教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

脱硝机组CEMS运行维护方案

来源:网络收集 时间:2026-05-26
导读: 脱硝机组CEMS运行维护方案 日常运行维护: 1、 每天对仪表基本情况进行巡检,内容包括:仪器设备运行情况、 数据的传输情况及运行工况等。 2、 每天3次对设备网上传输数据进行查看,保证数据的传输准确 性。 3、 每周对仪表作基础的维护,内容包括: a) 检查

脱硝机组CEMS运行维护方案

日常运行维护:

1、 每天对仪表基本情况进行巡检,内容包括:仪器设备运行情况、

数据的传输情况及运行工况等。

2、 每天3次对设备网上传输数据进行查看,保证数据的传输准确

性。

3、 每周对仪表作基础的维护,内容包括:

a) 检查监测系统站房电力供应线路,检查门窗是否有破损。 b) 系统外观检查

检查采样管路、探头、加热导管、分析仪主机、监控器显示值、告警指示是否正常。

c) 烟气采集管路联接泄漏检查

d) 采样探头检查和维护

检查采样探头是否有松动现象。

每3个月更换一次采样探头滤芯。

每3个月取出采样过滤器和测量探头,人工清洗一次沉积在上面的烟尘。

e) 加热导管检查

检查导管有无松弛状态,是否有积液现象。

f) 分析仪主机各部件检查

冷凝器:检查设定温度与实际温度的温差,必须在2℃以内。 采样泵:启动采样泵,检查电机是否正常运转,确认无异常声音。

气体分析仪:检查报警提示、检查分析仪的读数。

g) 反吹系统检查

检查空压机的压力表,压力指示需正常。

h) 数据采集单元检查

检查工控机及控制柜的接线是否松动,检查数据采集单元读数与一次仪表是否一致。

i) 仪器校准

每7天用零气和标准气体校准一次气体分析仪零点和量程,并检查响应时间。

j) 氨表检查

没周对氨表的透光度进行检查,若有偏低现象及时调整光路。没月对氨表进行镜面清灰及光路校准。

k) 记录

认真做好仪器设备运行记录和设备检修记录,对系统运行状况、监测数据和维修维护、设备检修情况进行详细的记录。维护记录一式三份,现场一份,公司一份,环保检查台账一份。建立完善的维护档案。

4、 每月对所有数据进行统计,包括:数据月报表、网上数据审核、

网上数据捕集率等。

5、 每季度对环保数据作自检比对工作,并完成比对报告。

紧急故障处理:

我们设立固定的维修电话,配备日常值班人员。

发现故障或接到故障通知后,立即作出应答,公司专业技术人员在2小时内赶到现场进行处理。

对电源、通讯等设备的故障,在24小时内排除;对不易维修的仪器故障,在72小时内排除,保证在线设备正常运行。

脱硝机组CEMS运行维护方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1445162.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)