教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

施工电梯备案所需资料实例(5)

来源:网络收集 时间:2026-04-12
导读: 四、安全技术交底 01.安装作业人员必须持证上岗; 02.安装前对全体安装人员进行安全技术交底; 03.参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带 好安全带,穿软底鞋,上班前不得喝酒;

四、安全技术交底

01.安装作业人员必须持证上岗;

02.安装前对全体安装人员进行安全技术交底;

03.参加工作的人员必须精神集中,进入施工现场须戴安全帽,高空作业要配带

好安全带,穿软底鞋,上班前不得喝酒;

04.参与安装作业人员必须熟悉施工升降机的性能、结构特点,并有熟练操作技

术和排除故障的能力;`

05.安装作业中,必须由专人负责统一指挥;

06.每个吊笼顶作业人数不得超过2人,配备工具的重量不得超过650kg(即为

三个标准节);

07.吊杆额定起重量为180kg,不允许超载;

08.遇有雨、雾及风速超过13m/s的恶劣天气不得进行拆装作业; 09.高处作业严禁向下抛掷工具、部件、杂物;

10.安装前,严格检查传动机构、制动系统,保证设备的正常工作。

五、安装人员组成

安装人员必须持证上岗。各安装人员职责如下表:

施工升降机安装职责一览表

安装单位 **市圭江建筑机械安装有限公司 分项工程 施工升降机安装 设备名称 安装负责人 技术负责人 安全员 指挥人员 安装人员 安装日期

施工升降机 型号 SC200/200 安装高度 m 年 月 日 六、施工升降机的安装

1、先将导架底架及围护底架运至事先准备好的基础上,用地脚螺栓连接紧固,安装好第一、二、三节标准节。标准节与底架连接好后,用经纬仪或铅垂线在两个方向上检查导架与水平的垂直度,误差小于1/1000M。

2、安装基础底架四周围栏、门框,将安们与底架用螺栓相连接,调整好门框的垂直和灵活度。

3、安装吊笼将转动机构上的压轮调到最大偏心位置,卸下吊笼上的安全钢及对安全有影响的滚轮,松开笼内电机上的制动器。用塔吊吊起吊笼,从导轨架

上将吊笼对入导架,平稳放在适全高度的垫木上,重新安装好卸下的安全钩和滚轮,柱管的间隙为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.55mm,传动齿轮和齿条的咬合间隙保证0.2~0.3mm。同时保证防坠安全器齿轮和传动轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。除楔块使制动器复位,用撬棍插入联轴器孔内,每撬动一次须同时手动打开制动器,往复进行。吊笼升1米左右,拆去笼下垫木,装上缓冲弹簧,再使吊笼缓慢降至缓冲弹簧上。手动上、下运行的同时检查传动齿和齿条间隙在0.2~0.3mm 。 4、安装好吊笼顶部安全护栏。

5、用塔吊将对重吊起于吊架的正方将导向轮入导轨并平稳地停靠在垫木上。 6、将导轨架加高至10.5米后须在离地面9米处设置第一道附墙架,并再一次用经纬仪测量导架整体与水平的垂直偏差应≤5mm。

7、电气设备和控制系统的安装,此项工作由专职的专业电工进行,各安全控制开关接线应正确。电源相序要确保与吊笼的上、下动行方向同操纵手柄标记方向一致。检查各安全控制开关,包括围栏门限位开关,吊笼单、双门限位开关、笼顶门限位开关,包括吊笼上、下限位及三相极限开关、断绳保护开关等是否正常,动作灵敏可靠。正确安装调整导架底部限位挡板,使动作正确无误。采用接地电阻测量接地电阻,应不大于4Ω,用500V兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ。各方面都符合后接通电源,由带证司机谨慎操作手柄。行程高度不得大于5米,吊笼运行平稳、无异响、制动器动作正常、滚轮、齿轮咬合符合上述规定、空载试车正常后,再进行荷载试车,由于此时还未安装上限位挡板、挡块,所以在试车时须谨慎,且吊笼顶部必须有人监视指挥,以防吊笼冒顶。

8、导轨架的加高安装、试车正常后,再进行对导架的加高安装,加高安装的高度应根据工程施工的需要而定。同时相应地安装好过道坚杆和过桥连杆的附墙架及电缆导导向架。最后安装好头架及滑轮,装上钢丝绳,钢丝绳的两端

与笼顶偏心绳具及对重各采用三颗绳子卡拧紧,拧紧度为1/3,安装好限位挡板,使之位置正确,动作灵敏可靠。

9、该施工电梯自由高度为9M,附墙架在主体每两~三层设一道,附墙架用膨胀螺丝固定。

10、坠落试验:整个架体安装过程完成后,还需要进行防坠落试验。在进行防坠落试验时,吊笼内不允许有人,要确保制动工作正常。防坠落试验符合要求后,防坠安全器应复位。

七 、附着方法

随着导轨架的不断升高,必须隔一定距离安装附墙架用于连接导轨架与建筑物,以保证导轨架的稳定性,并可通过它来调整导轨架的垂直度,第一道附墙架间距为6m,从第二道附墙架起间距不大于9m。

根据施工升降机导轨架中心到建筑物的距离不同,可以采用以下方法: 1、长附墙架:导轨架中心离建筑物较远时可选此附墙架,离建筑物之距离L<4000mm,根据需要附墙架可沿垂直方向作一定角度的摆动。且水平方向有一定的伸缩量。若附墙点在楼面上的话,离建筑物较近亦可采用附墙架。锚固办法:用4根M16或2根M24螺栓与建筑物连接,也可用焊接的方法。 2、短附墙架:当导轨架中心离建筑物距离较近时可选用此附墙架,离建筑物之距离L<2380mm,本附墙架伸缩量较大,且垂直方向一定摆动满足不同情况的附墙需要,无脚手架的地方尤为适用。安装时要注意左右对称,以免与上摆轮发生干涉现象

八、上料平台及防护设施搭设

施工电梯安装完毕后,应及时搭设上料平台。平台采用扣件式钢管脚手架单独搭设。料台地基搭设在地下室顶板上,立杆下部铺设5cm厚木垫板,并加设钢底座。料台连墙件利用框架柱及楼层预埋钢筋环用φ48钢管进行拉结。具体图示如下:

…… 此处隐藏:83字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
施工电梯备案所需资料实例(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609110.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)