在客人使用电梯高峰阶段,电梯离开一个楼层的平均时间间隔不应超过40秒。

6.1.3.服务梯和货梯的运行标准:

每200间客房要提供一台服务电梯,如果总客房数在250间以下可以只使用1台服务梯。

提供至少一量货梯来运送厨房、收货和其他功能区域的货物。电梯容量和速度要与特定的标准相配合来定,如运送展示材料,为大型宴会提供运货服务的具体要求。

在一些客人特别多的区域,如大宴会厅或其他在楼层上的而不是在第一层的会议室,又或者一些楼层之间由于有大批量的客人上下楼层而造成乘客使用电梯的冲突,这些情况下,应该适当地考虑加设电动扶梯。 6.2 客用电梯设计

6.2.1. 公用的电梯应该坐落在客房的中央位置并且在入住登记处可以看见。

6.2 .2. 电梯控制系统应该是采用微电脑控制的。

6.2 .3. 客梯的最大容量是乘载1590公斤,客梯内部尺寸为2米宽,1.65米深,2.6米高。

6.2 .4. 客用电梯不应该是液压式的。

12层以下的建筑,提供1.78米/秒到2.3米/秒的电梯牵引速度和提供合适的电压和频率。

12层以上的建筑,提供至少3.5米/秒的牵引速度,和提供适当的电

21

压和电功频率。

6.2 .5. 提供长1米的中间开启的电梯门。有一个耐用高速的电梯门操控器。

6.2.6. 电梯外门的相关装修要求如下:

大堂:不锈钢的或青铜的,由室内设计师决定。 标准客房楼层:烧瓷的,由室内设计师决定。 门槛/入门:铝质的(在大堂里最好是镍黄铜的) 楼层标识:凸起的点字印刷面板和数字。 6.2 .7. 在电梯厅里设置以下设施:

呼叫按钮:不锈钢的或青铜装饰的,具体由室内设计师设计。面板有紧急呼叫标志,单相消防服务总开关,如果需要可以设消防员电话接口。

轿箱到站灯:设计标准应该配合有经核准的声音来提示残疾人使用。 电梯厅位置指标:可以在停车场的任意位置看到。 消防/保安按钮:依据当地法规要求。 6.2 .8. 电梯轿箱的装修要求如下:

地面:坚硬的地面装饰,如天然的石头地面或瓷砖地面,又或者和大堂的装饰一致铺上地毯。对地面的整改项目应根据电梯轿箱的重量、轿箱与楼层地面的接口和地面弯曲的限制等来选定合适的地面装修。 墙脚:木质的或天然石块装饰,注意与地面装修相匹配。

墙面:木质强面,镜子强面,金属的或一般耐用的装修材料墙面。不允许采用聚乙烯墙面。至少在轿箱后面那面墙边做一个扶手。

22

天花:由室内设计师决定选用或木质的,或镜子做的金属的面板,上面带有隐蔽式的低压聚光灯。

6.2 .9. 轿箱的操作面板:建议每个电梯轿箱有两个控制面板,特别是大型的酒店,控制面板包括“紧急停止”,“紧急呼叫”,“开门”和“关门”按钮。

6.2 .10. 其他一些附加功能(根据项目的具体情况确定): 相关的紧急设施如:火灾服务,应急灯和应急电源等。 限制性进入酒店会员楼层的读卡器接线 免费的紧急电话

娇箱所在位置指示,便民电源插座和使用许可证。 消防和/或保安控制面板。

在娇箱中间安装一个紧急停止运行的开关。

使载入的客人和被记录的娇箱呼叫次数相关联的反讨厌装置。 当电梯被中断时,将会促使关闭的门停止并从新打开的灯的光线和可以回收的安全鞋。

每个娇箱有一个排气扇和在可操作的娇箱的面板上的一个开关 背景音乐和消防系统要有一个喇叭。 电子显示板和个人计算机的遥控器 6.3 服务梯,货梯和大型电梯的设计。

6.3.1. 服务梯应该位于邻近后台区主要的服务通道和有一个单独的电梯前室。

6.3.2. 提供微电脑电梯控制。

23

6.3.3. 大小:2040公斤

6.3.4. 娇箱内部净尺寸:至少1.73米宽*2.2米深*2.7米高 6.3.5. 电梯速度。

2-5层:0.76米/秒(液压的) 5-20 层:1.78-2.3米/秒(牵引速度) 高于20层:2.5米/秒(牵引速度) 6.3.6. 门大小:1.2米,两种速度 6.3.7. 电梯的外门装修如下: 门和框架:刷过的不锈钢 门槛:铝质

6.3.8. 提供下列的娇箱设备

呼叫的按钮:用不锈钢完成的反抵抗设计 娇箱的到站灯:按照厂商的标准 电梯的位置指示:没有要求 消防设施/保安按纽:按要求的

6.3.9. 电梯的操作面板:防破坏设备, 每个娇箱带有必须的运行按钮,服务箱,电话箱,指示器和必要的给人印象深刻的话语。结束门是不锈钢的,前室和室门完成要匹配娇箱的操作面板。

电梯轿箱设计:边和后墙是用14标准尺寸硬化的不锈钢做的,顶部是12标准尺寸的钢材料,且带有白色可反射的装饰,在轿箱的每边和后墙也包括两排结实的像木做的缓冲栏杆,弹性的软包或是不锈钢或是底面上的铝制的检验板和防破坏的荧光照明设备

24

6.3.10. 其他设施

标准要求在工程部办公室和快揭服务机房里装有带CRT显示器的中央监控系统。

相关的紧急服务设施,如消防设施,应急照明和应急电源。 免提的紧急电话。

如果使用的是液压式电梯,其汽缸要有一个密封的PVC套管保护。 如果有其他附加的功能设施或对以上设施进行修改后,可能会要求提供其他一些特定的设备。 6.4自动扶梯的设计

6.4.1. 自动扶梯的一般要求包括如下: 大小:宽度至少0.9米,选用1.0米的更好。 0.45-0.5 m/sec 速度:0.45-0.5米/秒。

6.4.2装修:由室内设计师选定。为独立式的物件提供玻璃栏杆。 垂直高度:不超过6米。 7.0 视听系统 7.1 总体要求

7.1.1. 在酒店的初期阶段要为酒店的音频和视频系统提供必要的建筑基础设施和信号通路,主要的音频/视频系统包括监控系统,基本的酒店音频系统和立体音响效果系统,初始的成本和适应当前流行和新出现的视听技术。

7.1.2. 酒店的视听系统应该用最简单设备把信号线路布置到房间里或是从房间里布出且做好标示,当这个设备是被酒店购买或是被酒店

25

…… 此处隐藏:796字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
星级酒店设施设备配备标准(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608075.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)