南方电网电能质量监测系统验收技术规范(4)
Q/CSG110004-2011
4 实用化验收流程(针对试点单位) 开始建设单位问题处理编制并提交网级实用化验收申请文件否审核是否具备验收条件?省公司生技部是转交实用化验收申请文件否审核通过?网公司生技部是成立实用化验收工作组依据验收大纲进行验收测试结果记录差异记录实用化验收工作组汇总差异,统计分析依据验收标准,验收通过?否是编写实用化验收测试报告建设单位要求施工单位、制造单位等处理差异编制实用化验收报告文件网公司生技部组织召开实用化验收会,形成验收结论项目结束- 15 -
Q/CSG110004-2011
附录B 验收文档
1 工厂验收、现场验收文档 1.1 电能质量监测系统主站
装置型号 测试时间 测试地点 介绍系统的功能及主要技术指标 介绍系统与通信系统、终端设备的连接情况 生产厂家与用户的技术协议 生产厂商 系统概况 测试依据 《Q/CSG ×-2011南方电网公司电能质量监测系统技术规范》 电能质量监测系统主站系统测试用软件、硬件等 工厂 验收 现场 验收 测试方法 (制造单位编写) 主要测试设备及软件 编号 测试项目 验收要求 测试记录 结论 检查机柜组屏布置图、线缆连接图以及相应图纸清册、现场安装调试报告、现场验收申请报告技术手册、使用手册和维护手册项目1 资料文档与设备硬件验收 硬件设备型号、数量、配置、性能符合项目合同要求,各设备的出厂编号与工厂验收记录一致 √ 现场检查。 建设文档及相关资料 √ 查看相关资料是否齐全 - 16 -
Q/CSG110004-2011
2 主站功能 2.1 数据采集 在终端设置监测设备的各种运行状1) 能采集反映系统监测设备运行状态的相态,观察主站上显示是否一致;在关信息,并具备对远方设备进行参数设置的√ 主站对终端进行远程设置,然后观 功能 察终端的参数是否与主站远程设置的一致 2) 可对采集数据按设定周期进行召唤刷新,给监测终端一组模拟量,在主站处√ 可对指定区域进行数据召唤刷新 验证采集数据是否和模拟量一致 给监测终端一组模拟量,在主站处3) 具备根据设定周期定时自动采集或人工设定自动采集周期或是人工直接采随时召唤电能质量监测终端保存的历史数√ 集,验证采集的历史数据是否和模据 拟量一致 给监测终端一组模拟量,在采集服4) 采集服务器从各监测终端收集数据并保√ 务器处验证保存的数据是否和模拟 存 量一致 5) 电能质量监测数据采集的内容应包括: 基波电压、电流有效值;基波电压、电给监测终端一组模拟量(其内容应流相位;基波有功功率、无功功率、视在功该包括5)所述的所有数据量),然√ 率、功率因数、相移功率因数;电压、电流后在主站界面验证所采集的数据和总谐波畸变率;2~50次谐波电压、电流有模拟量是否一致 效值(含有率);谐波电压、电流的相位;- 17 -
Q/CSG110004-2011
电压、电流各序分量及不平衡度;电压短时闪变;电压长时闪变;频率;暂升、暂降波形数据及事件参数;短时中断波形数据及事件参数;电压、电流有效值;有功功率、无功功率、视在功率、功率因数 6) 电压监测数据采集的内容应包括: 被监测各相电压每分钟平均值及时标;日、月统计值,包括合格率、合格累计时间、超上限率、超上限累计时间、超下限率、超下限累计时间、停电次数、总停电时间等 1) 基本处理功能 a)处理各类数据,并提供有效性检查、数据过滤、工程单位转换、限值检查、数据质量标签等功能; b)接收终端或其他系统发送的电能质2.2 数据处理 量监测数据,采用计算方式获得相应电能质量分析数据; c)处理接收到的电能质量事件,并可选择对电能质量事件进行屏蔽和解除屏蔽; d)具备电能质量监测数据异常告警、电能质量事件告警等功能; e)具备对通信通道、终端的监视、统计、- 18 -
给监测终端一组模拟量(其内容应√ 该包括6)所述的所有数据量),然后在主站界面验证所采集的数据和模拟量是否一致 给监测终端相应的模拟量,然后在√ 主站界面上验证主站是否具有a)~f)的功能 Q/CSG110004-2011
报警和管理功能; f)具备数据预处理功能,在固定周期(周、月、季、年等)的某一天自动计算上一个周期的指定报表数据,并存储于数据库中。 给监测终端一组事先已知最大值、2) 能统计所有监测数据的最大值、最小值、最小值、平均值、95%概率值的模拟√ 平均值、95%概率值 量,在主站验证数据与模拟量是否一致 给监测终端一组电压事件的模拟3) 能判断电压暂升、暂降事件是否在ITIC、√ 量,在主站验证事件是否在ITIC、 和SEMI47限区内 和SEMI47限区内 给监测终端一组包括电压偏差超4) 具备电能质量异常数据告警功能,至少包限;谐波超标;三相不平衡度超标;括以下告警内容 频率偏差超限;电压闪变超标的异√ 电压偏差超限;谐波超标;三相不平衡常模拟量,在主站界面观察告警情度超标;频率偏差超限;电压闪变超标 况,并查看超限量是否和模拟量一致 给监测终端一组含有无效数据的模5) 能剔除所有稳态监测数据中的无效数据 √ 拟量,在主站界面观察是否具有此 功能 6) 能实现断点续传功能 √ 监测终端与主站相互配合,在主站 - 19 -
…… 此处隐藏:514字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介