南方电网电能质量监测系统验收技术规范(2)
Q/CSG110004-2011
流程开展验收工作。
4.4 工厂验收应在设备生产、调试、预验收工作完成后,在设备出厂前进行。
4.5 在工厂验收阶段,监测终端原则上应抽取总量3%-10%作为样品数,若样品数量过多,则由验收工作组按建设规模确定抽样数量。
4.6 现场验收应在设备现场安装调试完毕后,启动投运前进行。
4.7 工厂验收和现场验收的大纲参照本规范附录提供的文档模版进行编制,测试内容必须涵盖验收文档的条目,并结合具体的工程项目进行补充。实用化验收大纲按验收文档要求执行。 4.8 实用化验收应在电能质量监测系统现场验收通过半年后进行;实用化验收后,对于新接入的监测终端,只需进行工厂验收和现场验收。
4.9 在各阶段验收过程中,验收工作组的组成应考虑组织验收、实际测试、综合评价等工作的需要,选择相关专业人员参加;验收工作组必须严格按照验收大纲和验收流程进行该阶段的验收工作,并在验收测试工作结束后完成报告文件的编制、上报和审批工作。 5
工厂验收
5.1 电能质量监测主站系统 5.1.1 验收条件
5.1.1.1 主站系统符合订货技术条件要求,并通过验收单位的入网测试。
5.1.1.2 制造单位完成主站系统工厂预验收(即由制造单位在工厂验收前内部组织的测试验收),编制并提交了内部质量检测报告、工厂验收大纲及申请报告,并经建设单位审核通过。 5.1.1.3 制造单位完成工厂模拟测试环境的搭建,完成主站系统软硬件安装调试,基本完成建设单位提出的典型图形、报表、曲线和数据库等系统工程化及用户化工作。 5.1.1.4 制造单位已提交技术手册、使用手册、维护手册和有关技术图纸。 5.1.1.5 验收工作组已成立。 5.1.2 验收大纲
制造单位必须根据附录B电能质量监测主站系统工厂验收文档,结合《南方电网电能质量监测系统技术规范》、技术协议、招标文件等文件编制验收大纲,并提交验收工作组审核确认。 5.1.3 评价标准
主站系统工厂验收符合下列要求,即可认为通过工厂验收。
5.1.3.1 所有软硬件设备型号、数量、配置符合项目合同技术协议书要求。
5.1.3.2 制造单位提交的技术手册、使用手册、维护手册与第三方软件许可声明等正确有效,
- 5 -
Q/CSG110004-2011
项目建设文件及相关资料齐全。
5.1.3.3 通过72h连续运行测试。若是没有通过,其重复测试的次数不超过2次。 5.1.3.4 工厂验收测试结果满足《南方电网电能质量监测系统技术规范》、项目技术文件和本规范要求。根据验收大纲测试的结果无缺陷,偏差项总数不得超过测试项目总数的5%。 5.1.4 文档资料
5.1.4.1 工厂验收申请文件 1) 工厂预验收试验报告; 2) 工厂验收申请报告; 3) 工厂验收大纲;
4) 软、硬件设备清单(含型号、数量、配置)。 5.1.4.2 工厂验收技术文件 1) 合同技术协议书; 2) 技术联络会纪要;
3) 设计变更书(系统设计有变动的情况下有效,设计单位提交)。 5.1.4.3 工厂验收阶段项目建设文件
1) 项目阶段性工作报告(工厂验收阶段,制造单位和建设单位共同编制); 2) 培训报告,包括培训技术资料、培训计划、培训总结。 5.1.4.4 工厂验收报告 1) 工厂验收结论;
2) 工厂验收测试报告(含测试大纲);
3) 工厂验收差异汇总报告(同时作为工厂验收遗留问题备忘录,制造单位应对每一项差异
提出解决方法和预计解决时间,限期处理完成); 4) 设备和文件资料核查报告(附设备清单和文件资料清单)。 5.2 电能质量监测终端、电压监测终端 5.2.1 验收条件
5.2.1.1 电能质量监测终端、电压监测终端符合订货技术条件要求,并通过入网测试。 5.2.1.2 电能质量监测终端、电压监测终端已完成生产工作。
