导读: St477Urcos?pj?Uxsin?pj????0.7?0.76?5.45?0.71?Se.t500?Ut?U2e??0.69?0.289V 100100ΔUt----变压器绕组电压压降V;U2e----变压器二次额定电压V St-----变压器的负荷容量 KW Se2-----变压器额定容量 KVA sin?------

St477Urcos?pj?Uxsin?pj????0.7?0.76?5.45?0.71?Se.t500?Ut?U2e??0.69?0.289V

100100ΔUt----变压器绕组电压压降V;U2e----变压器二次额定电压V St-----变压器的负荷容量 KW Se2-----变压器额定容量 KVA

sin?-------加权平均功率因数cos??0.7时的正弦值sin??0.71

电缆线路的电压损失:

0.6?477?103?0.60PL?U1???0.346?0.078?1.02??110.7V?R0?X0tg??? U2e660P------电缆所带设备功率总和KW L-----电缆长度 Km根据线路电压

损失计算电缆长度不能大于0.6KM

R0 、X0-------MYP-3×70+1×35型电缆的单位长度电阻和电抗(由《煤矿井下

电缆选择细则》查得)

所以本低压回路总的电压损失ΔU为:

ΔU=ΔU1+ΔUT =110.7+0.289=110.989 660电网允许电压损失为:

ΔU=690-660(100-10)%=96V>110.989V

所以 ,MYP-3×70+1×25型电缆的电缆截面满足电压损失的要求。

电缆选择校验结果一览表 (表4)

序号 电缆型号 单位 m m 数量 600 110 负荷名称 综掘机电源线 空压机电源线 装机计算工作允许长功率 电流(A) 时工作(KW) 电流(A) 370.5 170.8 215 55 68.73 110 1 MYP-3×70+1×25-660 2 MYP-3×25+1×16-660

MY-3×16+1×10-660 MYP-3×50+1×25-660 MYP-3×25+1×16-660 MY-3×6+1×4-660 MY-3×6+1×4-660 MY-3×6+1×4-660 MY-3×10+1×6-660 MYP-3×25+1×16-660 MYPTJ-3×95+1×35/10 12 UYPJ-3×35+1×16/10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 m m m m m m m m m m 16 120 30 25 2 45 135 150 500 2876 空压机负荷线 胶带机电源线 胶带机负荷线 绞车电源线 潜水泵电源线 潜水泵电源线 潜水泵电源线 主运局部通风机电源 高压干线电缆 55 90 90 7.5 4 4 15 2×30 1480 180 68.73 96 96 5.12 5.12 5.12 18 64 75.68 9.64 110 110 110 28 28 28 36 110 260 138 2577 局扇专供移变高压电缆 六 高、低压电器设备的选择 1、高压支线用高开的选择

由于高压进工作面,未能实现风电闭锁、瓦斯点闭锁和高压支线回路检修需要在,在支线始端设置高压开关,我矿井下使用BGP2-200/10型高压配电装置,额定电流200A,额定电压10KV。当电路中出现过载、短路、断相或漏电故障时能够自动切断电源;当工作面出现停风或瓦斯超限时能自动切断电源实现闭锁。 2、线路保护用馈电开关的选择

线路保护用馈电开关,我矿井下使用BKD16-400Z/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关,额定电流400A,额定电压660V。当电路中出现过载、短路、断相或漏电故障时能够自动切断电源 3、设备控制用电磁起动器的选择

皮带机、空压机控制开关选用QBZ-120/660型电磁启动器,具有失压、短路、过载、断相、漏电闭锁等保护功能。

水泵控制开关选用QJZ-60/660和QBZ-80/660型电磁启动器,具有失压、短路、过载、断相、漏电闭锁等保护功能。

局扇控制开关选用QBZ-120+120/660 型电磁启动器,具有失压、短路、过载、断相、漏电闭锁等保护功能,能实现风电闭锁。详情请见供电系统图和设备布置

示意图。

七 开关过流保护整定

1、短路电流计算

按《煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则》的要求,根据开关保护装置的保护对象和目的确定短路点,然后计算出各短路点的短路电流 ,用于灵敏度的校验。

