2010年四季度建筑工程质量安全检查情况通报
2010年四季度建筑工程质量安全检查情况通报
按照年初工作安排,县建设局于12月7日----12月10日对全县所有在建工
程的质量安全进行了全面检查,现将检查情况通报如下。 一、基本情况
本次共督查在建工程项目20个,建筑面积35.7万平方米,工程造价2.55亿元,涉及建设单位20家(其中房地产开发企业10家),建筑施工单位 家,工程监理单位8家,督查面100﹪。
通过本次检查,总体来看,全县建筑工程质量安全基本处于受控状态,全年有效的控制了一般以上事故的发生,实现了年初死亡事故为零的控制目标。建筑施工现场安全文明施工管理水平逐步提高,所有在建项目现场安全评价全部达标,建筑施工企业安全质量标准化认证工作已启动,有人民医院急诊综合楼、林业局综合楼2个项目申报“省级建筑施工创建安全质量标准化工地”。 二、存在的问题
通过本次检查发现,在建工程主要存在以下几个方面的问题:项目部和监理部关键岗位人员不到岗履职或到岗不履职,检查时到岗,不检查时不到岗;外脚手架连墙件数量偏少,多采用柔性连接,且只拉不顶,缺横向扫地杆,剪刀撑低于架体高度,安全立网质量差,损后不换;物料提升机无检测合格证,未办理使用登记;施工临时用电未执行TN-S系统,开关箱未按“一机一闸一箱一漏”设置;砖砌体留直槎、通逢、瞎缝现象普遍,构造柱未按设计要求预埋拉结筋或拉结筋数量不够;砼现浇构件存在夹渣、露筋、蜂窝、麻面等外观质量缺陷,砼预制过梁厚度及搁置长度不够。详细情况如下:
万福新城小区工程,由慈利县豪庭置业有限公司开发建设,施工单位为慈利县建总公司,监理公司为常德兴邦监理公司,施工项目部有2人、监理部4人不在岗。存在以下问题:现场隐患①脚手架扫地杆离地面高度超过20㎝;脚手架首层脚手板未满铺;连墙件偏少,柔性连接无顶撑;个别立杆未落地;安全网挂设不严密,与步距不一致;脚手架剪刀撑与架体高度不一致;1#楼的支模架与脚手
架连接。②物料提升机未使用登记,无安装检测合格证,操作人员无证。③施工临时用电的保护零线未进开关箱,多个开关箱无漏电保护器和隔离开关,存在一箱多机现象。④有多处在建工程存在农民工住宿现象。⑤安全资料乱七八糟,无签字、盖章、日期,内容缺项。质量隐患:①11#楼六层砖砌体存在严重质量隐患,多处留直槎,未设置拉结筋,墙体不平整、灰缝不饱满、不平直、透光、假缝、瞎缝等现象严重。②19#楼砼存在露筋、孔洞、蜂窝等质量缺陷且未处理,砼强度低。③各栋号架空层的高度、飘窗的施工不符合设计要求。④14#使用的钢筋实测直径不符合规范要求。使用的砂浆搅拌机不符合要求。
工业园廉租房一标工程,施工单位为湖南华夏建筑工程有限公司,监理公司为常德旺城监理公司,施工项目部关键岗位管理人员和监理人员全部在岗。存在以下问题。安全隐患:①脚手架连墙件数量偏少,而且使用不符合要求的铁丝为连墙件,采用柔性连接,无顶撑。②物料提升机出料口无安全门,无检测合格证,未办理使用登记。③施工临时用电未按三线五线、三级配电设置。④重大危险源无公示牌、未辨识。质量隐患:①一、二、三层门洞上方的预制过梁厚度不够且已经全部断裂。②大于300㎜的洞口未做预制或现浇过梁。③现场未使用专用砂浆搅拌机,混合砂浆的掺合料未使用石灰膏。
工业园廉租房二标工程,施工单位为慈利县兴粮建安公司,监理公司为常德旺城监理公司,施工项目部关键岗位管理人员和监理人员全部在岗。存在以下问题:现场安全:①脚手架纵横向扫地杆位置设置错误,纵向扫地杆未使用对接扣件接长,连墙件偏少,采用柔性连接,无顶撑。②物料提升机无检测合格证,未办理使用登记。③施工临时用电未按三线五线、三级配电设置。质量问题:①砌体工程马牙槎留置错误。②混合砂浆的掺合料未使用石灰膏。
