南方电网电能质量监测系统验收技术规范(3)
Q/CSG110004-2011
2) 设计、施工及设计变更图纸; 3) 安装调试报告;
4) 电能质量监测终端、电压监测终端联调报告。 6.2.4.3 现场验收报告 1) 现场验收结论;
2) 现场验收测试报告(含测试大纲);
3) 现场验收差异汇总报告(同时作为现场验收遗留问题备忘录,安装调试单位和制造单位
应对每一项差异提出解决方法和预计解决时间,限期处理完成)。 7
实用化验收
7.1 实用化验收应具备的条件
7.1.1 电能质量监测系统所接入的终端数量必须达到本期电能质量项目建设数量的100%。 7.1.2 现场验收遗留问题已解决。
7.1.3 按实用化要求连续试运行考核六个月以上,有完整记录,并经自查合格。 7.1.4 试运行考核期满后,运行部门提交电能质量监测系统实用化验收申请报告和试运行报告,经归口管理部门审定,提交上一级管理部门。
7.1.5 运行部门组织电能质量监测系统实用化验收大纲已编制完成并形成正式文本。 7.1.6 必备资料验收检查得分高于24分。
7.2 验收大纲
7.2.1 验收大纲的编制参见附录B:实用化验收文档。
7.2.2 实用化验收采用计分制,总分为600分,验收工作按实用化验收大纲所列内容进行逐项验收和填写,大纲内容和分数的分配情况如下。 7.2.2.1 系统规模统计。
7.2.2.2 必备资料验收(总分:30分)。 7.2.2.3 主站系统验收(总分:300分)。 7.2.2.4 终端设备验收(总分:90分)。 7.2.2.5 通信装置验收(总分:30分)。 7.2.2.6 系统运行指标验收(总分:80分)。 7.2.2.7 运用及运行维护验收(总分:70分)。 7.2.2.8 验收结论。
- 10 -
Q/CSG110004-2011
7.2.3 终端设备验收抽样数量不低于本单位电能质量本期建设总数的10%,终端设备验收分数为抽样终端设备验收分数的平均值。 7.3 评价标准
7.3.1 验收必须通过必备功能,任何一项未通过即可认为整个实用化验收未通过。 7.3.2 根据实际得分,验收结论分为优秀、优良、合格和不合格四个档次。
7.3.2.1 总分得分超过360分,主站系统验收得分高于180分(不计加分项),终端设备验收得分高于54分,系统运行指标验收得分高于48分,且必备项均通过者,给予“合格”评价。
7.3.2.2 必备项有不通过项,或总得分不足360分,主站系统验收得分不足180分(不计加分项),终端设备验收得分不足54分,系统运行指标验收得分不足48分,给予“不合格”评价。
7.3.2.3 总得分不低于480分,给予“优良”评价。 7.3.2.4 总分得分达到540分,给予“优秀”评价。 7.4 文档资料
7.4.1 实用化验收申请文件。 7.4.1.1 实用化验收申请报告。
7.4.1.2 上级归口管理部门关于实用化验收申请报告的批复文件。 7.4.1.3 实用化验收自查报告。
7.4.1.4 主站系统与终端装置六个月试运行报告。
7.4.1.5 运行部门项目建设工作总结报告、技术报告,电能质量监测系统运行管理总结报告和用户使用报告。 7.4.1.6 现场验收报告。 7.4.2 实用化验收报告文件 7.4.2.1 实用化验收测试报告。 7.4.2.2 实用化验收大纲。 7.4.2.3 实用化验收差异汇总报告。
7.4.2.4 实用化验收设备及文件审查报告(包括各阶段项目建设文件和技术资料)。 7.4.2.5 实用化验收结论。
- 11 -
Q/CSG110004-2011
附录A 验收流程 图二:配电网自动化设备(子站、终端及通信设备等)工厂验收流程1 工厂验收流程 开始制造单位预验收测试编制并提交工厂验收申请文件问题处理审核是否具备验收条件?否建设单位是成立工厂验收工作组文档收集依据工厂验收大纲进行验收测试否结果记录差异记录工厂验收工作组连续运行测试是否通过?是汇总差异,统计分析否重复次数是否超过2次?依据验收标准,验收通过?否制造单位差异处理是是编写工厂验收报告工厂验收工作组召开验收会形成验收结论,编制工厂验收报告文件结束
- 12 -
Q/CSG110004-2011 现场验收流程
2 现场验收流程 施工单位、制造单位及监理单位等开始编制并提交现场验收申请文件差异处理建设单位审核是否具备验收条件?否成立现场验收工作组文档收集依据现场验收大纲进行验收测试。结果记录差异记录现场验收工作组连续运行测试是否通过?是汇总差异,统计分析否重复次数是否超过2次?否否依据验收标准,验收通过?施工单位及制造单位差异处理是差异处理是编写现场验收报告现场验收工作组召开验收会形成验收结论,编制现场验收报告文件结束- 13 -
Q/CSG110004-2011
3 实用化验收流程(针对非试点单位) 开始建设单位编制并提交省级实用化验收申请文件问题处理省公司生技部审核是否具备验收条件?是成立实用化验收工作组否依据验收大纲进行验收测试结果记录差异记录实用化验收工作组否汇总差异,统计分析依据验收标准,验收通过?是编写实用化验收测试报告建设单位要求施工单位、制造单位等处理差异编制实用化验收报告文件组织召开实用化验收会,形成验收结论省公司生技部项目结束
- 14 -
…… 此处隐藏:502字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介