某排水工程规划及污水处理厂毕业设计说明书 - secret(6)
XX建筑大学毕业设计
t—最大设计流量时的流行时间, s
设v=0.3m/s, t=30s(30~60) [1] L=vt=0.3×30=9m 2.水流断面面积
A=Qmax/v =1.18/0.3=3.933m2 3. 池子总宽度
设n=2格 每格宽b=0.98m B=nb=3.92m 4. 有效水深 h2=A/B=1m (0.25~1) 5.沉砂室所需容积 [1]
V=
QmaxXT86400Kz×106
X—城市污水沉砂量,一般采用30m3
/106m3
T—清除沉砂的间隔时间,d
kZ—生活污水流量总变化系数
设T=2d V=3.52m3
6.每个沉砂斗容积 设每一份格有一个沉砂斗 V30=3.52/4=0.88m 7.沉砂斗各部分尺寸
设斗底宽a1=0.5m 斗壁与水平面的倾角为:55° 斗高h3′=0.8m,沉沙斗上口宽:a=1.7m 沉砂斗容积V1= h3′(2a2+aa21+2a1)/6=1.064m3
8.沉沙室高度 采用重力排沙,设池底坡度为0.06,坡向沙斗
5-6)
23
( XX建筑大学毕业设计
h3= h3′+0.06l2=0.824m
9.池总高度,设超高h1=0.3m H= h1+ h2+ h3=2.124m
10.验算最小流速 在最小流量时,只用一格工作(n1=1)
Vmin=Qmin/nWmin (5-7) Qmin—最小流量, m3/s
n—最小流量时沉砂池工作数目, 个 Wmin—最小流量时沉砂池中的水流断面面积m
2
Vmin =0.25m/s>0.15m/s
图5-2 沉砂池计算图
5.1.3 初沉池
初次沉淀池(辐流)Q=1180.08/4 (L/s)=4248m3/h
1. 沉淀部分水面面积
24
XX建筑大学毕业设计
设表面负荷qˊ=1.75m3/m2
.h[8], n=4个 F=Q/nq′=606.86m2 2. 池子直径 D=
4F?=27.8m 取28m
3. 沉淀部分有效水深 设t=1.5h[8]
h2=q′t=1.75×1.5=2.625m 4. 沉淀部分有效容积 V′=
Qmaxnt=1593m3
5. 污泥部分所需的容积
设S=0.5L/cap.d (0.36~0.83 L/cap.d) [8] T=2d
V=SNT/1000n S—每人每天污泥量,L/(人/d) N—设计人口数, 个 T—两次清除污泥时间, d n—池数
V =210 m3 (N=415000) 6. 污泥斗容积
设r1=3m,r2=1.5m,α=60o, 则h5=(r1-r2)tgα=2.585m V21=
?h523(r1+r1r2+r2)
=42.8m3
5-8)
25
( XX建筑大学毕业设计
7. 污泥斗以上圆锥体部分污泥容积 设池底径向坡度为0.05,则 h4=(R-r1)×0.05=0.55m V?h22=
423(R+Rr1+r1)
=142.2 m3 8. 污泥总容积 V1+V2=185m3>52.5m3 9. 沉淀池总高度 设h1=0.3m,h3=0.5m H=h1+h2+h3+h4+h5 =6.373m 10.沉淀池池边高度 H′=h1+h2+h3=3.225m 11.径深比
D/h2=10.67(符合要求6~12) 12.堰负荷计算
q=Q/3.6nπD=2.71 L/sm <2.9L/sm
图5-3 初沉池计算简图
26
XX建筑大学毕业设计
5.2 二级处理——活性污泥法
5.2.1曝气池
一.传统推流式曝气池设计计算
1. 污水处理程度的计算及曝气池的运行方式 ⑴污水处理程度的计算:
根据原始资料,BOD等于两个服务区的生活污泥加上工厂污泥量除于平均总水量. 设每人每天排放的BOD5为25g, [9]则:
S0=[971×205+91.67×240+55.56×260+61.11×310]/(971+91.67+55.56+61.11)
=215.75g/m3
原污水的值BOD5值(So)为215.75mg/l经初沉池处理,BOD5按降低25% [8]考虑 则S0=146g/ m3 SA=215.75(1-0.25)=162g/ m3 计算去除率 首先计算处理水中非溶解性BOD5值
BOD5=7.1bXaCe (5-9)
Ce处理水中悬浮固体浓度,mg/L b微生物自身氧化率
Xa 活性微生物在处理水中所占比例
取 b=0.09 XA=0.4mg/l Ce=25mg/l[8] 则 BOD5=6.39mg/l
处理水中的溶解性BOD5值为:25-6.39=18.61mg/l 去除率为:η=(162-18.61)/165=88.5﹪ 2. 曝气池的计算与各部分尺寸的确定 ⑴曝气池的体积
按污泥负荷计算:
1) BOD污泥负荷率的确定:k值取0.0185[8] f=0.75[8]
27
…… 此处隐藏:209字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介