教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

BS5400英国桥梁规范(6)

来源:网络收集 时间:2026-04-08
导读: BS5400英国规范:1999 6.3.3 安装螺栓 铆钉和螺栓接头,在打铆和拧紧正式螺栓之前,应该用安装螺栓牢靠地固定,并使接触面密贴。 6.3.4 冲钉 可以使用具有4.12所述尺寸的冲钉,将部件拨正部位。 7.供应、量测和过秤

BS5400英国规范:1999

6.3.3 安装螺栓

铆钉和螺栓接头,在打铆和拧紧正式螺栓之前,应该用安装螺栓牢靠地固定,并使接触面密贴。

6.3.4 冲钉

可以使用具有4.12所述尺寸的冲钉,将部件拨正部位。

7.供应、量测和过秤

7.1 计算和重量

当付款是以计算的重量为依据时,这是指成品钢结构的额定重量,包括钢板、型钢、传剪器、加劲肋、连接角钢、填板、拼接板和所有的装配件(tittings),不考虑轧制的允许偏差,也不考虑对标准重量或额定尺寸的允许偏差,还不包括角焊缝、螺栓、螺母、垫圈、铆钉头和防锈涂料的重量。还不应扣除因缺口、钉栓眼、插孔(cope holes)等在平面上小于0.03米2部分所占的重量。

轧制钢材、铸钢和铸铁的重量,应根据图纸上的尺寸乘以下列单位何种重量求得:

a)轧制钢或铸钢,7850公斤/米2; b)铸铁,7210公斤/米2;

c)对于铸铁,为考虑填角(tillers)和超限而增加5%。 7.2 地秤所示的重量

当付款是以地秤所示的重量为依据时,寻就不应扣除角焊缝、螺栓、螺母、垫圈、铆钉头和任何防锈涂料的重量。

7.3 工地铆钉、螺栓、螺母和安装螺栓的数量

当钢结构制造厂不承担工地安装工作时,他应该供应工地拼装钢结构所需的全部铆钉、螺栓、螺母和垫圈。此外,除非工程师另作安排,他还应该供应下列数量备用:

a)粗制螺栓、螺母和垫圈,应该对所需的每一种规格增加5%;

b)紧配合螺栓、精制螺栓、摩擦型高强度螺栓,其螺母和垫圈,应该对所需的每一种规格增加2.5%;

c)铆钉,若某一规格的需要量不大于250枚,增加10%;若同一规格的需要量大于250枚,增加5%。

第 26 页 共 42 页

BS5400英国规范:1999

钢结构制造者还应该安装螺栓(含配套螺母和垫圈),对于所有的梁部结构,按工地铆钉数量(净数)的25%供应;对于槽状和板状桥面(trough and plate floor),按工地铆钉数(净数)的10%供应。对于多跨结构,可按工程师意见酌量减少安装螺栓供应数量。

在使用工地螺栓作连接时,应按紧配合和精制螺栓数量的5%供应安装螺栓。

第 27 页 共 42 页

BS5400英国规范:1999

表 8. 允许偏差 构件(或部件) 类 别 1.板块(板梁或箱梁的 腹板,加劲受压翼缘 板,箱形压杆)。 a)b>25355 说 明 标 距 △x=GDirection of gaugea允 许 公 差 举 例 Flanget?yFlange垂直于板面的平若 等度,标距以平行a<2b, G = a 于长边量计,正向若 ?y StiffenersDirection of gauge165355或3mm, 取较大 除非工程师另作规定,无要求 direction) b) b?25355 t?yaGPlate△xb或负向(in either a>2b, G = 2b 值 (见表 4) bStiffeners 代号说明: a 板块长边的长度 b 板块短边的长度 G 标距 t 板厚 △x 在一指定标距之内的最大平面度 σy 为所用钢材规定的屈服应力 (以 N/mm计) 2注: 1 量测单位以毫米计. 2 量测应该用最靠近的毫米数表示,正负按工程师所同意者取用。 3 算出的允许偏差应该向上进位到毫米的整数值。 4 在校核和(或)量测偏差时,拼接处的错台应该计入。 5 在校核和(或)量测偏差时,设计采用的曲率应予考虑。

第 28 页 共 42 页

BS5400英国规范:1999

表 8. 允许偏差(续前表) 构件(或部件) 类别 说 明 标 距 允许公差 G 750举 例 △sx2. 纵向加劲肋(箱梁a) 垂直于板面的直线G = L 受压翼缘板,箱形压腹杆所有的加劲肋(板梁或箱梁) 3.压杆和柱 度,正向或负向 度,正向或负向(对闭口加劲肋不适用) 取较小值 杆,正交异性板桥面) ?sx?或 2mm ,取较大值 ?sy?PlateGb) 同板面平行的直线G = 2b 或 L ?yG375355 △sy或 2mm 取较大值 ?s?G 1000△sGPlate对直线的最大偏离,对 每一翼缘也适用,正向G= Ls 或 LF 或负向 或 3mm 取较大值 代号说明: b 板块短边的长度 G 标距 L 加劲肋位于两横向加劲肋(或两横联、两隔板、两外伸臂)间的净长 LF 各工件的长度 Ls 压杆或柱的净长 △s △sx 在指定标距之内的最大不直度 △sy σy 为所用钢材规定的屈服应力 (以 N/mm计) 注: 1 量测单位以毫米计. 2 量测应该用最靠近的毫米数表示,正负按工程师所同意者取用。 3 算出的允许偏差应该向上进位到毫米的整数值。 4 在校核和(或)量测偏差时,拼接处的错台应该计入。 5 在校核和(或)量测偏差时,设计采用的曲率应予考虑。 ? 2

第 29 页 共 42 页

BS5400英国规范:1999

表 8. 允许偏差(续前表) 构件(或部件) 类 别 4.梁(轧制的或制成的) a) 含箱梁 b) 不含箱梁 两翼缘相对的直小于750mm时适用 适用于支点处 说 明 或 LF 标 距 允许公差 举 例 △F一翼缘的直线度 G = LG ?F?G或3mm 1000G取较大值 △F1 线度,只在梁高不G = LF ?F?GD或 100075△F2取较小值,但不小于3mm. △F = △F1 - △F2 (at any one section)△F1 △F2Flanges only indicated in plan view△F1DD△F1腹板的垂直度,只G=D ?D?G或3mm 300△F2△F2△F = △F1 + △F2 (at any one section)取较大值 D △D 代号说明: D 板梁或轧制梁的全高 G 标距 LG 梁(在成品结构中)的长度 LF 各工件的长度 △D 梁在支点处同铅垂线的最大偏离 △F 在指定标距之内的最大不直度 △F1,△F2 注: 1 量测单位以毫米计. 2 量测应该用最靠近的毫米数表示,正负按工程师所同意者取用。 3 算出的允许偏差应该向上进位到毫米的整数值。 4 在校核和(或)量测偏差时,拼接处的错台应该计入。 5 在校核和(或)量测偏差时,设计采用的曲率应予考虑。 ?

第 30 页 共 42 页

…… 此处隐藏:832字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
BS5400英国桥梁规范(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434797.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)