5.2.1.3 制造单位已完成工厂测试环境搭建,对于模拟设备和测试设备也准备就绪。 5.2.1.4 制造单位已编制并提交技术手册、使用手册、维护手册和终端有关技术图纸、合格证、检验报告,并经设计单位、建设单位审核确认。
- 6 -
Q/CSG110004-2011
5.2.1.5 制造单位完成系统工厂预验收,并达到项目技术文件及相关技术规范的要求,编制并提交了工厂预验收报告、工厂验收申请报告及工厂验收大纲,并经建设单位审核通过。 5.2.2 验收大纲
验收大纲的编制参见附录B:电能质量监测终端、电压监测终端工厂验收文档。 5.2.3 评价标准
工厂验收达到以下要求时,可认为工厂验收通过。 5.2.3.1 电能质量监测终端、电压监测终端的文件及资料齐全。
5.2.3.2 所有软、硬件设备型号、数量、配置均符合项目合同技术协议的要求。
5.2.3.3 工厂验收结果必须满足《南方电网电能质量监测系统技术规范》、项目技术文件和本规范要求,无缺陷项目,偏差项目总数不得超过5 项。 5.2.4 文档资料
5.2.4.1 工厂验收申请文件 1) 工厂预验收试验报告; 2) 工厂验收申请报告; 3) 工厂验收大纲;
4) 软、硬件设备清单(含型号、数量、配置)。 5.2.4.2 工厂验收技术文件 1) 合同技术协议书; 2) 技术联络会纪要;
3) 设计变更书(设计有变动的情况下有效,设计单位提交); 4) 型式试验报告;
5) 设备清单(包括设备详细配置情况)及文件资料清单; 6) 技术手册、使用手册和维护手册与第三方软件许可证书。 5.2.4.3 工厂验收阶段项目建设文件
1) 项目阶段性工作报告(工厂验收阶段,制造单位和建设单位共同编制);
2) 培训报告,包括培训技术资料、培训计划、培训总结(含被培训人员的考评成绩)。 5.2.4.4 工厂验收报告
1) 工厂测试验收报告(含测试大纲);
2) 工厂验收差异汇总报告(同时作为工厂验收遗留问题备忘录,制造单位应对每一项差异
提出解决方法和预计解决时间,限期处理完成);
- 7 -
Q/CSG110004-2011
3) 设备和文件资料核查报告(附设备清单和文件资料清单); 4) 工厂验收结论。 6
现场验收
6.1 电能质量监测主站系统 6.1.1 验收条件
6.1.1.1 硬件设备和软件系统已在现场安装、调试完成,具备接入条件的电能质量监测终端、电压监测终端已全部接入系统,系统在线运行正常。
6.1.1.2 建设单位应提交与现场安装一致的终端布置图、线缆连接图以及相应的图纸清册,并经设计单位审核批准。
6.1.1.3 建设单位依照项目技术文件及本规范对各应用功能及性能进行自查核实,完成现场安装调试报告编制,并提交现场验收申请报告,经建设单位审核通过,安装调试报告和申请报告已报备归口管理部门。
6.1.1.4 验收工作组已成立,并已完成编制现场验收大纲,形成正式文本。 6.1.2 验收大纲
验收大纲编制参见附录B:电能质量监测主站系统现场验收文档。 6.1.3 评价标准
主站系统现场验收达到以下要求时,可认为主站系统现场验收通过。 6.1.3.1 系统文件及资料齐全。
6.1.3.2 所有软、硬件设备型号、数量、配置均符合项目合同技术协议的要求。
6.1.3.3 验收结果必须满足《南方电网电能质量监测系统技术规范》、项目技术文件和本规范要求,无缺陷项目,偏差项目总数不得超过2%。 6.1.4 文档资料
6.1.4.1 现场验收申请文件 1) 现场安装调试报告; 2) 现场验收申请报告; 3) 工 …… 此处隐藏:2325字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




