教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

南方电网电能质量监测系统验收技术规范(3)

来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: Q/CSG110004-2011 2) 设计、施工及设计变更图纸; 3) 安装调试报告; 4) 电能质量监测终端、电压监测终端联调报告。 6.2.4.3 现场验收报告 1) 现场验收结论; 2) 现场验收测试报告(含测试大纲); 3) 现场验收差异

Q/CSG110004-2011

2) 设计、施工及设计变更图纸; 3) 安装调试报告;

4) 电能质量监测终端、电压监测终端联调报告。 6.2.4.3 现场验收报告 1) 现场验收结论;

2) 现场验收测试报告(含测试大纲);

3) 现场验收差异汇总报告(同时作为现场验收遗留问题备忘录,安装调试单位和制造单位

应对每一项差异提出解决方法和预计解决时间,限期处理完成)。 7

实用化验收

7.1 实用化验收应具备的条件

7.1.1 电能质量监测系统所接入的终端数量必须达到本期电能质量项目建设数量的100%。 7.1.2 现场验收遗留问题已解决。

7.1.3 按实用化要求连续试运行考核六个月以上,有完整记录,并经自查合格。 7.1.4 试运行考核期满后,运行部门提交电能质量监测系统实用化验收申请报告和试运行报告,经归口管理部门审定,提交上一级管理部门。

7.1.5 运行部门组织电能质量监测系统实用化验收大纲已编制完成并形成正式文本。 7.1.6 必备资料验收检查得分高于24分。

7.2 验收大纲

7.2.1 验收大纲的编制参见附录B:实用化验收文档。

7.2.2 实用化验收采用计分制,总分为600分,验收工作按实用化验收大纲所列内容进行逐项验收和填写,大纲内容和分数的分配情况如下。 7.2.2.1 系统规模统计。

7.2.2.2 必备资料验收(总分:30分)。 7.2.2.3 主站系统验收(总分:300分)。 7.2.2.4 终端设备验收(总分:90分)。 7.2.2.5 通信装置验收(总分:30分)。 7.2.2.6 系统运行指标验收(总分:80分)。 7.2.2.7 运用及运行维护验收(总分:70分)。 7.2.2.8 验收结论。

- 10 -

Q/CSG110004-2011

7.2.3 终端设备验收抽样数量不低于本单位电能质量本期建设总数的10%,终端设备验收分数为抽样终端设备验收分数的平均值。 7.3 评价标准

7.3.1 验收必须通过必备功能,任何一项未通过即可认为整个实用化验收未通过。 7.3.2 根据实际得分,验收结论分为优秀、优良、合格和不合格四个档次。

7.3.2.1 总分得分超过360分,主站系统验收得分高于180分(不计加分项),终端设备验收得分高于54分,系统运行指标验收得分高于48分,且必备项均通过者,给予“合格”评价。

7.3.2.2 必备项有不通过项,或总得分不足360分,主站系统验收得分不足180分(不计加分项),终端设备验收得分不足54分,系统运行指标验收得分不足48分,给予“不合格”评价。

7.3.2.3 总得分不低于480分,给予“优良”评价。 7.3.2.4 总分得分达到540分,给予“优秀”评价。 7.4 文档资料

7.4.1 实用化验收申请文件。 7.4.1.1 实用化验收申请报告。

7.4.1.2 上级归口管理部门关于实用化验收申请报告的批复文件。 7.4.1.3 实用化验收自查报告。

7.4.1.4 主站系统与终端装置六个月试运行报告。

7.4.1.5 运行部门项目建设工作总结报告、技术报告,电能质量监测系统运行管理总结报告和用户使用报告。 7.4.1.6 现场验收报告。 7.4.2 实用化验收报告文件 7.4.2.1 实用化验收测试报告。 7.4.2.2 实用化验收大纲。 7.4.2.3 实用化验收差异汇总报告。

7.4.2.4 实用化验收设备及文件审查报告(包括各阶段项目建设文件和技术资料)。 7.4.2.5 实用化验收结论。

- 11 -

Q/CSG110004-2011

附录A 验收流程 图二:配电网自动化设备(子站、终端及通信设备等)工厂验收流程1 工厂验收流程 开始制造单位预验收测试编制并提交工厂验收申请文件问题处理审核是否具备验收条件?否建设单位是成立工厂验收工作组文档收集依据工厂验收大纲进行验收测试否结果记录差异记录工厂验收工作组连续运行测试是否通过?是汇总差异,统计分析否重复次数是否超过2次?依据验收标准,验收通过?否制造单位差异处理是是编写工厂验收报告工厂验收工作组召开验收会形成验收结论,编制工厂验收报告文件结束

- 12 -

Q/CSG110004-2011 现场验收流程

2 现场验收流程 施工单位、制造单位及监理单位等开始编制并提交现场验收申请文件差异处理建设单位审核是否具备验收条件?否成立现场验收工作组文档收集依据现场验收大纲进行验收测试。结果记录差异记录现场验收工作组连续运行测试是否通过?是汇总差异,统计分析否重复次数是否超过2次?否否依据验收标准,验收通过?施工单位及制造单位差异处理是差异处理是编写现场验收报告现场验收工作组召开验收会形成验收结论,编制现场验收报告文件结束- 13 -

Q/CSG110004-2011

3 实用化验收流程(针对非试点单位) 开始建设单位编制并提交省级实用化验收申请文件问题处理省公司生技部审核是否具备验收条件?是成立实用化验收工作组否依据验收大纲进行验收测试结果记录差异记录实用化验收工作组否汇总差异,统计分析依据验收标准,验收通过?是编写实用化验收测试报告建设单位要求施工单位、制造单位等处理差异编制实用化验收报告文件组织召开实用化验收会,形成验收结论省公司生技部项目结束

- 14 -

…… 此处隐藏:502字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
南方电网电能质量监测系统验收技术规范(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435118.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)