高低压电器复习题及答案(3)
(5)带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。 8、交流接触器主要由哪几部分组成? 答:交流接触器由以下四部分组成:
(1)电磁系统 用来操作触头闭合与分断。它包括静铁芯、吸引线圈、动铁芯(衔铁)。铁芯用硅钢片叠成,以减少铁芯中的铁损耗,在铁芯端部极面上装有短路环,其作用是消除交流电磁铁在吸合时产生的振动和噪音。
(2)触点系统 起着接通和分断电路的作用。它包括主触点和辅助触点。通常主触点用于通断电流较大的主电路,辅助触点用于通断小电流的控制电路。
(3)灭弧装置 起着熄灭电弧的作用。
(4)其他部件 主要包括恢复弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。 9、中间继电器与交流接触器有什么区别?什么情况下可用中间继电器代替交流接触器使用? 答:中间继电器与交流接触器的区别有以下几点:
(1)功能不同。交流接触器可直接用来接通和切断带有负载的交流电路;中间接触器主要用来反映控制信号。
(2)结构不同。交流接触器一般带有灭弧装置,中间继电器则没有。
(3)触头不同。交流接触器的触头有主、辅之分,而中间继电器的触头没有主、辅之分,且数量较多。
中间继电器与交流接触器的原理相同,但触头容量较小,一般不超过5A;对于电动机额定电流不超过5A的电气控制系统,可以代替交流接触器使用。
10、热继电器能否作短路保护?为什么?
答:热继电器不能作短路保护。因为热继电器主双金属片受热膨胀的热惯性及操作机构传递信号的惰性原因,使热继电器从过载开始到触头动作需要一定的时间,也就是说,即使电动机严重过载甚至短路,热继电器也不会瞬时动作,因此热继电器不能用作短路保护。
11、某机床主轴电动机的型号为Y132S—4,额定功率为5.5 KW,电压380V,电流11.6A,定子绕组采用△接法,起动电流为额定电流的 6.5倍。若用组合开关作电源开关,用按钮、接触器控制电动机的运行,并需要有短路、过载保护。试选择所用的组合开关、按钮、接触器、熔断器及热继电器的型号和规格。
答:组合开关的选用HZ10—25型。 接触器的选用CJ10—20型或CJ20—25型。 按钮的选择:选用LA19—11型,红、绿各一只。
熔断器的选择:。故选取熔体额定电流为:,选用RL1—60/25型熔断器。 热继电器的选择:选用JR16—20/3D或JR16B—20/3D。 12、什么是低压电器?
答:电器在实际电路中的工作电压有高低之分,工作于不同电压下的电器可分为高压电器和低压电器两大类,凡工作在交流电压1200V及以下,或直流电压1500V及以下电路中的电器称为低压电器。
11
13、行程开关的触头动作方式有哪几种?各有什么特点? 答:行程开关的触头动作方式有蠕动型和瞬动型两种。
蠕动型的触头结构与按钮相似,这种行程开关的结构简单,价格便宜,但触头的分合速度取决于生产机械挡铁的移动速度,易产生电弧灼伤触头,减少触头的使用寿命,也影响动作的可靠性及行程的控制精度。
瞬动型触头具有快速换接动作机构,触头的动作速度与挡铁的移动速度无关,性能优于蠕动型。 14、什么是接近开关?它有什么特点?
答:接近开关又称无触点位置开关,是一种与运动部件无机械接触而能操作的位置开关。当运动的物体靠近开关到一定位置时,开关发出信号,达到行程控制、计数及自动控制的作用。
与行程开关相比,接近开关具有定位精度高、工作可靠、寿命长、操作频率高以及能适应恶劣工作环境等优点。但接近开关在使用时,一般需要有触点继电器作为输出器。
第二部分 高压电器设备
一、 单选题
1、 高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、( C )之间的强制性机械闭锁方式或电磁锁方式实现。 A. 接地开关 B. 柜门 C. 接地开关与柜门 2、触头间介质击穿电压是指使触头间(A )电弧的最小电压。 A. 产生 B. 维持 C. 熄灭
3、 RN1系列熔断器熔管的陶瓷芯上( C )。 A. 只绕有工作熔体 B. 只绕有指示熔体 C. 同时绕有工作熔体和指示熔体
4、 电磁操动机构的优点之一是(B )。 A. 对合闸电源要求不高 B. 加工工艺要求不高 C. 机构耗材少
5、 电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的(B )。 A. 2% B. 5% C. 10%
6、环网柜高压母线的截面要根据( C )选择。 A. 本配电所负荷电流 B. 环网穿越电流 C. 本配电所负荷电流与环网穿越电流之和
7、 GW5-35系列隔离开关为(B )结构。 A. 单柱式 B. 双柱式 C. 三柱式
8、对断路器的正常维护包括(C )等。 A. 对操动机构的检修 B. 对控制回路的检查 C. 对不带电部分的定期清扫
9、 LW6-500代表户外500KV的(A )。 A. 六氟化硫断路器 B. 真空断路器 C. 油断路器 10、 为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式高压熔断器熔管内设有(B )。 A. 陶瓷芯 B. 消弧管 C. 吹弧喷口
11、目前使用的某些SF6断路器的检修年限可长达( A )年以上。 A. 20 B. 30 C. 50
12、 GW5-35/1000表示( B )。 A. 35KV户内隔离开关 B. 35KV户外隔离开关 C. 35KV户内断路器
12
13、相与地之间通过金属导体、电弧或其他较小阻抗连接而形成的短路称为(A )。 A. 单相短路 B. 两相短路 C. 三相短路
14、 对于无人值班的变电站,通常每月巡视检查次数不得少于(B )次。 A. 1 B. 2 C. 3
15、 GW4-35系列隔离开关的操作特点是( C )。 A. 只能单极操作 B. 只能三极联动操作 C. 既可单极操作也可三极联动操作
16、 FN3-10R/400型负荷开关分闸时,( C )。 A. 工作触头和灭弧触头同时断开 B. 灭弧触头先于工作触头断开 C. 工作触头先于灭弧触头断开
17、 断路器的额定电流决定了断路器的(B )。 A. 绝缘水平 B. 允许通过的最大工作电流 C. 灭弧能力
18、 RGC型高压开关柜常用于额定电压3~24KV的( A )接线变电所中。 A. 单母线 B. 双母线 C. 桥式
19、 高压电容器组的投入、退出与系统功率因数有关,一般地,当系统功率高于(C )且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。 A. 0.85 B. 0.90 C. 0.95
20、专门用于电压互感器回路的熔断器是(B )。 A. RN1 B. RN2 C. RN6 21、 GN2-35/1000表示( A )。 A. 额定电流为1000A的户内隔离开关 B. 额定电流为2KA的户内隔离开关 C. 额定电流为35KA的户内断路器
22、 SF6断路器新装后,应每(B )个月测量一次含水量。 A. 1 B. 3 C. 6 23、以下( A )情况属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不申请立即停电。 A. SF6断路器灭弧室气压下降 B. 真空断路器真空损坏 C. 油断路器灭弧室内有异常声响
26、 FN3-10R/400型负荷开关合闸后,( A )。 A. 工作触头和灭弧触头均接通 B. 灭弧触头断开,工作触头接通 C. 工作触头断开,灭弧触头接通
27、对于有人值班的变电站,由(C )负责对断路器进行巡视检查。 A. 电气安全负责人 …… 此处隐藏:4560字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