教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

南方电网电能质量监测系统验收技术规范(9)

来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: Q/CSG110004-2011 用电能质量测试分析仪检定装置给终端输入测试信号,验证终端上传历史数据是历史数据上传 能够按设置要求上传历史数据;在网络中断后能够断点续传或者重新上传; √ 否与主站显示一致,测试内容必

Q/CSG110004-2011

用电能质量测试分析仪检定装置给终端输入测试信号,验证终端上传历史数据是历史数据上传 能够按设置要求上传历史数据;在网络中断后能够断点续传或者重新上传; √ 否与主站显示一致,测试内容必须包含电压、频率、电压谐波、电流谐波、闪变、三相不平衡度等全部测量项目的数据;查看网络中断后数据能否继续上传; 报警信息上传 能够进行通信通道、装置软硬件的定时自诊断监视,实现通道故障、 终端和规约转换器异常报警。 监测终端电源断电及恢复时,设备不应丢失数据,断电瞬间不应断电恢复 出现数据错误。电源恢复时,监测终端应自动恢复断电前的工作状态 监测装置应具有被GPS装置被授时功能 或网络授时的功能,GPS授时误差 小于1ms,网络授时误差小于5ms √ 通过主站系统检查 √ 断开终端电源,等终端停运后,再恢复终端电源,观察终端是否恢复断电前的状态,并检查存储数据是否丢失 √ 模拟通信通道、装置软硬件或规约转换器的故障信号,验证主站显示的报警信息是 否与实际一致; - 40 -

Q/CSG110004-2011

支持远程维护,包括参数设定、工远程维护和设置 况显示、系统日志。能够接收和执行电能质量监测系统主站的指令修改参数定值。能够进行网络对时。 测试人员 报告编写人 校核人 负责人 测试时间

1.3 电压监测终端

√ 主站界面操作、观察。 装置型号 测试时间 介绍终端产品型号、功能及主要技术指标 介绍终端产品与主站的连接情况 生产厂家与用户的技术协议 测试地点 生产厂商 系统概况 测试依据 《Q/CSG ×-2011南方电网公司电能质量监测系统技术规范》 《DL/T 500-2009电压监测仪使用技术条件》 - 41 -

Q/CSG110004-2011

主要测试设备及软件 电能质量监测系统主站、相关测试软件、电压监测终端校验仪、绝缘电阻表等 工厂 现场 序号 验收类型 测试项目 验收要求 验收 验收 查看终端出厂随机文件,工程验收方法 测试记录 结论 1 必备资料 图纸文件 设计图纸齐全;技术协议、技术及验收规范文件齐备 终端对外所有接线端子排符合电气安全设计要求,与设计端子接线 图纸一致. 各回路有明显标识,电缆须挂牌指示;电压、电流回路应使用试验端子,便于现场校验; √ √ 检查相关资料和文件。 √ 现场检查。 2 屏柜检查 回路检查 检查二次电缆的选择、敷设接线正确,电压用2.5平方毫米电线,且符合电气安全设计要求 电压回路要带空气开关;屏柜应配有电源插板; √ 现场检查。 √ 现场检查。 √ 现场检查。 电源 安全性能 检查绝缘、防雷、接地等情况 - 42 -

Q/CSG110004-2011

数据存储功能 终端应能按设置存储监测数据。 检查终端时间与主站时间是√ √ 用电能质量测试分析仪检定装置给终端输入测试信号,查看数据是否按照设置存储。 3 基本功能检查 终端时间 否一致,主站是否能对终端授时 终端数据能通过通信通道上传 外表面光洁无明显机械损伤和涂覆层剥落现象,部件安装√ √ 主站界面操作,核对主站和终端时间。 通信功能 √ √ 主站界面操作、检查。 监测功能检查(本项目在《4 500-2009DL/T 外观检查 正确,牢固,操作灵活,无变电形等缺陷。面板应整洁美观,各器件安装得当。 √ √ 现场检查。 压监测仪使用技术条件》规定的工作条件下进行检查) 绝缘电阻 电源进线-外壳、电源进线-地之间的绝缘电阻?5M?。 监测终端处于非工作状态,电源开关置接通位√ 置,使用500V绝缘电阻表测量电源进线-外壳、 电源进线-地的绝缘电阻。 - 43 -

Q/CSG110004-2011

分别设定所需的被监测的额定电压,整定电压上、下限值及被监测电压的变化范围,调节输出电压,使其在设定范围内波动。当监测时间大于基本功能检查 能够准确统计被监测的电压数值。 √ lmin 后,可调显累计时间内的电压合格率、电压超上限率、电压超下限率及相应时间等改变输入信号的大小,在未满下一个lmin 前,则输出的各项统计值不变,满lmin 后各项统计值随之改变。 被监测电压信号消失时,监测终端应立即停止统计工作,内部时钟继续运行,在后续的统计值计算中,自动扣除停电时停电试验 间; 监测终端工作电源停电时,后备电源必须立即自动技入运行,其后备工作电源应保证失电保护时间不少于72h。 当闭锁或加密装置工作时,应闭锁装置检查 无法再对监测终端进行更改整定电压值等参数设置的操作。 - 44 -

√ 对电压监测终端进行停电试验。 √ 检查闭锁或加密装置。

…… 此处隐藏:201字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
南方电网电能质量监测系统验收技术规范(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435118.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)