教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

二盘区主运大巷延伸供电设计(5)

来源:网络收集 时间:2026-04-02
导读: I??d011247K???14.28?1.5 合格 3、灵敏度校验:Idz4?2002式中: IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上 (2)KBSGZY-500/10型移动式变电站过电流保护装置的整定计算 a高压侧过电流保护装置

I??d011247K???14.28?1.5 合格

3、灵敏度校验:Idz4?2002式中:

IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上

(2)KBSGZY-500/10型移动式变电站过电流保护装置的整定计算 a高压侧过电流保护装置的整定计算

该移变高压侧使用PBG1-630/10型高压配电装置,配GZBY-1型高压电网综合保护器,保护整定范围:过载保护0.2~1.0Ie步长0.1;短路保护1~10倍Ie步长1。

1、高压侧过载保护按保护变压器计算整定值:

IZ?I1e?28.87A

n?Iz28.87??0.5 7 取0.6A Ie502、高压侧短路保护按下式计算整定值:

IdZ?(IQe??Ie)KbKx?P?Pde1????7???Kb?3U2eCOS?3U2eCOS?pj???1160?1030.6?317?103????7????95.02A14.49?3?660?0.863?660?0.7?

Idz95.02n???1.9 取3倍 Iz503、灵敏度校验:式中:

K?I?2?d13KbIdz?79793?14.49?3?50?2.12?1.5 合格

IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上

B低压侧过电流保护装置的整定计算

该移变低压侧使用BXD1-500/1140(660)型低压保护箱,配DZBY-1型低压电 网综合保护器,保护整定范围:过载保护0.2~1.0Ie步长0.1;短路保护1~10

倍Ie步长1。

1、低压侧过载保护按下式计算整定值:

0.6?477?103IZ??I2e??357.6A

3U2ecos?jp3?660?0.7n?Iz357.6??0.7152Ie500Kx?Pe

取0.7A

2、低压侧短路保护按下式计算整定值:

?Kx?P?PdeIdZ??IQ??Ie???7????3U2eCOS?3U2eCOS?pj????160?100.6?317?10???7????1376.9A3?660?0.863?660?0.7??33

Idz1376.9 n?I?500?2.7538 取4倍

z3、灵敏度校验:式中:

K?I?2?d2Idz7580??5.05?1.5 合格 3?500IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上

(3)KBSGZY-200/10型移动式变电站过电流保护装置的整定计算 a高压侧过电流保护装置的整定计算

该移变高压侧使用KBG-315/10型高压配电装置,配GZBY-1型高压电网综合保护器,保护整定范围:过载保护10~315A;短路保护1~10倍IZ。

1、高压侧过载保护按保护变压器计算整定值:

IZ?I1e?11.55A

取11A

2、高压侧短路保护按下式计算整定值:

IdZ??(IQe??Ie)KbKx?P?Pde1????7???Kb?3U2eCOS?3U2eCOS?pj??33??160?1060?10??7????32.55A14.49?3?660?0.893?660?0.89?

Idz32.55n???2.95 取4倍 Iz113、灵敏度校验:式中:

K?I?2?d143KbIdz?31943?14.49?4?11?2.89?1.5 合格

IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上

B低压侧过电流保护装置的整定计算

该移变低压侧使用BXB-800/1140(660型低压保护箱,配DZBY-1型低压电 网综合保护器,保护整定范围:过载保护10~800A;短路保护1~10倍IZ。

1、低压侧过载保护按下式计算整定值:

1?60?103IZ??I2e???58.97A 取58A

3U2ecos?jp3?660?0.89Kx?Pe2、低压侧短路保护按下式计算整定值:

?Kx?P?PdeIdZ??IQ??Ie???7????3U2eCOS?3U2eCOS?pj????60?1030.62?60?103???7????459.3A3?660?0.893?660?0.7??

Idz459.3n???7.9 取5倍 Iz58I??d161028K???4.4?1.5Idz4?583、灵敏度校验: 合格

2

式中:

IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上

(4)KBD-400Z/1140(660)型智能真空馈电开关过电流保护装置的整定计算 该智能真空馈电开关使用WZB-6型微机监控保护装置,保护整定范围:过流保护10~400A;速断保护1~10倍Ie。

1、过流保护按下式计算整定值: IZ??I2e?Kx?Pe3U2ecos?jp?0.6??160?90?11?15?4?4?90?4?1.2??1033?660?0.7?284.3A

取284A

2、速断保护按下式计算整定值:

?Kx?P?PdeIdZ??IQ??Ie???7?????3UCOS?3UCOS?2e2epj???160?100.6?317?10???7????1338.5A3?660?0.893?660?0.7??33

Idz1338.4n???3.346 取3倍

Iz4003、灵敏度校验:

K?I?2?d6Idz1892??1.57?1.54?400 合格

(5)控制空压机用QBZ-120/1140(660)型真空电磁起动器过电流保护装置的整定计算

该真空电磁起动器使用JDB-120A型电动机综合保护器,过流保护整定范围 33~120A。

1、过流保护按下式计算整定值:

Iz?Ie?60A 取60A 式中:Ie-------电动机额定电流A

?2?Id71732K???3.6?1.28Iz8?60 2、灵敏度校验: 合格

(6)控制皮带机用QBZ-120/1140(660)型真空电磁起动器过电流保护装置的整定计算

该真空电磁起动器使用JDB-120A型电动机综合保护器,过流保护整定范围 33~120A。

1、过流保护按下式计算整定值:

Iz?Ie?96A 取96A 式中:Ie-------电动机额定电流A

2I??d103584K???4.67?1.28Iz8?962、灵敏度校验: 合格

(7)控制皮带机张紧绞车用QBZ-80/1140(660)N型真空电磁起动器过电流保护装置的整定计算

该真空电磁起动器使用JDB-80B型电动机综合保护器,过流保护整定范围 5.5~80A。

1、过流保护按下式计算整定值:

Iz?Ie?94.6A 取90A 式中:Ie-------电动机额定电流A

2I??d103584K???4.97?1.28Iz8?902、灵敏度校验: 合格

(8)控制皮带机张紧绞车用QBZ-120/1140(660)N型真空电磁起动器过电流

…… 此处隐藏:865字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
二盘区主运大巷延伸供电设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434706.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)