教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

远动设备及系统工作条件环境条件和电源

来源:网络收集 时间:2026-01-19
导读: 标准 中华人民共和国国家标准 远动设备及系统工作条件 GB/T 15153—94 环境条件和电源 Operating conditions for telecontrol equipment and systems Environmental conditions and power supplies 国家技术监督局1994-06-22批准 1995-02-01实施 本标准等效

标准

中华人民共和国国家标准

远动设备及系统工作条件

GB/T 15153—94

环境条件和电源

Operating conditions for telecontrol equipment and systems

Environmental conditions and power supplies

国家技术监督局1994-06-22批准 1995-02-01实施

本标准等效采用国际电工委员会标准IEC 870-2-1(第一版,1987)《远动设备及系统第二部分:工作条件 第一篇:环境条件和电源》。 1 主题内容与适用范围

本标准规定了远动设备及系统的工作条件,包括气候环境条件、机械环境条件和电源条件的类别与级别。

本标准适用于远动设备及系统。工业过程测量与控制设备亦可参照使用。 2 气候环境条件 2.1 空调场所(A级) 2.1.1 空调场所特征:

空气温度和湿度可控制在规定限度内的场所。 2.1.2 空调场所的空气温度和湿度分级,见表1和图1。

注:本标准中的特定级可根据实际情况由供需双方议定。详见附录A之A2.2.5条。 1)在此极限范围内,其温度偏差为规定值的±2℃。 2)如设备中使用磁带,此值应为1.2℃/h。

标准

图 1 空调场所湿度-温度关系图

2.2 加热和(或)冷却的封闭场所(B级) 2.2.1 加热和(或)冷却的封闭场所特征:

该场所装有加热和(或)冷却设施,环境参数控制在规定的范围内。控制可以是自动的或非自动的。

2.2.2 封闭场所的空气温度和湿度分级,见表2和图2。

时的凝露。

注:在检修期间,当备件从比设备环境温度低的存贮地取出进行更换时,可能会产生暂

标准

图 2 封闭场所湿度—温度关系图

2.3 遮蔽场所(C级) 2.3.1 遮蔽场所特征:

空气温度和湿度均不受控制(不加热也不供冷);设备不直接暴露在日晒、雨淋、其他沉降物及强风压等各气候因素中;若有通风亦是自然方式;由于遮蔽体不一定是封闭的,在风的作用下,这些场所可能会受到少量雨水及沉降物的影响;其最低温度一般与户外气温相近,而最高温度可能会比户外气温高(太阳对遮蔽体的辐射作用);在某些情况下,湿度可能会达到凝露的程度。

2.3.2 遮蔽场所的空气温度和湿度分级,见表3和图3。

采用说明:C0是根据我国实际情况增添的级别。主要参数值与GB4798.3《电工电子产

标准

品应用环境条件有气候防护场所固定使用》(=IEC721-3-3)之“3K5”相 同。

图 3 遮蔽场所湿度—温度关系图

2.4 户外场所(D级) 2.4.1 户外场所特征:

设备直接暴露在户外的大气条件下,经受包括日晒、风吹、雨淋、雹打、积雪和冰冻等气候条件的影响。

在户外场所中,温度有可能会迅速地发生变化,尤其重要的是露天设备在光照区和阴影区之间的温度梯度。

2.4.2 户外场所的空气温度和湿度分级,见表4。

形成的。

2)由于对含水量无技术限制,无法给出户外场所的湿度—温度关系图。

注:1)上限温度表示设备表面温度,它是由空气温度(阴影处测得)加上阳光辐射效应所

标准

2.5 大气压力

使用场所的大气压力分级见表5。

压力108kPa (1080 mbar)对应于0m,86kPa(860 mbar)对应于1000m,66kPa 1000m,66kPa (660 mbar)对应于3000m。 3 机械环境条件 3.1 振动

当地正弦振动环境的严酷程度可由以下相互联系的参数综合表示:振动频率f,峰值加速度a,峰值位移(振幅)s。振动的严酷程度也可用定动能原理表达,见附 录B。 3.1.1 低频振动

