渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

施。

7、运销储煤场必须完善各种责任制,并安排专人负责煤堆防火工作,要定期进行洒水,减少损失。

8、供应仓库建立地面消防材料库,其位置及所储材料设备、工具的品名和数量要符合有关规定。 (二)井下外因火灾的预防:

1、皮带防火:要采用不延燃皮带,皮带张力调整适应,要按标准化要求装六种皮带保护;要常清理机尾、机头处的浮煤;运输机液压联轴器上的易熔塞和所有油料必须进行技术鉴定,符合规定的要求,不合格的不准使用。皮带和刮板机运输机要保持平稳、正、牢、严防停机上煤和皮带打滑、跑偏等。

2、电缆防火:井下电缆必须按规定要求进行管理,悬挂整齐,标志牌清,采区变电所以里不准使用铝芯电缆,橡胶电缆必须是不延燃性的,通讯、照明、信号和控制线必须是小电缆,严禁使用塑料和胶质线,必须根据电压、负荷、输送距离、用途等因素来选择电缆型号、修复旧电缆时必须按统一规格型号及截面积进行,要严格进行浸耐压试验,合格后方能使用。

3、井下电器设备的保护装置必须齐全,灵活可靠,并按规定进行检查监督,30KW以上的电机必须使用综合保护,井下所有防爆电器接线盒的密封挡板齐全配套,做到台台不失爆,井下所有电器设备外壳必须接地,其接地极、接地线、接地网必须符合规程要求,并按规定测定。

11

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

4、焊接防火:井下和井口房内,不得进行电焊工作,如果必须在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行电焊工作,每次都必须制定安全措施,报矿长批准,并有矿长指定专人在场检查和监督,还必须严格执行规程第223条规定。

5、严格执行放炮作业规程,炮眼内必须用水炮泥充填,充填长度要按规定进行,严禁放空心炮、糊炮和连珠炮,更不准明火放炮、严格执行火工品的领用退保管制度。

6、严禁携带烟草和点火物品入井,下井工人不准穿化纤衣服。

7、井下和硐室内不准存放、汽油、煤油和变压器油,井下使用过的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须存放在盖严的铁桶内,并由专人定期送地面处理,不准乱丢乱放。严禁将剩油和废油泼在井巷和峒室内,峒室内存放一定数量的砂土和消防器材。 8、认真检查地面设置的消防水池和井下消防管路系统,保证正常使用,井下管路每隔50m设一个阀门,皮带运输巷每隔50m设一个阀门,必须保证每一条巷道有洒水管路,管路中有充足的水源。

(三)井下内因火灾的预防

1、采煤工作面提高回采率,采煤过程中必须清净浮煤,不准留顶煤,要认真管好风门等通风设施,按规定配足工作面风量,保持风量及风压的稳定。

2、当采煤工作面月推进度小于20m,要在瓦斯、空气温度

12

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

不超限、风速符合规定前提下,用小风量供风,所有采面采至停采线后,均要及时减少风量,并制定拆出设备期间防火措施。 3、巷道掘进时、消防供水必须紧跟掘进头,施工中严禁空帮空顶,绞架后的空洞要用不燃性材料充填,用木板黄土背好以免漏风。

4、所有火区和曾经发火地点都必须在火区位置关系图上注明,并建立火区管理卡片,井下所有的永久性防火墙都要在火区位置关系图上注明,防火墙必须进行定期检查,发现异常应班班进行检查,每次测定结果都必须记入防火记录本上,发现有发火征兆,要立即通知调度室、防火队,并向通风区、总工程师汇报,及时采取措施。

5、井下地点如果采用阻化剂防火、凝胶处理火区或均压防灭火时,每次都必须按照规程第235条、236条、237条制定严格的安全技术措施,并严格贯彻执行。

6、按照《规程》第225条的规定,矿井必须在井上、下建立消防材料库,消防材料库储存的工具、材料的品种和数量如表四。防火队指定专人定期检查和更换,并建立设备明细台帐。上述材料、工具非因处理事故不得使用。因处理事故所消耗的材料,必须及时补齐。

7、加强对矿井周边小煤窑的治理力度、防止小煤窑滥采乱挖,造成与矿井采掘工作面巷道或采空区相透,引起发火熏人事故。

13

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

(四)回采工作面配备专职瓦斯检查员,检查瓦斯、二氧化碳、一氧化碳气体,每班检查不少于三次,掘进面每班检查不少于三次。

(五)煤巷掘进防灭火

1、严把施工质量关,坚决消灭空帮、空顶。

2、为防止巷道荆笆易燃,必须采用不可燃的塑料编织袋背帮背顶。

第三节 预防瓦斯煤尘事故

为认真贯彻落实全国煤矿瓦斯防止会议精神,必须严格执行“先抽后采,监测监控、以风定产”的十二字方针,切实做到认识到位、领导到位、投入到位、学习到位、落实到位,把瓦斯防治工作做为安全生产的头等大事来抓,以根本上做好“一通三防”工作。

一、防止瓦斯超限:

1、按照质量标准,认真搞好通风工作,井下所有采掘面,峒室必须按规程及配风计划要求配风。对于瓦斯涌出异常地点,应测量数据需要加大实际配风量,如果主扇工况不能满足要求通风部门应立即报请总工程师批准,并下达调整主扇前导器叶片角度通知单,会同机电部门调整工况点以确保井下各通风地点风流中瓦斯浓度低于《规程》要求。调整主要通风机工况前,矿总工

14

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

程师应组织通风、机电和安监部门,研究决定安全技术措施,并报集团公司备案。

2、井下所有的风门、风桥、挡风墙、密闭、风窗等通风设施必须按照质量标准构筑,并定期检查维修、减少漏风,井下所有的风门都必须实现联锁,提高矿井的有效风量率及风流稳定性。主要车场、貫眼、轨道底的永久风门,由公司划分给各有关单位看管,所有井下工作人员应自觉、爱护通风设施,通过后自觉关闭,防止风流短路。

3、瓦斯检查员要严格执行定点、定时巡回检查瓦斯制度,持证上岗制度和井下交接班制度,瓦斯检查员要做好记录和汇报,严禁空班漏检,对个别瓦斯涌出异常地区要专人值班检查,发现瓦斯超限,有权停止作业,撤出人员,并立即相队、矿调度室汇报,采取措施进行处理。

4、掘进头配风、全负压供风量必须大于局扇额定风量的10%,局扇及启动装置,应设在进风流中,且距回风口10m以外,避免出现循环风,要安装并使用好风电瓦斯闭锁,安装好风机自动倒台装置,风筒末端距工作面的距离要严格符合规定要求。 5、井下所有的煤及半煤岩巷掘进头,以及处于回风流中的机电硐室,必须按要求装设瓦斯断电仪探头,所有的工作面按要安设瓦斯自动监测报警仪,并保证其发挥作用。

6、盲巷要严格按规定及时密闭,设置栅栏和警标,禁止人员入内。

15

…… 此处隐藏:824字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
矿井灾害预防和处理计划(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609058.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)