的安装,及供气均匀.为了节约空气管道,相邻廊道的扩散装置沿公共墙布置。
扩散装置采用膜片式微孔空气扩散器,共设 5条干管,每条干管设6对竖管,共有60根竖管。曝气头距池底0.2m。
曝气池的曝气量依靠空气干管上的阀门控制,排除上清液管在培养活性污泥时排除上清液用;放空管安装于曝气池底部,以便维修清理时放空用。回流污泥采用污泥泵从污泥泵房打入,剩余污泥由污泥泵房提升后排入贮泥池。
15
XX建筑大学毕业设计
4.1.6二次沉淀池
采用辐流式沉淀池,共设八座,且设集配水井两座。采用双层集配水井形式。来水经中心管进入内层配水井,均匀的分配给八座二沉池。二沉池中间进水,周边出水,设置带有三角堰板的集水槽集水,通过出水渠流入外层集水井,再由集水井流入下层构筑物。
二沉池设出泥井,且出泥管上设闸阀控制出泥量。池底部设放空管。 每座沉淀池设刮吸泥机一座。各吸泥管中分别通入空气以利排泥。
4.1.7鼓风机房、加氯间
(1)鼓风机房主要提供曝气池、二沉池所需空气,选用LG型罗茨鼓风机LG80为5台,空气量为80m3/min,风压为50kpa。配电机分别为JS-114-4,功率为115KW。其中一台备用。
鼓风机和电机运行时需要冷却,设冷却水泵2台(一台备用),冷却塔一座(冷却循环水使用)。
(2) 污水的二级处理加氯消毒一般采用季节性加氯,在夏季污水污染严重时加氯消毒。加氯机ZJ-1型2台,氯库共存氯量15天,30个氯瓶。
另外,设一专用水池为氯瓶降温和安全之用。
4.1.8计量堰设计计算
本工程计量堰采用巴式计量槽装置。测量形式为自由流,通过井中水位反映流量变化,由仪表显示。这种装置工作比较稳定,精度较高,但是为了防止在堰前积污,一般仅用于处理构筑物之后。
矩形堰的流量公式为:Q=m0bH(2gH)1/2
其中,流量系数m0 采用0.45;H为堰顶水深;b为堰宽;Q为流量。 流量为Q=853.36l/s 查表得b=0.5 H1=0.82m 则 L1=0.5b+1.2=1.45vm L2=0.6vm L3=0.9m B1=1.2b+0.48=1.08m B2=b+0.3=0.8m
16
XX建筑大学毕业设计
选择H2=0.55m H2/H1=0.67(≤0.7)
4.2 污泥处理构筑物
4.2.1浓缩池
采用重力浓缩。由于剩余污泥含水率极高,单 …… 此处隐藏:2035字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介