导读: 设站时,应用测伞遮蔽阳光。使用数字水准仪前,还应进行预热。 3)、在同一测站上观测时,不得两次调焦。转动仪器的倾斜螺旋和测微鼓时,其最后旋转方向,均应为旋进; 4)、对各周期观测过程中发现的相邻观测点高差

设站时,应用测伞遮蔽阳光。使用数字水准仪前,还应进行预热。

3)、在同一测站上观测时,不得两次调焦。转动仪器的倾斜螺旋和测微鼓时,其最后旋转方向,均应为旋进;

4)、对各周期观测过程中发现的相邻观测点高差变动迹象、地质地貌异常、附近建筑基础和墙体裂缝等情况,应做好记录,并画出草图;

5)、当测站观测限差超限时,应立即重测;当迁站后发现超限时,应从稳固可靠的固定点开始重测。

7)、建筑物变形观测:

建筑变形观测主要是观察建筑物外形样貌变化,如墙皮脱落、裂缝、漏水等,变化情况和沉降观测结果作为建筑物是否受采动影响的参考依据。

8.内业数据处理与精度评定

核对和复查外业观测成果与起算数据;验算各项限差,在确认全部符合“规定”要求时方可进行计算。观测值中的超限误差,除在观测过程中严格作业、认真检核随时予以排除外,在变形分析中通过检验将判定含有粗差的观测值予以剔除。内业计算观测成果计算和分析中的数字取位符合下列要求:沉降值精确到0.1mm,高程精确到0.1mm。

9.仪器要求

观测采用TWOP(AM--24)DS3型电子水准仪及配套水准尺。 附: 沉降观测点布置示意图;

旬邑县宋家沟煤矿地测科

2017年6月1日

4

沉陷观测起始数据 测点 D1 D2 D3 D4 1 2 3 4

X Y Z(m) 1185.870 1184.150 1188.340 1179.331 1191.752 1179.222 1178.854 1179.125 位移情况 0 0 0 0 0 0 0 0 3890864.692 36542253.208 3890841.336 36542253.474 3890891.823 36542208.534 3890855.566 36542110.972 3890895.287 36542146.534 3890870.236 36542080.994 3890843.697 36542067.893 3890836.618 36542033.743 5