Q/CSG 110011-2012

8.1.8 操作箱内的断路器操作机构“压力低闭锁重合接点”的转换继电器应以压力低接点闭合的方式接入保护压力闭锁重合闸的输入回路。

8.1.9 当断路器操动机构本体配置了相应的压力闭锁回路时,应取消串接在操作箱跳合闸控制回路中的压力接点。

8.1.10 优先使用断路器机构本体的防跳回路。 8.2 回路要求

8.2.1 线路保护及重合闸

8.2.1.1 每套保护分相跳闸启动失灵出口宜对应启动一套断路器失灵保护。

8.2.1.2 每套保护的第一组跳闸出口作用于断路器跳闸线圈,第二组和第三组跳闸出口用于启动失灵。在线路保护屏上,跳闸出口公共端不应与合闸出口接点公共端连接在一起。 8.2.2 对双母线主接线重合闸、失灵启动要求如下: 8.2.2.1 不采用两套线路保护重合闸相互启动方式。三重方式和综重方式下当有一套保护闭重三相跳闸(如一套保护选为多相故障等)时应闭锁两套重合闸。

8.2.2.2 双母线主接线形式的断路器失灵保护,应采用母线保护中的失灵电流判别功能。

9

配合要求

9.1 对断路器和隔离开关的配合要求 9.1.1 配置具备双跳闸线圈的断路器。

9.1.2 220kV断路器应具有分相合闸和分相跳闸回路。

9.1.3 断路器本体三相不一致保护动作时间应在0.5s~4.0s范围内可整定,时间继电器应采用高精度时间继电器;三相不一致保护动作信号应自保持,并引至端子排;三相不一致保护动作后应由不同继电器的接点分别跳断路器的两个跳闸线圈。 9.1.4 断路器本体应配置防跳回路。 9.1.5 合闸回路采用第一路直流电源。 9.1.6 断路器跳、合闸压力异常闭锁功能由断路器本体机构实现,应提供两套完整独立的压力低闭锁跳闸回路,其电源、继电器和二次回路应完全分开,且两组压力闭锁回路直流电源应分别与对应跳闸回路共用一组操作电源;应提供一套完整的压力低禁止合闸回路,应与合闸回路共同采用第一路直流电源;应提供一副压力低禁止重合闸的接点以供操作箱使用。

9.1.7 断路器辅助触点与主触头的动作时间之差应不大于10ms。

10 保护通道及接口设备

10.1 通道配置

10.1.1 线路纵联保护优先采用光纤通道。

10.1.2 每条线路保护的两个通道应遵循完全独立的原则配置,包括电源、设备及通信路由的独立,以防止单点中断引起两套纵联保护同时退出。

10.1.3 迂回路由的光通信通道可以复用低一级电压等级的光纤通道,但应优先采用同一电压等级的光纤通道。

10.1.4 当线路上没有光纤通道时,两套主保护分别采用一路电力线载波通道。其高频通道必须由两个不同路由的、互为备用并能并列运行的、各自独立的通道所组成,且不同载波机、保护接口设备及其使用的直流电源均应互相独立。 10.2 技术要求

10.2.1 光纤通道接口设备

10.2.1.1 为满足保护通道的通信要求,应结合实际情况配置保护通道接口装置。

10.2.1.2 保护装置采用接点发信方式、保护通道采用光纤通道时,线路保护屏内应配置信号传输装置。

10.2.1.3 保护采用复用光纤通道时,应在通信机房内配置数字接口装置。每台数字接口装置应配置各自独立的电源空开,该电源空开额定电流不宜超过2A。 10.2.1.4 远方信号传输装置

a) 装置可独立传输不少于五路命令,各路命令采用接点直传方式,均不展宽,且多命令之中任

意几个信号均可同时传送;

8

Q/CSG 110011-2012

b) 装置对于接收的信号有检测误码功能,当检测有误码时,不应误出口; c) 具有通道中断异常报警功能和动作信号指示功能; d) 具有地址编码功能。 10.2.1.5 数字接口装置

a) 装置与光端机的数字电气接口应符合ITU.-G703规定(2048kb/s,负载阻抗:75欧姆); b) 装置通过光纤与放在继保室的保护装置连接,通过同轴电缆与通信设备的2048kbit/s终端口

