教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

二盘区主运大巷延伸供电设计(3)

来源:网络收集 时间:2026-04-02
导读: 符合要求。 b按电缆首端发生三相短路时校验热稳定性 该电缆首端确定在井下中央变电所该线路控制柜上,其短路时热稳定要求的最小截面可由下式计算 Amin?Ik?3?tfC 式中 Amin-------电缆短路时热稳定要求的最小截面 mm

符合要求。

b按电缆首端发生三相短路时校验热稳定性

该电缆首端确定在井下中央变电所该线路控制柜上,其短路时热稳定要求的最小截面可由下式计算

Amin?Ik?3?tfC

式中 Amin-------电缆短路时热稳定要求的最小截面 mm2

IK?3?------三相最大稳态短路电流 A

tf-------------短路电流假象作用时间 S

C-----------热稳定系数,

在供电系统以最大运行方式运行时的三相最大稳态短路电流为:

SX50IK?3????2?887KA

3?Ue3?10式中 Sx-----系统三相短路容量,一般矿井系统三相短路容量可取50MVA

由于井下电气保护中的短路保护动作时间都设置为瞬时,一般不会超过0.25S,所以根据《煤矿电工手册》矿井供电下册推荐tf值可取0.25S

根据供电电压等级;铜芯电缆线路中间有无接头和短路允许最高温度

由《煤矿电工手册》矿井供电下册查得 C=93.4 电缆短路时热稳定需要的最小截面:Amin?Ik?3?tfC?2887?0.25?15.45mm2 93.4 计算得出最小的电缆短路时热稳定需要截面不小于15.45mm2而按负荷所选的电缆截面为铜芯95 mm2>15.45mm2 短路热稳定校验合格 C按电压损失校验电缆截面

高压电缆的电压损失ΔU%为:

?U%?K?P?L10U2e?R0?X0tg??%?0.6??477?1543.5??3.0210?102?(0.217?0.069?1.02)%

?1.052%ΔU%=1.052<5% 校验合格

式中: ΔU%------------电缆线路的电压损失百分数 p---------------------负荷功率, KW

Ue-----------------------电缆线路的额定电压 KV

R0-----------------------电缆线路单位长度的电阻(由《煤矿井下用电

缆选择细则》查取0.217?/km

X0-----------------------电缆线路单位长度的电抗(由《煤矿井下用电

缆选择细则》查取0.069?/km

tg?-----------------------负荷功率因数cos??0.7时的正切值tg??1.02

2、局扇专供变压器高压电缆的选择与校验

(1)电缆型号的确定

局扇专供变压器用高压电缆起始点为井下中央变电所,型号选为MYPTJ 6/10KV型移动屏蔽橡套电缆 。

(2)电缆长度的确定

根据公式 L=KLO=1.05×2577=2705.8 m 式中 L---------------电缆计算长度 m K--------------电缆增、减系数 取1.05 LO-------------电缆敷设路径长度 m

(3)高压电缆截面的确定

a按持续允许负荷电流选择、校验 选择要求: KIg ≥Ie

式中 Ig--------------环境温度为25℃时电缆允许的载流量 A K--------------环境温度不同时载流量的修正系数 Ie-------------通过电缆的最大持续工作电流 A 高压电缆最大持续工作电流为:Ie?kx?Pe3?Ue?cos?Pj?0.65??3?60?3?10?0.7?9.6A

式中 Ie-------电缆最大持续工作电流 A

Kx------同时系数

Kx取0.65(由《煤矿电工手册》矿井供电下

册查得)

?Pn-------总负荷功率 kw (本次计算取

主运,6205主运)

Ue--------电缆的额定电压 KV

180KW,其中6206

cos?pj-------加权平均功率因数 co?spj=0.7(由《煤矿电工手册》

矿井供电下册查得)

本矿井下环境温度最高时一般不会超过25℃,所以,K值可取1,选

用的MYPTJ-3×35+1×16/10型移动屏蔽橡套电缆,允许载流量为138A>9.6A符合要求。

b按电缆首端发生三相短路时校验热稳定性

该电缆首端确定在井下中央变电所该线路控制柜上,其短路时热稳定要求的最小截面可由下式计算:Amin?Ik?3?tfC

式中 Amin-------电缆短路时热稳定要求的最小截面 mm2

IK?3?------三相最大稳态短路电流 A

tf-------------短路电流假象作用时间 S

C-----------热稳定系数,

在供电系统以最大运行方式运行时的三相最大稳态短路电流为:

IK?3??SX50??2?887KA 3?Ue3?10式中 Sx-----系统三相短路容量,一般矿井系统三相短路容量可取50MVA

由于井下电气保护中的短路保护动作时间都设置为瞬时,一般不会超过0.25S,所以根据《煤矿电工手册》矿井供电下册推荐tf值可取0.25S

根据供电电压等级;铜芯电缆线路中间有无接头和短路允许最高温度

由《煤矿电工手册》矿井供电下册查得 C=93.4 电缆短路时热稳定需要的最小截面:Amin?Ik?3?tfC?2887?0.25?15.45mm2 93.4 计算得出最小的电缆短路时热稳定需要截面不小于15.45mm2而按负荷所选的电缆截面为铜芯35mm2>15.45mm2 短路热稳定校验合格 C按电压损失校验电缆截面

高压电缆的电压损失ΔU%为:

?U%?K?P?L10U2e?R0?X0tg??%?0.65??3?60??0.2705810?102?(0.588?0.078?1.02)%?0.211%ΔU%=0.211<5% 校验合格

式中: ΔU%------------电缆线路的电压损失百分数 ?P---------------------负荷功率, KW

Ue-----------------------电缆线路的额定电压 KV

R0-----------------------电缆线路单位长度的电阻(由《煤矿井下用电

缆选择细则》查取0.588?/km

X0-----------------------电缆线路单位长度的电抗(由《煤矿井下用电

缆选择细则》查取0.078?/km

tg?-----------------------负荷功率因数cos??0.7时的正切值tg??1.02

3、低压电缆的选择与校验

以综掘机电控箱电源电缆截面选择为例说明选择过程,其他电缆的选择过程略,选择结果详见其他电缆的选择校验结果一览表(表4) (1) 根据截面载流量选择

向综掘机电控箱供电电源电缆的最大持续工作电流Ie为:

Ie?kx?Pe3?Ue?cos?Pj?0.6??160?90?11+15+40+16?3?0.66?0.7?248.9A

本矿井下环境温度最高时一般不会超过25℃,所以,K值可取1,根

据结果决定选用MYP -3×95+1×35型矿用屏蔽移动电缆电缆,允许载流量为250A>248.9A符合要求。

(2) 按正常工作时允许的电压损失校验电缆截面

KBSGZY-500/10型移动变电站变压器技术参数见矿用隔爆型移动式变压器使用说明书。

变压器的电阻压降百分值:Ur??P3800%??%?0.76% 10S10?500式中 Ur----变压器绕组电阻压降百分值%;ΔP----变压器短路损耗W;

S-----变压器额定容量KVA;(ΔP、 S均由变压器参数查得)变压器

的电抗压降百分值

Ux?Ud2?Ur2?5.52?0.762?5.45%

式中 Ux----变压器绕组电抗压降百分值%; Ud-----变压器阻抗电压%; (Ud均由变压器参数查得) 变压器绕组电压损失

…… 此处隐藏:1466字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
二盘区主运大巷延伸供电设计(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434706.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)