导读: 脚手板应每隔250~300mm,设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。 15、脚手架的拆除 ⑴ 拆除脚手架前,项目部应组织相关技术人员全面检查脚手架的扣件连接、连续墙杆件是否牢固,确认连接牢固方可开始拆除,拆除

脚手板应每隔250~300mm,设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。

15、脚手架的拆除

⑴ 拆除脚手架前,项目部应组织相关技术人员全面检查脚手架的扣件连接、连续墙杆件是否牢固,确认连接牢固方可开始拆除,拆除脚手架应根据脚手架拆除方案的拆除顺序的措施进行实施,拆除工作开始必须设专人进行指挥。

⑵ 脚手架拆除应由项目部技术人员、安全员进行拆除安全技术交底,作业前先清除脚手架上杂物及地面障碍物,拆除时必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业,连墙件必须随脚手架逐层拆除。

⑶ 拆除脚手架时,工人必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。拆除顺序必须是至上而下,先搭设的后拆、后搭设的先拆。

16、“四口、五临边”的防护。

⑴ 楼梯口、通道口、电梯口、预留洞口必须做防护,要求必须做硬防护(5mm厚木板),并做维护网、平网保护。楼梯必须做护身杆、挡脚板,护身杆必须使用静态杆;电梯井口必须使用栏杆封闭,井内3m以上必须做平网防护,以后每隔6m再设一道平网或硬防护,网与井壁间隙不大于10cm,直至顶层。

⑵ “五临边”防护必须使用红白相间静态杆,设0.15m挡脚板,0.6m护腿杆,1.2m护身杆,挂绿色安全密目网防护。楼层边,阳台边也可使用平网与外脚手架体连为一体张挂防护。

第六章 模板工程

21

1、模板工程在施工前必须首先由项目部负责人组织、技术负责人、安全员参加编制专项施工方案及计算书(各单位项目先报各单位审批),经公司技术质量部、安全生产部审核后,上报公司总工程师批准后方可实施。

2、模板工程施工前必须由技术员和安全员做好安全技术交底工作。

3、模板工程作业时应设操作平台(三块木板)。不得站在脚手架或模板上操作。

4、施工时每根立杆底部应设置座或垫板,脚手架的搭设必须设置纵、横向扫地杆。

5、操作人员严格遵守安全操作规程,用好“三宝”、做好“四口”及临边防护,高空作业人员使用的工具,不得放在模板、操作平台上,防止坠落伤人。

6、模板拆除必须满足拆模强度要求方可拆模。技术员填写拆模申请,经项目部技术负责人批准后,做好安全技术交底,木工方可进行拆模,拆模时必须设专人进行指挥。

7、拆模时必须搭设操作平台,应从一侧逐块拆除,不得成片松动,撬落,防止模板损坏或伤人。

第七章 施工现场临时用电管理

1、施工现场临时用电在施工前必须首先由项目部负责人组织、技术负责人、安全员、电施工员参加编制专项方案及用电计算书(各单位项目先报各单位审批),经公司技术质量部、安全生产部审核后,

22

上报公司总工程师批准后方可实施。

2、施工现场临时用电执行《临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),在施工过程中要严格执行《规范》贯彻执行《标准》遏制施工用电事故的发生。

3、施工现场的临时用电过程中必须采取TN-S接地和接地保护系统。

4、TN-S系统中设有专用保护零线,保护零线在任何情况下,决不允许与工作零线混接,总箱、分箱、开关箱内应设工作零线端子板和保护零线端板工作零线端子应与金属箱体,金属底板及保护零线端子应与箱体、金属底板、门、金属支架相连通。

5、保护零线采用统一标志的黄、绿双色、多股铜芯塑料软线。 6、为消除保护零线断线后的危险,降低故障点对地电压和缩短故障的持续时间,在供电系统的始端,中间和末端设置重复接地,要求:施工现场重复接地不应少于三处,其接地电阻值不得大于10Ω.

7、保护零线(PE线)必须与重复接地相关连接,严禁与N线(工作零线)相连接。

8、施工现场的塔机物料提升机、外用电梯等机械设备及钢管脚手架和正在施工的金属结构工程,在相邻建筑物、构筑物防雷装置保护范围以外,必须设防雷装置。

9、施工现场采用的配电箱必须选用门能锁、防雨防尘、箱体颜色为桔黄色的标准配电箱。总箱、分箱应设置在0.3m砌砖基座上,基座应抹灰:开关箱下皮距地1.3m,统一采用钢筋(角钢)架。总

23

箱、分箱应设钢筋围栏并用红白漆粉刷,间距30cm。

10、箱体要分级编号,箱体颜色要统一为桔黄色,箱体正面有防止触电警示符号,箱内电器元件要有标志,箱门内侧要张贴本箱用电系统图。

11、为了便于施工现场临时用电的管理要求,必须实行三级配电,即:总配电箱、分配电箱、开关箱。

12、分配电箱与开关箱的间距不得大于30cm,开关箱与被控制固定设备的水平距离不得大于3m,便于设备发生故障可迅速切断电源。

13、施工现场必须达到二级保护要求,即开关箱内设漏电保护器,还要在上一级(分箱或总箱内)再设置漏电保护器,形成两级保护。

14、漏电保护器的选择:

⑴ 总配电箱漏电保护器的选择:根据施工现场总容量和下一级漏电保护器参选用漏电动作电流较大的(300~1000mA)漏电保护器。

⑵ 分配电箱漏电保护器的选择:选用动作电流值大于运行实测泄露电流2.5倍(100~200mA/0.25)漏电保护器。

⑶ 开关箱漏电保护器的选择:必须选用快速型(0.1s)高灵敏度(30mA)的漏电保护器(对容量较大的用电设备可选用50mA),对于潮湿和作业条件差的场所须选用隔离开关或刀型开关。

16、隔离开关、刀型开关必须在空载情况下,接通和切断电源。 17、施工现场所有用电设备应有各自的专用开关箱,开关箱内必须设有漏电保护器,即:一机、一闸、一漏、一箱。如果在施工现场

24

设备比较集中的地方将开关电器集中设置在一台开关箱内易发生误操作事故。

18、配电箱、开关箱内的电器元件应与线路及被控制的用电设备容量相匹配,元件在箱内的安装顺序为:隔离开关——熔断器——漏电保护器。

19、照明灯具也属于施工现场用电设备,所以,灯具的金属外壳也必须做保护接零。

20、施工现场照明必须与动力分开,单设照明开关箱,并设有漏电保护器。

21、碘钨灯不允许作为移动照明使用,其安装高度不能小于3m,碘钨灯外壳金属部分应做接零保护。

22、在下列情况下应选取用36V以下电源:

⑴ 灯具、线路架设高度,室外低于3m,室内低于2.4m。 ⑵ 使用手提行灯照明时。

⑶ 潮湿作业场所的照明应选用24V安全电压。 ⑷ 在金属容器内照明时应选用12V安全电压。

23、架空线路必须设在专用电杆上,木杆梢径不得小于130mm,架空线路档距不得大于35m,线间距不得小于0.3m,绝缘铝线导线截面不小于16mm,绝缘铜线导线截面不小于10mm,最大弧度地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m,相应排列顺序为:L1、N、L2、L3、PE(五线制)。

24、施工现场电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,

25

…… 此处隐藏:960字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
安全综合检查考核办法(安全生产、文明施工、管理实施细则)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403568.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)