以掘进机电源线路末端Id(2)点两项短路电流采用计算法计算为例,说明计算过3程,其他各点短路电流的计算过程略,计算结果见“其他各点两项短路电流计算结果一览表”表5

采区供电设计两项短路电流的计算可从井下中央变电所高压馈出线首端算起。详见(短路电流计算图)

(2)两项短路流根据公式Id?U2e2(?R)?(?X)22求得

12bb2?R?R/K12式中 Id3 ?X?X?X/K?X?X

----两项短路电流 A ?R、?X----短路回路内一相电阻、

2b?Rb?R2

?电抗值总和Ω

X?----根据三相短路容量计算的系统电抗值 Ω 本次计算三相短路容量取 50MVA 查《煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则》附录二表1Xx取0.0288

R1、X1------高压电缆的电阻电抗值Ω Kb----移动变电站变压比

Rb、Xb------移动变电站电阻、电抗值Ω U2e----移动变电站二次额定电压V

(1)高压电缆的阻抗及电抗

R1=R0·L=0.217×2.2229=0.4823Ω

X1=X0·L=0.069×2.2229 =0.1533Ω

L-------电缆计算长度 Km R0、X0----高压电缆线路单位长度的电阻、电抗

值(由《煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则》附录二表2查取0.217?/km、0.069?/km

(2)变压器的阻抗及电抗

Rb=0.0056Ω

Xb=0.0415Ω由《煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则》附录六表

19查取

(3)低压电缆的阻抗及电抗

R2=R0·L=0.315×0.6=0.1890Ω

X2=X0·L=0.078×0.6=0.0468Ω

L-------电缆计算长度Km R0、X0----低压电缆线路单位长度的电阻、电抗值(由《煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则》附录三表5查取0.247?/km、0.075?/km

(4) 变压器变比 Kb?10000?14.49 690 (5)短路回路内一相电阻、电抗值总和Ω

?R?R1/Kb2?Rb?R2?2b0.4823?0.0056?0.1890?0.1968? 2(14.49)0.1533?X?X??X1/K?Xb?X2?0.0288?(14.49)2?0.0415?0.0468?0.1178? (6)两项短路电流

Id(2)?U2e2(?R)?(?X)22?2690?0.1968???0.1178?22?1504A

用上述相同方法求得其它供电线路各短路点短路电流值见表5

其他各短路点两项短路电流计算结果一览表 表5

(2)(2)(2)(2)短路点 Id(A) 短路点 Id(A) 短路点 Id(A) 短路点 Id(A) (2)Id0 11247 7979 7580 763 963 (2)Id5 413 1732 21 335 3584 (2)Id10 2410 1547 1071 1547 3194 (2)Id15 710 1028 679 679 3538 (2)Id1 (2)Id2 (2)Id3 Id(2)6 (2)Id7 (2)Id8 Id(2)11 (2)Id12 (2)Id13 (2)Id16 (2)Id17 (2)Id18 (2)Id4 (2)Id9 (2)Id14 (2)Id19 2、开关过电流保护整定值的计算

开关保护最终计算整定结果见开关过流保护定值表 (表6) (1)BGP2-200/10型高压配电装置过电流保护器的整定计算 a高压过电流保护装置的整定计算

该高压配电装置使用WGZB-1型智能化多功能综合保护器,保护整定范围:过载保护0.2~1.4倍Ie;短路保护1.6~10倍Ie。

1、过载保护按下式计算整定值: IZ??Ie?Kx?Pe3Uecos?jp=0.6??261?15?4?4?55?90?4?1.2??1033?10000?0.7?21.48A

Iz21.48n???0.1074 取0.2倍

Ie2002、短路保护按下式计算整定值:

IdZ??(IQe??Ie)KbKx?P?Pde1????7???Kb?3U2eCOS?3U2eCOS?pj??33?1160?100.58?369?10??7??14.49?3?660?0.863?660?0.7???97.08A?

Iz97.08n???0.4854 取5倍 Ie200

…… 此处隐藏:1743字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
二盘区主运大巷延伸供电设计(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434706.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)