和信香樟园别墅小区,由张家界和信置业公司开发,施工单位为浙江省方晨建筑公司,监理单位为湖北省华泰建筑监理公司,施工项目部关键岗位管理人员和监理人员全部在岗。存在以下问题:安全隐患:①脚手架搭设极不规范,架体与主体无连墙件,架体的首层和工作层无脚手板,架体内有很多杂物,大部分外架未挂设安全立网,且安全网挂设不严密、不规范。②物料提升机无检测合格证,
未办理使用登记。③模板支撑存在严重砖垫现象。④现场文明施工脏乱差。⑤基坑开挖后未及时进行安全防护。质量隐患:砼预制过梁厚度不符合标准图集设计要求。
慈利县电力公司电力技能实训综合楼,施工单位为张家界坤龙建安公司,监理单位为常德旺城监理公司,存在的问题:安全隐患:①脚手架与主体的连接件基本没有,且物料提升机与架体连接,屋面天沟板的支模架立杆全部支撑在作业层的脚手板上。②安全立网破损严重,且未按规范要求挂设。③楼梯、安全通道未做临边防护。④物料提升机未检测,未办理使用登记。⑤施工临时用电采用三相四线。质量隐患:砼存在夹渣、走模、蜂窝、麻面等外观质量缺陷,且未做处理。
景龙桥镇中学学生宿舍楼,施工单位为慈利县第三建筑工程公司,监理单位为张家界华顺监理公司,存在的问题:安全隐患:①外脚手架的连墙件偏少,采用柔性连接无顶撑,未挂设安全立网。②物料提升机未检测、未办理使用登记。③施工临时用电只有三相四线。施工现场无安全警示标志。质量隐患:①砖砌体留直槎,拉结筋未按规范设置。②二层墙体有两处砼预制过梁厚度不符合标准图集设计要求。③施工单位有3人未到岗。
百家缘经济适用住房,由慈利县永贵房地产开发公司开发,施工单位为慈利县苗市建筑安装工程公司,监理单位为常德旺城监理公司,施工项目部关键岗位管理人员和监理人员全部在岗。存在的问题:安全隐患①楼梯、临边、通道的安全防护不到位。②物料提升机无检测合格证,未办理使用登记。质量隐患:①砖砌体工程存在留直槎、拉结筋未按设计要求设置。②部分砼预制过梁厚度不符合标准图集设计要求且搁置长度不够。
水岸人家二期一标工程,由湖南日泰房地产开发有限公司开发,施工单位为慈利县兴粮建安公司,监理单位为长沙东泰监理公司,施工项目部关键岗位管理人员和监理人员全部在岗。存在的问题:①未执行TN-S系统,开关箱未按“一机一闸一箱一漏”设置。②9#10#楼的通道、平台的临边安全防护不到位。③物
料提升机无检测合格证,未办理使用登记。④安全立网破损严重未更换。质量隐患:未使用专用砂浆搅拌机。
慈利二中科教楼,施工单位为慈利县第三建筑安装工程公司,监理公司为张家界华顺监理公司,施工项目部关键岗位管理人员和监理人员全部在岗。存在的问题:①外脚手架采用柔性连接无顶撑。②支模架存在垫砖现象。③通道口无安全防护。④施工现场无安全警示牌。
金慈佳苑住宅小区,由慈利县金慈房地产开发有限责任公司开发,施工单位为慈利县苗市建筑安装工程公司,监理单位为华顺监理公司,施工项目部关键岗位管理人员和监理人员全部在岗。存在的问题:安全隐患:①脚手架连墙件偏少,架体内有太多杂物未清理。②楼梯、通道、临边未做安全防护。③物料提升机无检测合格证,未办理使用登记。④施工临时用电未执行TN-S系统,开关箱未按“一机一闸一箱一漏”设置。质量隐患:部分预留洞口未设置拉结筋,构造柱的拉结筋未做弯钩。
金慈经济适用住房,由慈利 …… 此处隐藏:2808字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