连接;

c) 装置不应提供通道自环选择功能。

10.2.1.6 通道接口设备光纤尾纤的接口类型应采用FC 接口。同轴电缆接头应采用L9头,同轴电缆型号为SYV-75-2-1。 10.2.2 载波通道

10.2.2.1 载波机保护接口设备对允许式及闭锁式保护信号脉冲的收信均不展宽。 10.2.2.2 电力线载波通道在通道阻塞时载波机应能给出Unblocking信号,在系统信号恢复正常时应立即解除Unblocking信号。Unblocking信号仅在保护装置判为相间故障时有效。 10.2.2.3 载波机为保护专用时,宜将载波机安装在继保小室。 10.2.2.4 载波通道的收、发信应采用强电空接点连接的方式。

10.2.3 传输信息的通道设备应满足传输时间、可靠性的要求。其传输时间应符合下列要求。 10.2.3.1 传输线路纵联保护信息的光纤通道传输时间应不大于12ms;

10.2.3.2 传输线路纵联保护信息的复用载波通道传输时间,对允许式应不大于15ms,对闭锁式应不大于10ms。

10.2.3.3 传输线路纵联保护信息的专用收发信机通道传输时间应不大于5ms。

10.2.3.4 信息传输接收装置在对侧发信信号消失后收信输出的返回时间应不大于通道传输时间。 10.3 通道规范

10.3.1 线路纵联电流差动保护收、发路由应保持一致。禁止采用光纤通道自愈环。 10.3.2 保护采用复用光通信通道时,每个2M通道应为保护专用。

10.3.3 复用光通信通道的通信路由中间不宜经低速转接,正常运行的误码率应优于10-7。 10.3.4 在保护室和通信机房均设光纤配线柜, 光缆应通过光纤配线柜转接,光纤配线柜的容量、数量宜按照变电站远景规模配置;

10.3.5 继保室或各继保小室的光纤配线柜至通信机房光纤配线柜采用单模光缆。光缆敷设2条,为双重化配置。每条光缆纤芯数量应按照变电站远景规模配置,并留有备用芯; 10.3.6 保护室光纤配线柜至保护柜、通信机房光纤配线柜至接口柜均应使用尾纤连接。尾纤数量按每个通道2用1备配置;

10.3.7 当保护设备下放继保小室布置时,保护专用的复用载波机宜布置在继保小室。 10.4 接口装置电源

10.4.1 在具备两套通信电源的条件下,应避免保护装置的数字接口装置、通信设备或直流电源等任何单一故障导致同一条线路所有保护的通道同时中断,其保护装置的数字接口装置使用的直流电源应满足:

10.4.1.1 保护装置的数字接口装置应与提供该通道的通信设备使用同一路(同一套)直流电源。 10.4.1.2 两套线路主保护的保护通道的数字接口装置使用的直流电源应相互独立。 10.4.1.3 两个远跳通道的保护数字接口装置使用的直流电源应相互独立。

10.4.1.4 光纤通道和载波通道的保护数字接口装置使用的直流电源应相互独立。

11 组屏原则

11.1 线路保护屏

按照双重化原则,线路保护以主保护为单元进行组屏,主保护与其使用的收发信机或远方信号传输装置共同组屏。

11.1.1 线路保护组屏方案

a)主一保护屏:主一保护(包括主、后保护1)+电压切换箱1(可选)+分相操作箱+收发信机1或远方信号传输装置1(可选)+打印机1;

9

Q/CSG 110011-2012

b)主二保护屏:主二保护(包括主、后保护2)+电压切换箱2+断路器辅助保护(可选)+收发信机2或远方信号传输装置2(可选)+打印机2。 11.1.2 各装置在屏上的布置(参见附录D)

11.1.2.1 各装置在主一保护屏上的安装位置从上至下依次为:

a)电压切换箱7n(可选) b)分相操作箱4n c) …… 此处隐藏:4260字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

南方电网220kV线路保护技术规范(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403540.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)