3.1.1.1 频率范围从0.1 Hz到150Hz。它包括了设备安装环境和运输中出现的最常见的振动频谱。

3.1.1.2 低频振动严酷程度的表达方式为:频率f<10Hz时,按定位移(振幅)线;频率f>10Hz时,按定加速度线。

3.1.1.3 低频频段内振动分级,见表6和图4。

表6 低频振动分级

标准

图 4 低频振动分级图

3.1.2 高频振动

3.1.2.1 频率范围从10 Hz到10 kHz。

3.1.2.2 高频振动严酷程度的表达方式为:频率f<60Hz时,按定位移(振幅)线;频率f>60Hz时,按定加速度线。

3.1.2.3 高频频段内振动分级,见表7和图5。

标准

图 5 高频振动分级图

3.1.3 振动时间分级

振动时间分级,是以规定时间内,振动出现的时间所占的百分比来划分。振动时间的分级见表8。

3.2 机械冲击

表达冲击现象一般有两种方法:加速度与持续时间法;自由跌落法。 3.2.1 加速度与持续时间法

3.2.1.1 用与半个正弦波持续时间相对应的加速度或减速度值来表达机械冲击。该方式主要用来表示设备在运输和工作期间出现的冲击现象,或在移动式应用中持续出现的冲击现象。 3.2.1.2 加速度a与持续时间t组合的推荐值见表9。

标准

3.2.1.3 设备运输

典型运输条件下,冲击加速度和持续时间值,见表10。

3.2.2 自由跌落法

3.2.2.1 用自由跌落到指定平面的高度来表达机械冲击,通常用于表示设备在贮存时人力转运过程中及运输时装卸过程中所出现的冲击现象。 3.2.2.2 自由跌落分级

自由跌落的严酷程度可用自由跌落高度与设备质量作为参数来表达,见表11。该表还给出了与自由跌落分级对应的典型运输方式。 3.2.3 冲击重复率

冲击可能以不同的时间周期出现,出现时间周期分级见表12。

3.3 地震效应

用麦氏地震烈度值来描述位于或接近于地质不稳定地区的地震效应。为此应考虑该地区与已知地震活动源的距离。

标准

里氏和麦氏地震强度关系及其定量表示见附录C。

对于安装远动设备的场所,其地震的当地效应,按麦氏烈度定为3级,见表13。

4 电源 4.1 概述

本标准所考虑的是有关远动系统(或其部分)用的电源条件,校准和试验用的电源条件不属于本标准范围。

系统运行所需的电能可由如下几种方式提供: ——直接接到电源上;

——连接到一个置于电源和系统(或其部分)之间的供电装置;

——在主电源维修或故障情况下,为维持系统(或其部分)的运行,由辅助或后备电源供电。

本标准未对电源阻抗进行分级。电源阻抗的影响,通过用不同负载情况下它对电压的影响来表示:

——最大电压是最小负载情况下的电压值; ——最小电压是满负载情况下的电压值。 4.2 交流电源

本标准仅考虑与公共电网电源有相同特性的交流电,而不包括较高频率(如 400Hz)的交流电。

最常用的标称交流电压(50 Hz或60 Hz)见表14。

注:根据IEC第38号出版物,为推荐值。 4.2.1 电压容差

有关远动设备电压容差见表15。

标准

4.2.2 频率容差

有关远动设备频率容差见表16。

4.2.3 谐波含量

谐波含量定义为:各次谐波电压平方和的平方根值对工频电压值的比值百分 数。 谐波含量分为两级,见表17。

注:交流电源中也可能出现来自公共电网的瞬变或音频电压,它是为了形成一个音频控制(或类似)系统而特意诱发的,这种信号的影响类似于谐波所产生的影 响。 4.3 直流电源

最常用的标称直流电压见表18。

一些国家通常使用2 …… 此处隐藏:6176字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

远动设备及系统工作条件环境条件和电源.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1894392.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。