施工升降机安装方案

一、工程概况

工程名称:天誉江南花园工程 工程地址:**市亭洪路19号 建设单位:

施工单位:**市建筑工程公司

监理单位:**大通建设监理咨询有限公司 建筑结构:剪力墙

楼层数: 地上25层,地下1层 工程高度:85.5m 建筑面积:33570.44㎡

开工日期:2009年8月7日 竣工日期:2010年12月30日

二、设备概况

设备型号: SC200/200(双笼) 额定载重量:2×2000kg 乘客人数:2×24人 吊笼重量:1060kg 吊笼尺寸:3 m×1.5 m×2.3m 标准节重量:150kg/节 吊杆额定起重量:180kg

生产厂家: **工凯重工制造有限公司

生产许可证: FS2445013-2014 出厂编号: 安装高度: 最终安装高度90m,初装高度30m 施工升降机位于:

三、基础做法

本工程利用首层楼板作为施工升降机的安装基础,经计算升降机的载荷(整机重量﹢额定载重量) 23990kg﹢4000kg =27990kg。设计楼面荷载2KN/㎡基础顶面平均压力P= N/A=279.900 KN/15㎡> 18.66 KN/㎡,楼板下必须加设支顶措施。

支顶如下:

支顶用单立杆,具体为立杆纵横间距0.8m,步距1.5米;钢管用φ48*3.5㎜,顶部用顶托将楼板支顶加固;顶托内放木方50*80㎜间距800*800㎜,顶托自由端不宜超过200㎜。架体应严格按JGJ130-2001搭设。 3.1、立杆轴力计算: 1、静荷载标准值

(1)、脚手架自重(KN)NG1=0.129×5.9=0.762KN

(2)、钢筋砼自重(KN)NG2=25.0×0.2×0.8×0.8=3.2KN (3)、人货梯自重(KN)NG3=279.9/3×5×0.8×0.8=11.942 砼计算静荷载NG=NG1+NG2=NG3=0.762+3.2+11.942=15.904KN 2、活荷载标准值,施工荷载按4KN/㎡取值。 NQ=4N/㎡×0.8×0.8=2.56KN

3、不考虑风荷载时,立杆轴向压力设计值: N=1.2NG+1.4NQ

=1.2×15.904+1.4×2.56 =22.669KN

3.2、立杆稳定性计算:

不考虑风荷载时立杆的稳定性计算公式: δ=N/ФA≦[f]

λ=L0/i=k1k2(h+2a)/i=1.185×1.007(1.5+2×0.2)/1.58×10-1=14.35 K1 取值 ------ 1.185 K2 取值 ------1.007 由λ值查JGJ 130-2001中 附表C,用插入法求得φ=0.962 δ=22.669×103/0.962×4.89×102=48.189N/mm2 立杆稳定性计算 δ<[f]=205.00N/mm2 满足有求! 3.3、地基承载力验算:

P=N/A=22.669/0.25=90.476KPa

fgk---地基承载力系数取值135Kpa

施工电梯备案所需资料实例(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609110.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)