三相电力调整器PA300B说明书
PA系列三相电力调整器FAS 富安时
PA300X/35P 系列
■调压、分频过零调功型两种工作方式■具备缓起动、缓关断、功能,缓起时间可调■可附加电流限制,过流保护等功能
标准规格
控制输入范围
电流输入: 4~20mA DC 输入阻抗: 120Ω负载额定电压范围
220V: 220V AC ±10% 50HZ 380V: 380V AC ±10% 50HZ
额定电流与冷却方式
自然冷却 20A、30A、50A、
强制风冷 80A、100A、150A、200A、250A、300A、350A、400A、450A、 500A、600A、800A标准功能
控制方式: 调压型(无反馈功能) 缓起动时间范围: 可调范围0.2~120秒 缓关断时间范围: 固定15秒缓关端
输出电压控制范围: 无反馈形···········额定电压0~98
%
电流反馈形·······额定电流0~100% 分频控制方式····额定电压0~100% 输出斜率设定: 输出范围0~100% 输出截据设定: 输出范围0~100% 输出手动设定: 输出范围0~100%
输出稳定性: 当输入波动为±10%时,输出波动少于±2% 调节输出分辨率: 0.6°
三相触发不平衡度: ≤0.6°
适用负载类型: 电阻负载(电阻丝、远红外加热管),变阻性负载,(硅碳棒、石墨),感 性负载(变压器)
-23-
负载方式: 三角形或星形中心不接地 移相范围:0~120° 星形中心接地(220V负载) 移相范围:0~120° 半空整流桥 移相范围:0~120°
相位判别: 自动判别R-S-T三相 短路保护(外接): 当电流超过额定电流的130~150%时,快速熔断器熔断。采样周期: 控制信号 10次/秒,负载电流 50次/秒报警监视及动作
过流报警(电流反馈时有效): 状态灯红色直亮,报警继电器动作 散热器超温报警: 状态灯红绿交替闪烁,报警继电器动作 继电器触点容量: 250V AC 阻性 3A,感性 1A
运行环境
周围温度范围: -10℃-50℃ (日平均温度超过40℃) 周围湿度: ≤90%RH
海拔高度: 超过1000米因空气密度减小应降额使用绝缘阻抗: 最小20MΩ 1000VDC绝缘体强度: 2500VAC 1分钟手动调节电位器: 10KΩ/2W附加功能(选择)
调压型(电流反馈形)控制方式
缓启动时间: 可调范围0.2~120秒 缓关断时间: 固定15秒
输出稳定性: 当输入波动为±10%时输出波动少于±2%
适用负载: 电阻负载(电阻丝、远红外加热管),变阻性负载,(硅碳棒、石墨), 感性负载(变压器一次侧) 输出斜率设定: 输出范围0~100% 输出截据设定: 输出范围0~100% 输出手动设定: 输出范围0~100%
电流限制设定: 限制最大输出电流,外接10KΩ电位器,调节范围20~100%
电子类型保护 过流保护系统:
保护显示及动作: 当电流超过额定电流的130%时,输出停止,状态灯变为红色,报警器动作 动作时间: <20ms
复位: 按启停按钮或重新上电
短路保护(外接): 当电流超过额定电流的130~150%时,快速熔断器熔断 采样周期: 控制信号 10次/秒,负载电流 50次/秒过零调功型(电流反馈形)控制方式
适用于处感性负载外的其他阻性加热体 分频过零调功:
适用于恒阻性加热体(镍铬合金、铁铬、kanthal等) 定周期过零调功:
输出分辨率: 20ms(分频过零型) 比例周期: 4s(定周期过零型)
电子类型保护 过流保护系统
保护显示及动作: 当电流超过额定电流的130%时,输出停止,状态灯变为红色,报警继电
器动作
动作时间: <20ms
复位: 按启停按钮或重新上电
短路保护(外接): 当电流超过额定电流的130~150%时,快速熔断器熔断 采样周期: 控制信号 10次/秒,负载电流 50次/秒控制方式说明
a)移相调压型 b)分频过零调功型 c)定周期过零调功型
-24-
例如:PA300X-I-3-100-A-0-M
表示:PA300X系列三相智能型电力调整器;输入信号为4-20mA,
负载为三角形或星形中心不接地;负载额定电流为100A,具有过流保护电流限制功能;手动功能有效,可以手自动转换控制。
-25-
注:上图中的黑色部分表示可控硅处于导通状态
★ 输出电压线性化矫正
100%
★ 最大电流限制
电流限制可调整范围 20~100%
输出电压
0%
控制输入
100%0%100%200%300%
负载系数
★ 输出限制特性
100%
额定
带缓起动
电流
缓起动带电流限制
时间
无缓起动
★ 外接最大电压线性限幅(斜率调整)
电压限制可调范围 0~100%输出
0%
时间限制 0.2~120 sec.
0%控制输入100%
温度控制器
三相电力调整器温度传感棒
PA300
控制信号(4-20mA)
三相电源
加热器电炉
-26-
2.散热器超温(红绿交替闪烁) 3.过流保护(红灯直亮)
定位孔 X 4
说明:
(1) R1、R2出厂配置短路,SW1 出厂配置均为OFF。
(2)常闭温度开关CN5不使用时,必须短路,否则视为超温报警。温度超过75度时停止工作 (3)控制信号输入4-20mA到控制板的C1(+)-C2(-)端子 (4)外部电压调整接CN2 GND-R1-R2 (5)输出手动调整接CN2 GND-R1-VO
(7)运行停止转换接CN2 RS-GND断开时为运行,RS-GND闭合时为停止
(8)调功调压转换接CN2 U1-GND闭合时为调压,断开始时为调功(在有调功调压功能是有效) (9)电源输入380V AC到控制板的L1-L2端子
(10)P1为前置放大电位器,P2为过流报警点设定电位器,P3为电流限制点设定电位器
红色故障报警灯:ALM(报警继电器动作) 1.负载电源缺相(红灯闪烁) 2.散热器超温(红绿交替闪烁) 3.过流保护(红灯直亮)
-28-
硅碳棒
A)因为自身的特性长期应用阻值变大,功率减小.并为了使它应用寿命长,能可靠的工作,所以一般采用碳棒为星形中心点接 …… 此处隐藏:2267字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