某排水工程规划及污水处理厂毕业设计说明书 - secret(3)
XX建筑大学毕业设计
方案一:由于城市地形西南高,东北底,考虑风向为西南风,河流方向自西南流向东北。
所以污水厂及出水口设在城市东面,使所有污水尽量靠重力排出。主干管平行于河流布置,干管垂直于河流布置。有一处管线穿越铁路。
方案二:相对方案一作了较大的改动。水厂改在更靠近河下游位置,管段增多。主干管
平行于河流布置,干管垂直于河流布置。有六处穿越铁路。
两套方案的示意图、电算数据及结果如下: 第一套总造价:2869.53万元 无泵站 第二套总造价:1557.53万元 无泵站
经过比较,第二套方案造价更低,经济且较合理,故选择第二套方案。 通过上机多次调试,各条干管和主干管的埋深都符合要求。
2.1.4雨水管道系统
1.雨水管道系统设计的基本要求[7]: 能通畅及时地排走城镇和工厂面积内的雨水 2.雨水管道系统平面布置的特点[7]: (1)充分利用地形,就近排入水体
(2)根据城市规划布置雨水管道。通常,应根据建筑物的分布,道路布置及街坊内部的地形,出水口位置等布置雨水管道,使雨水以最短距离排入街道低侧的雨水管道。 (3)雨水口的布置应使雨水不致浸过路口。 (4)雨水管道采用明渠或暗渠应结合具体条件确定。 (5)设置排洪沟排除设计地区以外的雨洪水。 3.雨水管道水力计算的设计数据[7] (1)设计充满度
雨水中主要含有泥砂等无机物质,不同于污水的性质,加以暴雨径流量大,而相应较高设计重现期的暴雨强度的降雨历时一般不会很长,故管道设计充满度按满流考虑.即h/d=1。 (2)设计流速
为避免雨水所挟带的泥砂等无机物质在管道内沉积而堵塞管道,《室外排水设计
8
XX建筑大学毕业设计
规范》规定:满流时管道内最小流速应等于或小于0.75m/s,明渠内最小流速应等于或大于0.40m/s。
为防止管壁受到冲刷而损坏,影响及时排水,《室外排水设计规范》规定:金属管最大流速为10 m/s,非金属管最大流速为5 m/s。 (3)最小管径和最小设计坡度
雨水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003 (4)最小埋深和最大埋深
污水管(雨水管相同)的最小覆土厚度,应满足下述三个因素:
(a)必须防止管道内的污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏管道。规范规定:无保温措施的生活污水管道或水温和它接近的工业废水管道,管低可埋设在冰冻线以上0.15m,并应保证管顶最小覆土厚度。
(b)必须防止管壁因地面荷载而受到破坏。《规范》规定,在车行道下,管顶最小覆土厚度一般不小于0.7 m 。
(c)必须满足街道连接管在衔接上的要求。
以上三个数值中的最大一个值就是这一管道的允许最小覆土厚度或埋设深度。 一般在干燥的土壤中,最大埋深不超过7~8 m, 雨水管道采用分散出水口式的布置形式。
9
XX建筑大学毕业设计
第三章 城市污水处理厂设计
3.1 污水厂选址
未经处理的城市污水任意排放,不仅会对水体产生严重污染,而且直接影响城市发展和生态环境,危及国计民生。所以,在污水排入水体前,必须对城市污水进行处理。而且工业废水排入城市批水管网时,必须符合一定的排放标准。最后流入管网的城市污水统一送至污水处理厂处理后排入水体。
在设计污水处理厂时,选择厂址是一个重要环节。厂址对周围环境、基建投资及运行管理都有很大影响。
选择厂址应遵循如下原则[5]:
1.为保证环境卫生的要求,厂址应与规划居住区或公共建筑群保持一定的卫生防护距离,一般不小于300米。
2.厂址应设在城市集中供水水源的下游不小于500米的地方。 3.厂址应尽可能设在城市和工厂夏季主导风向的下方。
4.要充分利用地形,把厂址设在地形有适当坡度的城市下游地区,以满足污水处理构筑物之间水头损失的要求,使污水和污泥有自流的可能,以节约动力。
5.厂址如果靠近水体,应考虑汛期不受洪水的威胁。 6.厂址应设在地质条件较好、地下水位较低的地区。 7.厂址的选择要考虑远期发展的可能性,有扩建的余地。
根据以上原则,将污水处理厂建在该城的西南角,离城区300米、离河道110米左右。水厂位于流经该城的河流下游。土质亚粘土,冰冻深度1.00米,地下水位-7米,承载力200Kpa。水厂地质条件较好,地下水位也较低,有利于施工。水厂地面标高61.15米,河流最高水位59米,水厂不会受冲淹。该城常年主导风向西南风。水厂设在城市主导风向的下方,不会影响城区的环境卫生。厂内的生活区位于主导风向的上方。
3.2 污水厂处理规模、处理程度
1.排水面积:1038.6公顷
10
XX建筑大学毕业设计
2.服务人口: 41.5万 3.服务工厂:两个
4.设计最大流量:1180.08l/s 平均流量:930.76/s
3.3工艺流程
1.污水处理工艺流程
处理厂的工艺流程是指在到达所要求的处理程度的前提下,污水处理个单元的有机结合,构筑物的选型则是指处理构筑物形式的选择,两者是互有联系,互为影响的。
水体有一定的自净能力,可根据水体自净能力来确定污水处理程度。设计中既要充分利用水体的自净能力,又要防止水体遭到污染,破坏水体的正常使用价值,采用何种处理流程还要根据污水的水质和水量,回首其中有用物质的可能性和经济性,排放水体的具体规定,并通过调查研究和经济比较后决定,必要时还应当进行科学论证。城市生活污水一般以BOD物质为其主要去除对象,因此,处理流程的核心是二级生物处理法——活性污泥法为主。
生活污水和工业废水中的污染物质是多种多样的,不能预期只用一种方法就能把所有的污染物质去除干净,一种污水往往需要通过由几种方法组成的处理系统,才能达到处理要求的程度。
按处理程度分,污水处理可分为一级、二级和三级。一级处理的内容是去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理后,污水中的BOD只去除30 %左右,仍不能排放,还必须进行二级处理。二级处理的主要任务是大量去除污水中呈胶体和溶解性的有机污染物质(BOD),去除率可达97%以上,去除后的BOD含量可降低到20-30 mg/l.一般,经过二级处理后,污水已具备排放水体的标准了。一级和二级处理法是城市污水经常采用的,属于常规处理方法。当对处理过的污水有特殊的要求时,才继续进行三级处理。
具体的流程为:污水进入水厂,经过格栅至集水间,由水泵提升到平流沉砂池经,经初沉池沉淀后,大约可去初SS 45%,BOD 25%.污水进入曝气池中曝气,可从一点进水,采用传统活性污泥法,也可采用多点进水的阶段曝气法。在二次沉淀池中,活性污泥沉
11
XX建筑大学毕业设计
淀后,回流至污泥泵房。二沉池出水经加氯处理后,排入水体。 2.污泥处理工艺流程
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




