二盘区主运大巷延伸供电设计(5)
I??d011247K???14.28?1.5 合格
3、灵敏度校验:Idz4?2002式中:
IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上
(2)KBSGZY-500/10型移动式变电站过电流保护装置的整定计算 a高压侧过电流保护装置的整定计算
该移变高压侧使用PBG1-630/10型高压配电装置,配GZBY-1型高压电网综合保护器,保护整定范围:过载保护0.2~1.0Ie步长0.1;短路保护1~10倍Ie步长1。
1、高压侧过载保护按保护变压器计算整定值:
IZ?I1e?28.87A
n?Iz28.87??0.5 7 取0.6A Ie502、高压侧短路保护按下式计算整定值:
IdZ?(IQe??Ie)KbKx?P?Pde1????7???Kb?3U2eCOS?3U2eCOS?pj???1160?1030.6?317?103????7????95.02A14.49?3?660?0.863?660?0.7?
Idz95.02n???1.9 取3倍 Iz503、灵敏度校验:式中:
K?I?2?d13KbIdz?79793?14.49?3?50?2.12?1.5 合格
IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上
B低压侧过电流保护装置的整定计算
该移变低压侧使用BXD1-500/1140(660)型低压保护箱,配DZBY-1型低压电 网综合保护器,保护整定范围:过载保护0.2~1.0Ie步长0.1;短路保护1~10
倍Ie步长1。
1、低压侧过载保护按下式计算整定值:
0.6?477?103IZ??I2e??357.6A
3U2ecos?jp3?660?0.7n?Iz357.6??0.7152Ie500Kx?Pe
取0.7A
2、低压侧短路保护按下式计算整定值:
?Kx?P?PdeIdZ??IQ??Ie???7????3U2eCOS?3U2eCOS?pj????160?100.6?317?10???7????1376.9A3?660?0.863?660?0.7??33
Idz1376.9 n?I?500?2.7538 取4倍
z3、灵敏度校验:式中:
K?I?2?d2Idz7580??5.05?1.5 合格 3?500IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上
(3)KBSGZY-200/10型移动式变电站过电流保护装置的整定计算 a高压侧过电流保护装置的整定计算
该移变高压侧使用KBG-315/10型高压配电装置,配GZBY-1型高压电网综合保护器,保护整定范围:过载保护10~315A;短路保护1~10倍IZ。
1、高压侧过载保护按保护变压器计算整定值:
IZ?I1e?11.55A
取11A
2、高压侧短路保护按下式计算整定值:
IdZ??(IQe??Ie)KbKx?P?Pde1????7???Kb?3U2eCOS?3U2eCOS?pj??33??160?1060?10??7????32.55A14.49?3?660?0.893?660?0.89?
Idz32.55n???2.95 取4倍 Iz113、灵敏度校验:式中:
K?I?2?d143KbIdz?31943?14.49?4?11?2.89?1.5 合格
IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上
B低压侧过电流保护装置的整定计算
该移变低压侧使用BXB-800/1140(660型低压保护箱,配DZBY-1型低压电 网综合保护器,保护整定范围:过载保护10~800A;短路保护1~10倍IZ。
1、低压侧过载保护按下式计算整定值:
1?60?103IZ??I2e???58.97A 取58A
3U2ecos?jp3?660?0.89Kx?Pe2、低压侧短路保护按下式计算整定值:
?Kx?P?PdeIdZ??IQ??Ie???7????3U2eCOS?3U2eCOS?pj????60?1030.62?60?103???7????459.3A3?660?0.893?660?0.7??
Idz459.3n???7.9 取5倍 Iz58I??d161028K???4.4?1.5Idz4?583、灵敏度校验: 合格
2
式中:
IZ、Idz------分别为过载、短路保护的整定值,其他符号意义同上
(4)KBD-400Z/1140(660)型智能真空馈电开关过电流保护装置的整定计算 该智能真空馈电开关使用WZB-6型微机监控保护装置,保护整定范围:过流保护10~400A;速断保护1~10倍Ie。
1、过流保护按下式计算整定值: IZ??I2e?Kx?Pe3U2ecos?jp?0.6??160?90?11?15?4?4?90?4?1.2??1033?660?0.7?284.3A
取284A
2、速断保护按下式计算整定值:
?Kx?P?PdeIdZ??IQ??Ie???7?????3UCOS?3UCOS?2e2epj???160?100.6?317?10???7????1338.5A3?660?0.893?660?0.7??33
Idz1338.4n???3.346 取3倍
Iz4003、灵敏度校验:
K?I?2?d6Idz1892??1.57?1.54?400 合格
(5)控制空压机用QBZ-120/1140(660)型真空电磁起动器过电流保护装置的整定计算
该真空电磁起动器使用JDB-120A型电动机综合保护器,过流保护整定范围 33~120A。
1、过流保护按下式计算整定值:
Iz?Ie?60A 取60A 式中:Ie-------电动机额定电流A
?2?Id71732K???3.6?1.28Iz8?60 2、灵敏度校验: 合格
(6)控制皮带机用QBZ-120/1140(660)型真空电磁起动器过电流保护装置的整定计算
该真空电磁起动器使用JDB-120A型电动机综合保护器,过流保护整定范围 33~120A。
1、过流保护按下式计算整定值:
Iz?Ie?96A 取96A 式中:Ie-------电动机额定电流A
2I??d103584K???4.67?1.28Iz8?962、灵敏度校验: 合格
(7)控制皮带机张紧绞车用QBZ-80/1140(660)N型真空电磁起动器过电流保护装置的整定计算
该真空电磁起动器使用JDB-80B型电动机综合保护器,过流保护整定范围 5.5~80A。
1、过流保护按下式计算整定值:
Iz?Ie?94.6A 取90A 式中:Ie-------电动机额定电流A
2I??d103584K???4.97?1.28Iz8?902、灵敏度校验: 合格
(8)控制皮带机张紧绞车用QBZ-120/1140(660)N型真空电磁起动器过电流
…… 此处隐藏:865字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介