导读: 渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划 员输送新鲜空气。 (4)当发生瓦斯、煤尘爆炸事故,无其它巷道躲避时,避灾人员要注意爆炸冲击波的方向,要迅速背着冲击波的方向,脸向下扑倒到水沟里,使用好自救

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

员输送新鲜空气。

(4)当发生瓦斯、煤尘爆炸事故,无其它巷道躲避时,避灾人员要注意爆炸冲击波的方向,要迅速背着冲击波的方向,脸向下扑倒到水沟里,使用好自救器和湿毛巾堵住嘴和鼻子以隔绝高浓度有害气体及火焰的伤害。待冲击波过后,要迅速迎着风流方向撤退出安全地点。 4、停电措施:

(1)发生灾害时,由救灾指挥部下令,调度室通知地面10KV变电所及井下中央变电所停止向事故区域送电。

(2)事故区电工应立即将采区变电所送往各工作面的电源切断。

(3)恢复送电时,必须经瓦检员送电地区瓦斯浓度,确定不超限时向指挥部汇报后,指挥部要按照先送风再送电的原则,下令向指定区域送电。

5、防止事故扩大的措施:

(1)尽量避免串联通风,实行分区通风,建立独立的通风系统,通风系统应力求简单,无风的巷道和采空区要及时封闭。 (2)经常维修风门,保证灵活可靠,漏风少,防止爆炸冲击波冲毁主扇造成救灾和恢复工作困难。

(3)主扇反风装置,井下反风设施要经常检查维修完善,保证操作灵活,反风后有足够的风量,是反风后的风量大于正常风量的40%。

41

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

(4)设好防爆和隔爆设施,搞好综合防尘,防止煤尘爆炸,缩小事故范围。

三、水灾事故处理计划 1、发生事故后的灾害处理

(1)一旦井下发生突水事故,跟班队长要迅速将情况向矿调度室汇报,并负责带领人员按规定的避灾路线撤退,调度室要迅速通知抢险地点邻近区域的人员按规定的避灾路线撤退,并通知抢险指挥部人员迅速集中,统一部署抗灾工作,抢险指挥部的所有人员必须坚守工作岗位,负责安排抢险工作,在可能的情况下,将事故造成的损失控制在最小的范围内。

(2)井下突水地点若有有害气体涌出时,个别人员发生中毒现象,其他人员不要惊慌,应迅速将情况向矿调度室汇报,并在跟班队长和安检员的带领下佩戴好自救器迅速将中毒人员抬到有新鲜风流的地点,开展必要的自救工作,调度室迅速通知医院医生奔赴井口开展医疗救护工作,必要时应迅速将伤员送往医院进行抢救。

(3)当井下发生水灾事故时,跟班队长要清点人员,保证所有人员安全撤退。受灾区队要派专人在井口清点下井人员的升井情况,并及时将人员撤离情况向抢救指挥部汇报。

(4)若井下发生的水灾较为严重时,抢险指挥部要迅速将情况报告上级有关部门、请求支援,并设专人与社会抢险人员联系,帮助救援人员了解井下灾情,以便迅速开展救援工作。

42

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

(5)井下发生水害时,水文地质工作人员负责查清突水来源,迅速制定治水、堵水方案,并实施。 2、救护工作:

救护要了解灾区范围、突水地点、水源、水量及遇难人员的分布情况,要利用一切通道引领灾区避难人员,对于有生存条件的上山应计算其容积空气可供生存的时间和沼气浓度等,对于被水困在井下的人员,要做精密的分析判断、对避难地点与水高低关系;要判断准确,然后采取措施。

处理上山巷道透水时,要注意防止二次透水、积水和淤泥冲击,排除积水时,要检查瓦斯和其它有害气体的浓度,并加强通风,当排水接近较大的积水空间时,要防止有害气体突然涌出。 四、冒顶事故处理计划:

1、当发现冒顶事故时,当事人员应当首先组织自救,加固巷道、抢救遇难人员,并立即向调度室汇报。

2、调度室接到险情报告后,要迅速调动就近人员抢救遇难人员,并立即向值班领导汇报。

3、抢救被埋压或阻隔的遇难人员时,在现场人员迅速组织抢救。同时要实地查看事故现场的顶板支护情况,测定瓦斯浓度,必要时先加固支架,防止瓦斯积聚超限,然后立即设法与遇难人员取得联系。判定方向、位置,对于被堵人员要利用压风管、水管或打钻的方法输送新鲜空气、饮料、食物。同时组织力量开掘小巷、绕道,通过冒落区尽快营救。处理事故时要始终指定专人

43

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

检查瓦斯和观察顶板变化,并处理好退路,发现异常立即撤退。 4、受灾人员自救:

救援阻隔人员时,首先要选择支护完整地点,迅速撤离冒顶区域,并尽可能撤离到有新鲜风流处,如果巷道垮落堵死,应加固巷道,支护后静待救护。灾区内无风应使用好隔离式自救器。 五、全矿井突然停电应急预案:

1、查明原因:如系内部原因,则应立即进行复电,如系外部原因则应与前级电力系统配合复电,首先恢复主扇供电,开机后逐级恢复供电。

2、调度室值班人员接到全矿突然停电的通知后,应迅速通知值班矿领导,并按照规程第124条的规定,通知因主扇停风受到影响的地点,必须立即停止作业,切断电源,工作人员先撤到进风巷道中,并由矿总工程师或值班矿长根据停风后的具体情况,迅速决定全矿井是否停止生产,工作人员是否全部撤出。 3、停电期间要严格执行主扇突然停运应急措施,根据停电原因及复电时间等,主要通风机在不能立即恢复运行时,停风期间必须打开井口防爆门和有关风门,以便充分利用自然通风。恢复通风时,必须先关闭防爆门。

4、复电时间较长时,有关人员应做到:

(1)积极排除故障进行复电,实现自然通风,观察井底中央泵房及各采区泵房,水位变化并向调度室汇报。

(2)通风部门要严格检测自然通风后的风量,检测风流中瓦

44

渑池县天坛煤业有限责任公司zh灾害预防和处理计划

斯浓度,复电后必须先检查瓦斯,只有在瓦斯不超限的情况下才准送电供风。

(3)矿山救护队可根据矿长命令参加排险或组织人员撤离。复电后,对瓦斯积聚地点按矿制定排放措施进行排放。

(4)其它部门按计划规定和矿长命令积极参加排险工作。

第三节 井下避灾

一、井下避灾的基本原则:

1、积极抢救:灾害事故发生后,处于灾区内以及受波及区域的人员应沉着冷静,根据灾情和现有条件,在保证安全的前提下,采取积极有效的办法和措施及时投入现场抢救,将事故消灭在初期阶段或控制在最小范围内,最大限度地减少事故造成的损失。救灾人员应根据事故性质和地点,选择捷径到达事故地点,以便尽快地进行抢救和搜寻遇难人员。

2、安全撤离:当现场不具备事故抢救条件或可能危及人员的安全时,井下矿工应想方设法迅速撤离灾区。

3、妥善避难:所有井下人员必须配戴自救器并能熟练使用,发生事故时应迅速带好自救器撤离灾区,如在短时间内无法撤离,如在短时间内无法撤离,遇难人员迅速戴好自救器撤离灾区,如在短时间内无法撤离,遇难人员在灾害区内进行自救或互救,妥善避难,努力维护和改善自身生存条件,等待救护人员援救。

45

…… 此处隐藏:880字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
矿井灾害预防和处理计划(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/609058.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)