南方电网电能质量监测系统验收技术规范(8)
Q/CSG110004-2011
装置型号及出厂编号 测试时间 测试地点 生产厂商 系统概况 介绍终端产品型号、功能及主要技术指标 介绍终端产品与主站的连接情况 生产厂家与用户的技术协议 测试依据 《Q/CSG ×-2011南方电网公司电能质量监测系统技术规范》 《DL/T 1028-2006 电能质量测试分析仪检定规程》 主要测试设备及软件 电能质量监测系统主站、相关测试软件、绝缘电阻表、高精度三相电源、电能质量测试分析仪检定装置等 工厂 现场 序号 验收类型 测试项目 验收标准 验收 验收 具备全部终端出厂随机文件,工程验收/测试方法 测试记录 结论 1 必备资料 图纸文件 设计图纸齐全;技术协议、技术及验收规范文件齐备 终端对外所有接线端子排符合电气安全设计要求,与设计图纸一√ √ 检查相关资料、文件。; 2 屏柜检查 端子接线 致,各回路有明显标识,电缆须挂牌指示;电压、电流回路应使用试验端子,便于现场校验; √ 现场检查。 - 35 -
Q/CSG110004-2011
检查二次电缆的选择、敷设接线正回路检查 确,屏内配线电流用4平方毫米电线,电压用2.5平方毫米电线,且符合电气安全设计要求 电压回路要带空气开关;屏柜应配有电源插板; 绝缘、防雷、接地等安全性能应符合相关要求; 终端应能按设置存储监测数据。 检查终端时间与主站时间是否一致,主站是否能对终端授时 √ √ √ √ √ √ √ √ 现场检查。 √ 现场检查。 电源 安全性能 数据存储功能 终端时间 3 基本功能检查 现场检查。 现场操作、检查。 √ √ 主站界面操作,核对主站和终端时间。 主站界面操作、观察。 现场检查。 通信功能 终端数据能通过通信通道上传 显示功能 监测装置面板应具有正常运行、故障等运行状态指示功能 被检仪器外观应完整无破损,型号外观检查 规格、生产厂家、仪器编号等标识应清晰;各种显示正确,各开关及功能键工作正常。 电压 允许相对误差限:0.5%。 监测功能检查(本检查应在4 满足《DL/T 1028-2006 电能质量测试分√ √ 现场检查。 √ 选取5—10个测量点进行电压精度试验。 - 36 -
Q/CSG110004-2011
析仪检定规程》中要求的工作条件下进行) 频率 允许误差限:0.01Hz。 √ 选取被检仪器额定电压(未注明额定电压的按用户给定的电压值);额定频率为50Hz的,在其频率测量范围内以50Hz为基准均匀选取5~10个频率点;额定频率非50Hz的,可根据用户需求选取5~10个频率点。 被测量 条件 允许误差 选取被检仪器的额定电压(未注明额定电压的按用户给定的电压值)作为基波电压,基波电压频率一般情况下选择50Hz,特殊用户可根据需要选择其他频率作为基波电压频率。 1.谐波含有率为0.5%时,在2~50次之间选择不少于7个谐波次数,其中2、3、 5、7次必检; 2. 谐波含有率为1%时,在2~50次之间选择不少于15个谐波次数,其中2、3、5、7、50次必检; 3. 谐波含有率为8%时,在2~50次之间选择不少于7个谐波次数,其中2、3、5、7次必检; Uh?1%UN谐波电压谐波 电压 5%Uh 0.05%UN √ Uh?1%UN 注:UN为基波电压,Uh为谐波电压。 - 37 -
Q/CSG110004-2011
被测量 条件 允许误差 Ih?3%IN 谐波电流谐波 电流 5%Ih Ih?3%IN 0.15%IN √ 注:IN为基波电流,Ih为谐波电流。 条件 谐波有功功率测量(选检) 允许误差 Ph?150W Ph?150W 1%PN 1.5W √ 注:PN为基波功率,Ph为谐波功率。 选择被检仪器的额定电流(未注明额定电流的按用户给定的电流值)作为基波电流值,基波电流频率与基波电压频率一致; 1.谐波含有率为1%时,在2~50次之间选择不少于7个谐波次数,其中2、3、5、7次必检; 2. 谐波含有率为3%时,在2~50次之间选择不少于15个谐波次数,其中2、3、5、7、50次必检; 3. 谐波含有率为20%时,在2~50次之间选择不少于7个谐波次数,其中2、3、5、7次必检; a) 选取被检仪器的额定电压、额定电流(未注明额定电压、额定电流值的按用户给定的电压、电流值)作为基波功率检定点,基波功率因数为1; b) 谐波电压、谐波电流含有率及谐波次 数参照下表,谐波功率因数为1; c) 同时注入同频成分的谐波电压和谐波电流; d) 谐波电压与基波电压同向; a) 基波频率选择50Hz的需进行此项检定。基波频率分别设为49、51Hz; b) A级仪器谐波电压含有率选取1%,谐波电流含有率选取3%,谐波次数选取3、5、7次,B级仪器谐波电压含有率选取3%,谐波电流含有率选取10%,谐波次数选取3、5、7次; 基波频率变化对电压谐波、电流谐波含有率的影响 允许误差限为5%。 √ - 38 -
Q/CSG110004-2011
检定闪变值的电压宜选取230V(50Hz),特殊用户可根据需要选取其他电压值。设电压闪变 允许误差限为5%。 √ 置闪变标准测量的方波电压变动频度和变动量,并输出波动电压,得到闪变标准值,10min后由被检仪器得到短时间闪变示值,2h后得到长时间闪变示值。 电压不平衡:根据信号额定电压,调整标准信号源的三相电压幅值、相位,使三相三相不平衡度 三相电压不平衡度的允许误差限为0.2%,三相电流不平衡度的允许误差限为1%。 √ 电压不平衡度分别为2%、4%。测量误差应在±0.2%范围内。 电流不平衡度的测量按用户给定的电流值作为检定点。 对电压、频率、谐波电压、谐波电流、三测量结果根据测量结果得出的实验标准差√ 相不平衡度在规定的检定点做不少于5次的测量。 用电能质量测试分析仪检定装置给终端实时数据上传 能够上传实时数据;通过比对终端实时数据和主站实时数据,对数据一致性进行确认; √ 输入测试信号,验证终端上传的实时数据是否与主站显示一致,测试内容必须包含 电压、频率、电压谐波、电流谐波、闪变、三相不平衡度等全部测量项目; 的重复性 应不超过相应允许误差限的1/5。 5 与主站联调 - 39 -
…… 此处隐藏:839字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




