教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

施工电梯备案所需资料实例(6)

来源:网络收集 时间:2026-04-12
导读: 上料平台搭设完毕,按要求安设定型工具式防护门,并对位于电梯轨道开架间立杆段满密目网进行封闭。 九、施工升降机的调试及验收 施工升降机安装完后,由出租方、承租方组织相关人员进行验收,经验收合格后方可投入

上料平台搭设完毕,按要求安设定型工具式防护门,并对位于电梯轨道开架间立杆段满密目网进行封闭。

九、施工升降机的调试及验收

施工升降机安装完后,由出租方、承租方组织相关人员进行验收,经验收合格后方可投入使用,验收工作如下:

1、 基础要平整,排水良好,底层进口处搭设有一个防护严密的安全防护棚;各楼支信道口装设有防护门及防护围栏。 2、 楼层表示明确。联络方式及信号灵敏可靠。

3、 齿轮与齿条的间隙,滚轮与导轨的间隙符合要求;满载试动行时,吊笼上、下平稳,制动灵敏且无异常现象。

4、 垂直度偏差小于标准值(0.5/1000)的要求。 5、 测量接地电阻值,阻值小于标准值(4Ω)的要求。 6、 各限位安全装置齐全、动作灵敏可靠。

7、 坠落试验,长降机满载额定重量2吨,梯笼中的人员全部撤离,并关上所有梯笼门进行坠落试验。

8、 整个架体安装完成后,应进行静、动载试验,试验结果应符合设计标准要求。 9、 电气接线应正确,各安全限位开关制动器灵敏可靠。各方面检查调试正常后,应报请有关部门进行验收,验收合格后方可设入运行使用。

十、避雷的设置

避埋针采用Φ20钢筋,长度L=1~2m,置于架体最顶端。引下线不得采用铝线,防止氧化、断开。接地体可与要重复接地合用,阻值不大于10欧姆。

十一、联络信号的设置及调试

1、电梯作业应设信号指挥,司机按照给定的偏差号操作,作业必须鸣铃示意,信号设置必须每层设一按扭直接与梯笼里司机联系。

2、信号指挥人员与司机应密切配合,不允许各层作业人员任意敲击导轨架进行联系的混乱作法。

3、联系信号安装完毕后应进行各方面检查、调试正常后应报公司安全科进行验收,验收合格后,方可投入运行使用。

十二、事故应急救援预案

12.1安全事故防范措施

1、施工升降机机械设备在安装前必须编制安装作业方案,经公司技术负责人审批后,并向施工作业队组进行安全技术交底后方可实施。

2、施工升降机机械设备在安装过程中必须严格遵守操作规程和产品使用说明书的要求。

3、施工升降机机械设备安装必须由取得建设行政主管部颁发的装、拆资质证书的专业公司队伍进行,并应有技术和安全人员在场监护。

4、施工升降机械设备安装作业队组人员必须经过专业培训考核合格并取得专业资格上岗证,进行过不低于一个月以上的装、拆岗前实操培训作业后方可单独上岗操作。

5、施工升降机机械设备在安装前要了解天气的情况,如果天气情况恶劣(如下大雨、刮大风)不得安排安装作业。在安装作业工程中如遇到突发的天气变化,应立即停止安装作业,并做好加固、紧固工作后方可离机。

6、施工升降机机械设备在安装时,施工现场必须做好隔离和防护工作,并要求设有警示牌、临时警戒区,严禁非安装人员进入警戒隔离区。

7、作业前应全面检查所使用的专用吊索、吊具是否齐全、可靠,严禁使用不合格的吊具或替代产品。

8、作业人员必须配备使用相应合格的安全防护用品,否则不得进入作业现场。 安全事故救援预案

1、一旦发生安全事故,主管工长、部门经理和公司主管经理必须第一时间赶到现场并组织、指挥抢救,并在第一时间通知报告给上级主管部门。如果有人员伤亡立即通知120或直接送往附近的医院进行抢救。如有必要时请求110或消防武警的援助。

2、保护好事故现场,有序、组织临时救护方案、有组织地指挥救护人员进行抢救,并保持一切通信、交通的畅通,与相关部门取得联系。

3、抢救时应以人为本,先抢救人员,后抢救其他财物。

4、如果有人员被压、被困,应立即调动相关汽车吊、氧割工具等机械设备进场,及时解救被困人员。

5、及时疏散周围的人员,采取有效措施把有可能进一步发生危险的物品、构件设备等及时清理掉,防止事态进一步扩大。因暂时还不能清除的危险物,要采取加固或隔离的办法使之不能再进一步发生危险。

6、事故发生时,及时把机械设备的电源线拉闸断电。

7、进入事故现场进行施救的人员,必须做好必要的防护,选择好线路,确定没有危险后再进入,以避免抢救时发生不必要的损失。

8、属重大或特大事故的,必须立即通知当地特勤联动救护中心以求得最快援助。

9、进行特殊作业的人员必须有相关专业作业突发事故救援知识和救援配备用品。

10、特殊作业前要做好突发事故救援措施技术交底,并做好相关救援设备的组织准备。

12.2应急准备 12.2.1抢救组

施工升降机安装抢险指挥组即项目的抢险领导组,下设的抢险组、救护组、见附表如下:

组 长: 电话: 副组长: 电话: 成 员: (项目经理) 电话:

(项目安全员) 电话: 12.2.2抢救备用器材 5米绝缘杆1根

钢筋场地备用的短路接地极两处,用φ50×1500钢筋打入地下1.5m,焊接电线的螺杆,拧上螺帽M12(不拧紧)。备两根70平方毫米铝芯线各长50m。

备一根φ20综绳长30m 备一根φ12尼龙绳长30m

急救药箱2个(项目部、土建队各备1个) 对讲机6部

手电6个(安装队、电工、抢险组、防护组、经理、安全员各1个) 对讲机6部

12.2.3应急联系电话

**市应急联动中心电话:110、119、120、122

**市委值班室电话:2805641、2804159、2621385(传真) **市政府值班室电话:5533686、5533393、5530598

**市安全生产工作委员会办公室值班电话:13607884888、5530735 **市建设委员会电话:56455292、5645229 **市总工会电话:2810260、2805708 **市建管处安监站:5501628、5501528 12.2.4险情内部通报

如遇意外施工升降机发生倾翻时,在现场的项目管理人员要立即用对讲机向项目部汇报险情。立即召集施工队长、劳务队长、抢救指挥组及其他成员,抢救、救护,防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场。 12.2.5救护

抢救组到达出事地点,在 指挥下分头进行工作。

(1) 首先抢救组和经理一起查明险情,确定是否还有危险源。如碰断高、低压电线是否带电;设备构件、其他构件是否有继续倒塌的危险;人员伤亡情况;商定抢救方案后,向公司请示汇报批准,然后组织实施。

(2) 防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒不准闲人靠近,对外注意礼貌用语。

(3) 工地值班电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。如果在夜间,接通必要的照明灯光。

(4) 当设备构件与高压线间电火花不间断。对这种触电的险情工地无法处理。工地只能经领导同意后向**市供电局调度室报警求救,**市供电局调度室,电话95598。请供电局抢险队处理,工地进行配合。

(5) 抢险组在排除继续倒塌或触电危险源的情况下,立即救护伤员,边联系救护车,边及时进行止血包扎,用担架将伤员抬到车上送往医院。 …… 此处隐藏:958字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

施工电梯备案所需资料实例(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609110.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)